1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Небольшой загородный дом

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем solex, 19.10.13.

  1. solex
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1

    solex

    Живу здесь

    solex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Небольшой загородный дом
    Доброго времени суток. Посмотрите пожалуйста правильность схемы. Может надо что где поменять?
     

    Вложения:

    • Схема щита.jpg
    solex , 19.10.13
    #1 + Цитировать
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Не вижу смысла ставить АВ, обведенные мной красным. Оранжевым обвел УЗО с непонятно почему поднятым номинальным током. У Вас на вводе стоит АВ 25А, значит уже выше 25 А там быть не может. Достаточно на ток 32 А. Если цена предполагаемых УЗО примерно одинакова, что на 25 А, что на 40 А, тогда ставьте везде 40 А.
    Untitled-1.jpg
     
    a852456 , 19.10.13
    #2 + Цитировать
  3. solex
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1

    solex

    Живу здесь

    solex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока что к дому подключена одна фаза и щиток повешен на дом. Но я надеюсь вымутить 12 кВт. если не получится, то придется схему переделывать наверно на 5,5 кВт.
     
    solex , 19.10.13
    #3 + Цитировать
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    12 кВт на одной фазе? :ogo:
     
    a852456 , 19.10.13
    #4 + Цитировать
  5. solex
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1

    solex

    Живу здесь

    solex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне УЗО бесплатно достались на 40 А. так вот и решил их поставить. А АВ перед узо посоветовали поставить для защиты самого УЗО или же их и так после защищает АВ? Это типа ДИФ автомата
     
    solex , 19.10.13
    #5 + Цитировать
  6. solex
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1

    solex

    Живу здесь

    solex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня раньше подключен был дом старый и там на входе стоял АВ вообще на 16 А. На столбах вроде виднеются 3 фазные. но это я еще в энергосбыте уточню
     
    solex , 19.10.13
    #6 + Цитировать
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    У Вас есть вводной АВ, он защищает все. Наличие АВ, которые я отметил красным в принципе излишне. Они реально ничего не дают, особенно это касается последовательно соединенных 10 А и 16 А. Единственное, если Вы собираетесь ставить самые дерьмовые китайские и последовательно соединяете для подстраховки. Но там нет гарантии, что сработает даже один... Лучше поставить один, но качественный.
     
    a852456 , 19.10.13
    #7 + Цитировать
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    12 кВт скорее всего на одной фазе не позволят, а только на 3-х. И тогда у Вас будет вводной АВ 3Р 20 А.
     
    a852456 , 19.10.13
    #8 + Цитировать
  9. solex
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1

    solex

    Живу здесь

    solex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    АВ буду ставить или ABB или Legrand, а может те и те. Так значит, убрав эти АВ в целом схема годиться? даже если у меня пока что 5,5 кВт? И можно ли заранее поставить кабели на входе на 10 и по дому на 2,5 квадрата? а то вдруг добьюсь 12 кВт. а если нет, то останутся. это же ничего страшного?
     
    solex , 19.10.13
    #9 + Цитировать
  10. solex
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1

    solex

    Живу здесь

    solex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вот схему переделал
     

    Вложения:

    • схема щита (1).jpg
    solex , 19.10.13
    #10 + Цитировать
  11. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Если Вы получите ТУ на 3 фазы и 12 кВт, что щит учета придется по-любому переделывать. Что касается кабеля между ЩУ и ЩР, то здесь лучше сразу заложить кабель 4х16. И его, в зависимости от количества фаз, вы можете свободно расключать.

    Еще вопрос, каким проводом выполнена ЛЭП от ТП до опоры, на которой отпайка к Вам?
     
    a852456 , 19.10.13
    #11 + Цитировать
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    Не совсем понятно со щитом в бане. У вас 2 АВ на 6 и 10 А, при этом на эту линию стоит АВ на 10 А. Как-то не очень понятно...

    Тоже самое и со щитом для второго этажа...
     
    a852456 , 19.10.13
    #12 + Цитировать
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.454
    Благодарности:
    899
    Адрес:
    Украина
    .
     
    a852456 , 19.10.13
    #13 + Цитировать
  14. solex
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1

    solex

    Живу здесь

    solex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То, что щит при 3-х фазах надо будет переделывать, я знаю. это схема пока что для одной фазы на дом. Кабель который идет по опорам, я толком не знаю. уточню как раз в энергосбыте. а это имеет большое значение? А в целом для однофазного подключения все в порядке? кабель наверно можно и на 3х6 от ЩУ до ЩР поставить? а по дому и 2,5 пойдет
     
    solex , 19.10.13
    #14 + Цитировать
  15. solex
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1

    solex

    Живу здесь

    solex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В бане на 6а это свет. 4 лампы по 60 Ватт и 10А розетка
     
    solex , 19.10.13
    #15 + Цитировать

Смотрите также