1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчёт балок перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Avl73, 18.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    По моим прикидкам реальная цифра 5 кН (для нагрузки 300 кг/кв.м на обрезаемую плиту) ну и перестраховочная (малореальная) цифра 8 кН (для нагрузки 800 кг/кв.м)
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    Тогда 2 прутка по 16мм, фасонок и пластины 6-8мм, высота фасонок 100-60мм соответственно, ширина по ширине полки швеллера. Эт на 8тонн.
     
  3. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    Я же писал 8 кН, это разве не 800кг?
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    800, но эт чёт мало показалось, ток обрезаная плита сама по себе 2тонны весит:|:
     
  5. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    Правильно, столько она и весит. Её вес распределится между двумя опорами: стеной и швеллером. Плююс нагрузка 800 кг/кв.м это ещё 3,2 тонны которые тоже распределятся между стеной и швеллером. Итого 2,6 тонны на швеллер. Но швеллер то длиной 2,4 метра, а распределённая на него нагрузка только на участке 1,2 метра ближе к стене. Тогда нагрузка между опорами швеллера распределится неравномерно. А именно 800 кг на привариваемый участок и и 1,8 тонны на конец опираемый на стену.

    Вроде так ;), хотя ещё раз повторяю, сопромат изучал более 20 лет назад, и сейчас не связан с ним по роду деятельности.
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    Ну да так то верно, тогда прутки 6мм диаметром получаются, а высота фасонки 10-6мм. Сделайте всё в 2раза больше, спать спокойней будет;)
     
  7. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    Спасибо, значит не все напрочь позабыл
     
Статус темы: