    Эксперимент продолжается. Выставила - мощность - 3, температура - 45. Дошел до 46, температура начала падать, а индикатор мощности показывает - 2. (В настройках - 3).
     
  2. Niarsy
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Niarsy

    Участник

    Niarsy

    Участник

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сургут
    А где ее смотреть? (
     
  3. Niarsy
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Niarsy

    Участник

    Niarsy

    Участник

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сургут
    Самая крайняя слева - горит.
     
  4. Niarsy
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Niarsy

    Участник

    Niarsy

    Участник

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сургут
    Самая крайняя слева - горит, а температура падает (
     
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Точка с права внизу. На самом табло. IMG_3679.JPG Это фото Валенка, но на Скате так же.
    Это правильно, котел начал модулировать мощностью ТЭНов. Если горит мощность 2, значит ТЭН должен один работать.
    Какую мощность показывает котел сейчас?
     
    Последнее редактирование: 06.06.20
  6. Niarsy
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Niarsy

    Участник

    Niarsy

    Участник

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сургут
    3-ку, но не греется (.
     
  7. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    И точка есть?
    Что же Ваш электрик мог там сделать? :faq: Неправильное подключение могло привести к повреждению платы. :um: (но сначала должны были сгореть предохранители). Предохранители он не менял? У Вас 3-х фазное подключение или однофазное? И какая мощность электроввода в дом? :um:
     
    Последнее редактирование: 06.06.20
  8. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    997

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    997
    Адрес:
    Чебоксары
    @Niarsy, у котлового автомата могла "отвалиться" одна фаза, вот и не включается ТЭН
     
  9. Niarsy
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Niarsy

    Участник

    Niarsy

    Участник

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сургут
    Благодарна за поддержку. Она сняла с меня панику - ночь не спала - искала, что случилось. Инет, как на грех свалился. Короче - все радости жизни. Сидела как сыч и смотрела, как от температуры меняется мощность и т. д. И индикатор нагрева горел, а темпа падала. Думала, что тэн сгорел, мозги котла думают, что команду дали и спокойны. Решила обнюхать, что внутри, посмотрела - нет, все правильно подключено. Но, видать, высшие силы надо мной смилостивились. Вы не поверите, на крышке котла, даже не на крышке, а сверху на задней стенки, валялись брошенные электриком обрезки кабель-каналов и еще всякая хрень. Убрала, пылинки сдула. Попросила - работай). Работает! Понимаю, что это какое-то наваждение, но факт. Не знаю, что было. Не знаю, что теперь смотреть. Сколько он будет вести себя прилично - неизвестно).
     
  10. Niarsy
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Niarsy

    Участник

    Niarsy

    Участник

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сургут
    Может и так, что виной плохие контакты (я про комментарий, что у котлового автомата отвалилась фаза и тэн не включался). Я случайно что-то тронула. Если это так – то, косяк точно электрика. Теперь не знаю, насколько все это будет у меня в норме. Котел работает на 220. Если можно – покажите мне, где этот чертов контакт). Я выдерну этого товарища, чтоб все сделал по уму.

    ЗЫ. Не могла долго отчитаться, инет еще отказался пахать. Не мой день (.
     
  11. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    997

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    997
    Адрес:
    Чебоксары
    Сейчас думаю, близко плату Ската я не разглядывал, но он умеет контролировать состояние реле, и отсутствующую фазу наверное просёк-бы. По крайней мере здесь народ отключал у трёхфазника фазы на выбор и котёл сам разбирался что ему включать. Может еще состояние тэнов проверить на обрыв, ну и все соединения проверить
     
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Niarsy, Неисправность Ваша, пока не понятна:(. Насколько Я понял подключение у Вас однофазное. (мощность ввода Вы так и не написали) 9кВт на фазу, вроде великовато. :um: Возможно у Вас стоит на котле ограничение (программно) по мощности? Возможно подключены не все фазы? ХЗ? Кто-то из специалистов подключал котел (делал настройки), или повесили и включили сами?
     
  13. Niarsy
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Niarsy

    Участник

    Niarsy

    Участник

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сургут
    Да, сами. Работал исправно с 13-го года. При рождении ему досталась непропаянная плата, здесь же на форуме и решали проблему. Нашли недоделанную дорожку, сделали (Тот, кто делала - специалист). С тех пор - ни одного нарекания. Выключила на лето, решила просто поменять автомат. И вот. Мощность ввода - даже не знаю. что сказать...По документации - при однофазном подключении 9 кВт, больше чем на 6 я его не включала и температуру выше 60 не задавала.
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.532
    Благодарности:
    10.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Niarsy, Понятно. значит программно ничего не ограничивали, ну и не надо значит. Сейчас работает нормально?
     
  15. Niarsy
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    Niarsy

    Участник

    Niarsy

    Участник

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Сургут
    Да, нормально.
     