1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Форумчане, прошу покритиковать/похвалить принципиальную схему, которую предлагает мне печник

Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kuzmi44, 21.10.13.

  1. Kuzmi44
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Kuzmi44

    Участник

    Kuzmi44

    Участник

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Форумчане, прошу покритиковать/похвалить принципиальную схему, которую предлагает мне печник
    1. С одной строны каминная вставка KRATKI Antek PR
    http://www.prometeyspb.ru/katalog/katalog/kaminy/topki-kaminov/kratki/topka-kamina-kratki-antek-pr, а с другой стороны банная каменка, обложенная кирпичом.

    2. Топить буду по-очереди, т. е. один дымоход на 2 источника

    3. Реализован "зимний" и "летний" ход

    4. дымоход предлгается effe2 domus керамический

    5. На каменке будет свой шибер, прямо на трубе

    Спасибо!
     

    Вложения:

    • rojApxesze0.jpg
    • r8pKpjal6bs.jpg
    • enbaNjF7fjk.jpg
    • CuADagdNwxE.jpg
    • LVkGJMWUllI.jpg
    • d7gYpsWjeeo.jpg
    • GDqDRBd3QUk.jpg
    Kuzmi44 , 21.10.13
    #1 + Цитировать
  2. vova230
    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    780

    vova230

    Живу здесь

    vova230

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    780
    Адрес:
    Ивье
    Мне кажется вполне рабочая схема.
     
    vova230 , 21.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.647
    Благодарности:
    7.697

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.647
    Благодарности:
    7.697
    Адрес:
    Москва
    1. Топка пойдет. Банная не известна.
    2. Не совсем правильно, хотя и возможно.
    3. Понятно.
    4. Есть дымоходы гораздо лучше.
    5. возможно.

    Схема дымооборотовреализуема, порядовка не верная.

    Подключение дымохода к топке только металлическим патрубком.
    Я бы предложил крестовиной, или двумя тройниками.

    Просто кирпичом - не правильно.

    В порядовке есть несколько сомнительных мест, но если автор её дает 100% гарантию - можно и согласиться.
     
    Алексей Телегин , 21.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Kuzmi44
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Kuzmi44

    Участник

    Kuzmi44

    Участник

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за комментарии!

    "Схема дымооборотовреализуема, порядовка не верная."
    Можете подсказать конкретно, что неверно, я попрошу печника исправить.

    Я определился с каменкой KASTOR Saga 20 - и тогда не нужно будет обкладывать кирпичом.
    Обьем парилки у меня 17м3
    Пойдет?

    Пр повода дымохода - какие есть альтернативы?
    Шидель уно - дороговато все-таки.
     
    Kuzmi44 , 21.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Kuzmi44
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Kuzmi44

    Участник

    Kuzmi44

    Участник

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Обновление.

    Решил использовать схему с двумя дымоходами. Отдельный для каждого ТГА.

    Изучая инфу по дымоходам - пришел к выводу что надо effe2 с чем то сравнить.
    Вопрос:
    Мне нужна насадная схема установки.
    Какая система кроме сендвича подходит?

    Как поставить двойной Шидель или Тону в насадном варианте?
     
    Kuzmi44 , 24.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Kuzmi44
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Kuzmi44

    Участник

    Kuzmi44

    Участник

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Эскиз печной комбайн.jpg

    А это ТЗ, как я это видел...
     
    Kuzmi44 , 24.10.13
    #6 + Цитировать