    Помогите решить проблему с СО...часть радиаторов совсем не работают
    Не работает часть радиаторов в системе отопления (на схеме 5 и 6, там труба 25 и подача и обратка)...! Подскажите пожалуйста. Дом одноэтажный, схему нарисовал в общих чертах. Кто что может посоветовать..!? Не много ли радиаторов в системе..? Интересует еще диаметр труб, возможно выбрано не правильно? Трубы ПП армированные. Котел Росс 10.5 КВт.
     

    Вложения:

    • Схема отопления.jpg
    Odessabox , 07.10.13
    #1 + Цитировать
  2. kabandozor
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    kabandozor

    Участник

    kabandozor

    Участник

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иркутск
    День добрый! А воздух спускать пробовали непосредственно с радиаторов?
     
    kabandozor , 07.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Odessabox
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Odessabox

    Участник

    Odessabox

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Воздуха в системе нет..! После перехода трубы что на подаче с 32 в 25 - эти радиаторы не работают! Последние радиаторы в системе, где труба обратки снова увеличивается - снова радиаторы греют. Кто может что посоветовать?
     
    Odessabox , 07.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Odessabox, такое ощущение, что просто не балансировали систему. Диаметры верные.

    Насос какой марки? Интересуют цифры после названия.

    Балансировочную арматуру на выходе из радиаторов, надеюсь, поставили?
     
    Inchin , 07.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Odessabox, и еще. Радиатор №6 обраткой приварен прямо в угол магистрали? Фото этого узла дайте.
     
    Inchin , 07.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Odessabox
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Odessabox

    Участник

    Odessabox

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    я на балансировку системы как раз и грешу...! по расчетам примерным сегодня всей системы, обратка забирает меньше воды чем подача, возможно поэтому через эти радиаторы нет циркуляции..! Насос 25-40. На входе и выходе радиаторов стоят угловые радиаторные краны!


    Нет, радиаторы 5 и 6 находятся посредине стены!
     
    Odessabox , 07.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Шаровые краны?

    Уже писал. Дайте фото обвязки проблемных радиаторов.

    Был задан вопрос. Делали или нет?

    Начните с того, что сделайте балансировку.

    Извините, не понял. Объясните подробнее. Откуда забирает? Куда забирает? Какая подача? Какая обратка?
    "Меньше воды", чем что и где?
     
    Inchin , 07.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Odessabox
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Odessabox

    Участник

    Odessabox

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Краны шаровые! Если бы еще понять как эту балансировку сделать, Владимир, наверно и вопросов тогда меньше было! Объем воды в трубах подачи и обратки считал и увидел разницу, вот и подумал что на обратку не хватает диаметра трубы чтобы больше воды возвращалось к котлу!
     
    Odessabox , 07.10.13
    #8 + Цитировать
  9. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Лишнее подтверждение тому, что все разговоры о том, что главное достоинство "попутки", это отсутствие необходимости в балансировке (или, как минимум, в ее простоте), не более чем разговоры.
    Балансируйте. Что Вам остается? Правда, учитывая, что у Вас
    сделать это будет довольно затруднительно но... как говорится - "Усердие все превозмогает" ©Козьма Прутков
    Придавливайте, понемногу, обратными кранами работающие радиаторы (при полностью открытых регулировочных), пока нужные не заработают... Долго, муторно, но... ни чего не поделаешь... Насоса, на Ваши 10,5 кВт, вполне достаточно, а кол-во радиаторов большого значения не имеет... как, впрочем, несущественна и разница в объеме подачи и обратки. :hello:
     
    erikra , 07.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Odessabox
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Odessabox

    Участник

    Odessabox

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Может на этой схеме что то возможно больше понять...?
     

    Вложения:

    • Схема отопления!.jpg
    Odessabox , 07.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Odessabox
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Odessabox

    Участник

    Odessabox

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Сложно балансировать...! Перекрываю первые три радиатора..и только после этого начинает немного работать 5 и 6. При этом всем, радиаторы в конце подачи, там где обратка начинается с трубы 32, работает прекрасно! Проблема только в середине системы...! ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ что с этим делать?
     
    Odessabox , 07.10.13
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Согласен. Любая двухтрубная система требует балансировки. И без разницы тупиковая она или попутная.

    Но балансировку двухтрубной системы - довольно быстро, точно и легко можно сделать обычным цифровым мультиметром с термодатчиком. Если, конечно, на обратках установлены балансировочные клапаны, а не шаровые краны.
     
    Inchin , 07.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Odessabox
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Odessabox

    Участник

    Odessabox

    Участник

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    На обратках как раз краны...!
     
    Odessabox , 07.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Как балансировать специальными балансировочными клапанами еще можно рассказать. Даже мог бы примерно сказать, на сколько оборотов каждый из них крутить для начала. А вот с шаровыми - я пас объяснить. Как на шаровых ловить доли градуса поворота штока в условиях резкого изменения усилия к поворачиваню штока - мне неведомо. Пусть тот, кто писал ГОСТ о возможности балансировки систем шаровыми кранами, тот пусть и мучается. Или пусть тот балансирует, кто спланировал поставить (установил) шаровые краны на двухтрубную систему, вместо специальных балансировочных клапанов.

    На балансировочном клапане около 12 полных оборотов регулировочного штока. На некоторых радиаторах приходится во время балансировки поворачивать шток балансировочного на 30-45 градусов от одного оборота в 360 градусов, от полностью запертого состояния. Т. е примерно 1/72 или 1/48 от полностью открытого положения. "Поймать" такое же положение открытости на шаровом кране - мне кажется практически невыполнимо.


    И кто посоветовал их туда устанавливать?
     
    Inchin , 07.10.13
    #14 + Цитировать
  15. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Жизнь вообще штука сложная[​IMG]...
    Проблема у Вас не в середине и не с краю... Проблема в самой системе. И в том, что попутка, и в том, что расчетов ни каких не делалось, и радиаторы подбирались явно "на глаз", и краны, на радиаторах, шаровые... Конечно, мы можем сколько угодно стенать о недальновидности, о неправильности, не умении, не знании и пр., но что сделано, то сделано. Можно, конечно, взять все вырезать, и переделать. Но, ИМХО, сначала нужно попытаться заставить работать то, что есть.
    Так что, наберитесь терпения, и попробуйте сбалансировать Вашу СО. Как - описал выше. :hello:
     
    erikra , 07.10.13
    #15 + Цитировать