1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблемы с горелкой SUN G3...

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Jimchik, 20.10.13.

  1. Jimchik
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Jimchik

    Участник

    Jimchik

    Участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Проблемы с горелкой SUN G3...
    Всю систему собрал поставил, горелку отрегулировал относительно таблицы которая приведена в инструкци...но горелка поначалу работает нормально как положена, но в какой то момент просто не включается и загорается красная кнопка, это может произойти с интервалом в 15минут и раз в день... что делать? в чем может быть проблема? и заметил, что иногда когда производится сам поджиг, слышно какой щелчок металический...
     
    Jimchik , 20.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.638

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тут может быть 2 варианта:
    1. Горелка начинает разжигаться, но не розжиг не происходит;
    2. Горелка разжигается, но все равно встает в ошибку.
    Мы какой вариант обсуждать будем?
     
    Doobik , 20.10.13
    #2 + Цитировать
  3. ydjinz
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    ydjinz

    Новичок

    ydjinz

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Жуковский
    Всем добрый день, у меня аналогичная проблема с дизельным котлом Kiturami STS 21. Горелка разжигается, но все равно встает в ошибку. Ощущение такое, что увеличивается подача воздуха из коаксиального дымохода и пламя просто тухнет как от порыва ветра, потому как он воздух какими то рывками начинает закачивать с улицы. Но что интересно, когда на улице плюс или он стоит относительно прогретый (котёл я имею в виду), то работает нормально и запускается хорошо. Может кто-нибудь подскажет или сталкивался с этой проблемой? Буду рад за ответ
     
    ydjinz , 22.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    11

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Настройки проверяйте, желательно с газоанализатором...
    или пробуйте качать воздух из помещения (отключив забор с улицы) - проблема должна исчезнуть если горелка настроена правильно
     
    Mike2012 , 25.10.13
    #4 + Цитировать