1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчёт балок перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Avl73, 18.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    1. Ну нельзя так нельзя. А если столб над столбом? Тогда наверное верхний швеллер слабоват, ведь пролёт то увеличивается до 4-х метров?

    2. Я ведь сказал прикидки, а не расчёт. Сопромат проходил давно и неплохо забыл, так что не ругайте :aga:.
    Нагрузка на верхний столб - 10кН, на второй 10,5кН. Про эксцентриситет ничего не скажу (см. выше :hello:)
    При расчёте балок пользовался программкой http://balka.sopromat.org/
     
  2. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    А куда же делась нагрузка от перекрытия первого этажа на нижний столб?
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    В принципе так можно, так обычно и делают, главное, чтобы швеллер вдоль плиты выдерживал.
    В смысле, Вы хотите плиты не обрезать а совсем убрать и залить монолит? Или о какой плите речь?
     
  5. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    А там нет нагрузки от перекрытия первого этажа. Вся нагрузка это собственно обрамленная плита и одна стена санузла в полкирпича длиной два метра и высотой 3 метра. А сами плиты перекрытия опираются на 24-ый двутавр.

    P. S. Прокомментируйте идею без столбов (см. предыдущее)
     
  6. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    Видимо я всё-таки очень плохо нарисовал. Еще раз прошу прощения.
    После двух обрезаемых плит типа ПБ лежит плита неизвестного мне типа. Сделана она так: два 22-ых швеллера длиной 7 м с расстоянием между ними 1 м, залиты слоем бетона в 11 см, ну естественно с арматурой. Тут я такие плиты назвал "обрамлёнными". Это заводское изготовление. Она сделана для того чтобы в ней был лаз на чердак 1мх1м. Так вот к ней то и можно как-то зацепить опорный швеллер под обрезаемые плиты.
    Понятно излагаю или опять пытаться рисовать?
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    Понял.
    Да если по нагрузкам проходит.
     
  8. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    Уважаемый Winder, спасибо Вам за ответы и терпение.
    По нагрузкам то вроде проходит, а вот как правильно крепить ума не приложу.
    Зато рисунок нарисовал. Может есть идея? плита.JPG
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    Уголок на 120мм вертикально, разнми плоскостями к разным двутаврам и обвариваете. Или двумя пластинами 8мм, аналогично.
     
  10. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    Спасибо, попробую просчитать нагрузки на швеллер и определюсь с решением.
     
  11. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    Уважаемый Winder. Извините за назойливость. Считал, вернее прикидывал, используя инетовские программы. Получилось что две плиты я отрезаьть не смогу, по нагрузкам на "обрамлённую" плиту не пройдёт.
    Задумал отрезать одну плиту, примерно так как на рисунке (извините не в масштабе, нижняя часть это "вид сверху").
    Вопрос правильно ли посчитал. Исходные данные: масса остатка плиты 2000 кг, нагрузка на нее 300 кг/кв.м; не обрезаемую плиту не учитываем (надо сделать гарантированный зазор, кстати не знаю сколько);
    собственная масса "обрамлённой" плиты около 2 тонн, нагрузка из расчёта 300 кг/кв.м в предположении распределения нагрузки от её массы на два швеллера, нагрузку от привариваемого швеллера брал на один швеллер "обрамлённой" плиты.
    В итоге у меня получилось, что швеллера под плиты достаточно №12, а у "обрамлённой" плиты выдержит и швеллер № 18а.
    Не знаю понятно ли изложил, но у меня есть вопрос: нет ли где грубой ошибки.

    P. S. Нагрузки брал 300 кг/кв.м потому-что это чердачное помещении на этих плитах я ничего устанавливать не собираюсь.
    плита1.JPG
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    Не считал, но похоже на правду. А что если под/над швеллером обрамление ещё один пустить, и поперечный к нему приварить?
     
  13. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    Не совсем понял что имеете ввиду. Ещё один швеллер длиной 6,7м? а куда поперечный? Может добавите на мой рисунок?
    К сожалению цельный кусок в 6,7 метров мне туда не затащить, а может их можно сварить (скрепить болтами) по длине?
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.322
    Благодарности:
    14.329
    Адрес:
    Кемерово
    Да ещё один, под швеллером вдоль монолитной плиты. Поперечный как нарисован так и будет.
    Соединить можно, но не болтами, сваркой, таблицы схем соединения поищите в интернете, должны быть.
     
  15. Avl73
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2

    Avl73

    Участник

    Avl73

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинская область, г.Снежинск
    А над монолитной плитой можно? Просто под ней плоховато, итак потолки всего 3 м в осях, а на полу чердака я с ним справлюсь.
    Если над можно то его что приваривать к существующему обрамлению?
    И какой выигрыш по нагрузкам даст ещё один швеллер?
     
Статус темы:
Закрыта.