1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Кровельная пароизоляция в конденсате

Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем venports, 16.10.13.

  1. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Это не СДМ! это обычная микроперфорация. Утеплитель вплотную к ней нельзя! Нужен зазор будет между пленкой этой и утеплителем не менее 5см...и зазор продуваемый от карниза к коньку...Придется наращивать конструкцию вниз так как страпил Ваших не хватит для нужной толщины пирога...Одним словом мороки много...Лучше оставить холодный продуваемый чердак.
     
  2. venports
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88

    venports

    Живу здесь

    venports

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    Вот вид с улицы IMAG1286.jpg IMAG1287.jpg
     
  3. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Эти доски вообще можно выломать...ну или срезать ширину...Вентиляция-это когда ветер гуляет...то есть должен быть вход как у Вас на фото где палка вставлена и выход в коньке...Как добавка-вентокна на фронтонах
     
  4. venports
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88

    venports

    Живу здесь

    venports

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    Хорошо эти части где забито досками стропила утеплять нужно? я так понимаю, поднимаю весь утеплитель на потолочные балки набиваю маленький брусок с 3х сторон и кладу изоспан в закрывая приэтом балки пароизоляцией, или между балками пароизоляция?
     
  5. venports
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88

    venports

    Живу здесь

    venports

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    палку это я сейчас вставил когда этот ужас увидел с каплями. эти доски оставлю но по длине их спилю что бы был зазор для вентиляции
     
  6. venports
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88

    venports

    Живу здесь

    venports

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    Там вентиляции не получится такой до конька, выше идет тоже утепление жилая часть 2 этажа, что бы до конька было нужно прорезь в пленке сделать вдоль
     
  7. venports
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88

    venports

    Живу здесь

    venports

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    FILE0579.JPG вот как раз эти 2 помещения туалет и топочная отделяется стенкой
     
  8. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Так у Вас этой стенкой и перекрыто движение воздуха...Все сложнее получается...Тогда вентокна делать если в холодных треугольниках...либо потолок этого верхнего помещения опускать...
    Лучше убрать их...а софит подшить с перфорацией (дырками)
     
  9. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Получается 6 вентокон нужно?
     
  10. venports
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88

    venports

    Живу здесь

    venports

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    Можно между 2 холодными помещениями вырезать дырку типа дверки и вот вам и вентиляция с топочной пришел воздух а над туалетом ушел
     
  11. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959
    Адрес:
    Россия, Рязань

    venports
    , приходится только догадываться. Это Вам известно где к Вас топочная, где санузел..Нарисуйте дом в разрезе и обозначте где что
     
  12. venports
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88

    venports

    Живу здесь

    venports

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    FILE0572.JPG Нижняя часть справа туалет слева топочная все отделено стенкой видно на фото, в топочной пленка сухая, над туалетом в каплях, сейчас уже через стенку от туалето к топочной есть капли
     
  13. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959
    Адрес:
    Россия, Рязань
    У Вас по фото видно что имеется 1 этаж и мансарда. Туалет и топочная на 1 этаже или на мансарде?
     
  14. venports
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88

    venports

    Живу здесь

    venports

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    На первом, а на фото мансарда вверх самый ниже как раз холодное помещение над туалетом
     
  15. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.112
    Благодарности:
    71.959
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Безымянный.png Цифрами обозначены контуры помещений (разрез) 1.Холодный чердак2.Холоднгый треугольник3.Теплое помещение4.Холодный треугольник5.Теплое помещение. Поправьте я правильно обозначил?