1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Теплая вода в колодце

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pali4, 08.10.13.

  1. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Данное устройство - накопительный водогрей с приличной теплоизоляцией. Ну обесточили Вы его и что? Ведь в брюхе бойлера немалый (почти 100л) запас горячей воды...
    Долго прогонять придется, или ждать по времени пока "брюхо" остынет.

    Я прошу ответить, как определили, что именно в колодце Ташкент?
    1) Опустили градусник в колодец;
    2) Ведром зачерпнули водичку;
    3) Наклонился над колодцем, а от туда пыхнуло жаром;
    4) Ответ ТС...
     
  2. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Да, первый пост несколько сложноват для понимания...
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Солидарен. :hndshk:
     
  4. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    1.638

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    1.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну не дольше чем ждать ответа на форуме. ;)
    Но, соглашусь. Долго.
    Другой вариант - на выходе бойлера крантик перекрыть...
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Предлагаю запастись терпением и ждать ответа ТС (барин приедет - барин нас рассудит) :).
    Хотя вновь выдвигаемые варианты обстоятельств рождения "теплого" колодца наверняка будут интересны.
     
  6. pali4
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73

    pali4

    Строюсь Сам

    pali4

    Строюсь Сам

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Ух. отвечаю. теплость воды в колодце была замечена строителями давно. (мне почему то не удосужились сказать, по ходу мылись с удовольствием). Я же сам обратил на это в нимание промывая из шланга (для полвиа) вещи. шланг для полива подключен первым параллельно всей раздаче воды.(в тот тройник от которого отходят трубы на ХВ и на бойлер. Поле этого мною лично было опущено ведро в колодец. и поднята из него ТЕПЛАЯ вода.
    Сейчас вода остыла. так как отключен бойлер, насос не отключал совсем. но строителям велел включать его только для набора воды, потом сразу отключать.
    Сегодня прибыл на дачу. завтра буду делать все замеры и фоткать.
    Кстати всем большое спасибо за ответы и советы, ребят, реально помогаете
     
  7. pali4
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73

    pali4

    Строюсь Сам

    pali4

    Строюсь Сам

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Итак: К моему удивлению замеры ампер на фазном проводнике ни чего не дали.) (см.фото. 1)
    Начал уже как обезьяна подключать щупы тестера куда попало.)
    Вот так измерял, 0,92 А, - работает эл. бойлер 2квт.
    Обратил внимание что кабель который питает насос,- теплый.
    открыл РД. (см. фото. 2)
    И сразу не понравился мне земляной провод, он был телый. Думаю плохо,- одножильный кабель скручен с многожильным, непорядок. Надо ж через клемник чтоль. разъединяю ,- И о боже мои пальцы обжигает эл. ток. На земляном проводе от щитка сидит фаза.
    Вот щиток (см. фото. 3)
    Смотрю пробником земляную шину (оная пока не имеет земли просто вся проводка в доме трех полюсная) вот.
    Начал по одной отключать земли, источник нашел. То была линия уходящая на кухню, там включено: холодильник, плита, чайник, (тройник на них был без земляного провода.) начал по одному отключать потребители кухни, отключил все, всеравно пробник светится. Отключил сам тройник, пробник погас.
    Ну и вот тут то и самое интересное, включаю тройник обратно, не светится, включаю потребители кухни, не светится, включаю все обратно как было (соединяю землю на РД), - не свитится. все приборы включил, насос отработал, не светится.
    ВОТ что делать тут.
     

    Вложения:

    • 20131012_104856.jpg
    • 20131012_110039.jpg
    • 20131012_102951.jpg
  8. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Приводить электрику в порядок.

    1. Нормальное заземление, это первым делом.
    2. Главная заземляющая шина, это вторым делом.
    3. Убрать скрутки и клеммники. Где невозможно - пропаять, изолировать термоусадкой. Многожильный кабель в клеммник не зажимается, его перед этим надо опаять или опрессовать в специальный наконечник.
    3. Щиток ваш немного странно выглядит, хотелось бы схемку увидеть. Но все равно - на все розеточные линии, подключение насосов и т. д. - обычные автоматы замените на дифы.
     
  9. pali4
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73

    pali4

    Строюсь Сам

    pali4

    Строюсь Сам

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Клемник убрал совсем, в РД оказался отдельный зажим под винт земляной.
    Еду за ДИФами.)
    1. Понял.
    2. Что такое Главная заземляющая щина, той что в щитке не достаточно ?
    3. Понял, - таких скруток ни где нет.
    4. Схема простая, три фазы распределяются на автоматы так:
    1 автомат-фаза А
    2 автомат-фаза B
    3 автомат-фаза С
    4 автомат-фаза А
    и так далее.
    Нагрузки по фазам пока не распределял., но насос, бойлер включены "в одну фазу"
    -
    Вот сходил проверил, оказалось что и приборы кухни на той же фазе (А), перекинул Кухню на (B).
     
  10. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Там она хиленькая какая-то.
    ГЗШ - это как минимум что-то типа этого Или этого Или просто полоску стали 5х25 возьмите. Или сделайте вывод заземления такой полосой, и на нее все посадите.
    Все - имеется в виду все элементы дома, подлежащие заземлению - нулевой провод сети, металлические водопроводные трубы, корпус котла, корпуса насосных станций, арматуру бетона, если есть, и т. д.

    Дифы берите того же номинала, что и заменяемые автоматы, с отсечкой по току утечки 10 мА.
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    Итак, побеждает версия с "бульбулятором".:)]
    Надеюсь тройник выбросили? Потому что после монтажа заземления будет или выбивать автомат/УЗО, или полыхнет сама проводка (если опять будет замыкать в тройнике).
     
  12. pali4
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73

    pali4

    Строюсь Сам

    pali4

    Строюсь Сам

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Ну да, в сумме то на заземляющий провод насоса попала фаза. Вот только могло ли это нагревать ?
     
  13. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Вы дифы купили? Поставили?
     
  14. pali4
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73

    pali4

    Строюсь Сам

    pali4

    Строюсь Сам

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Щас щас
    через часок полтора готово будет
     
  15. pali4
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73

    pali4

    Строюсь Сам

    pali4

    Строюсь Сам

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    394
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Готово. Все это время искал ДИФ, но так и не нашел. И даже не нашел УЗО на 16А. Пришлось купить на 25А.30мА подключил его совместно с автоматом 16А так: приход фаза в узо с выхода узо, на вход автомата, с выхода автомата, на нагрузку. Ноль от общей шины на вход УЗО, на выход, ноль нагрузки.
    -
    ВКЛЮЧИЛ.
    Узо не вышибает. все потребители работают.
    Неужели плохой тройник, без заземления был.
    Вопрос для меня пока открыт. Дальнейшая эксплуатация покажет.
    Еще раз всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ спасибо.