1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

BAXI "жрет" сверх нормы

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dnipro, 30.09.13.

  1. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Подобрели ровно потому что увидели Вашу решимость не отступать.
     
  2. Nordland
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Nordland

    Участник

    Nordland

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    Dnipro, сегодня звонили с завода изготовителя. Резюме диалога- мы признаём что в определённых случаях счётчики склонны к завышению. Порядок действий- замена по гарантии, в случае возникновения расходов в данном случае - копии документов по замене и оплатам на завод для рассмотрения компенсации и "проработки" поставщиков и установщиков, так как ребята хотят продвигать свою продукцию а такие "установщики" с ними по какой то причине не общаются, хотя с гарантийным возмещением проблем нет.
     
  3. Dnipro
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Dnipro

    Участник

    Dnipro

    Участник

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Владимир
    Как вы добились что вам позвонили? Я тоже хотел бы с ними пообщаться!
     
  4. ArtFateev
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24

    ArtFateev

    Живу здесь

    ArtFateev

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Зеленокумск
    Именно так, 100%
     
  5. ArtFateev
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24

    ArtFateev

    Живу здесь

    ArtFateev

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Зеленокумск
    Днипро, прошу всё-таки, напишите для нас вашу историю в целом виде.
    Я за вас это сделать не могу и не имею морального права.

    Мы разместим на сайте и другими способами предадим гласности.

    Тут на форуме она "завалится" прочими сообщениями и бесследно пропадёт, а это неправильно.

    Я обращаюсь от имени Инициативной Группы.

    С уважением, и желаем вам полной и безоговорочной победы и ПРАВИЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ НА ТАБЛО.
     
  6. Nordland
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Nordland

    Участник

    Nordland

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    Dnipro,адрес эл. почты prk@turbo-don.ru,это отдел контроля качества. Я общался с Дороховым Константином, вполне вменяемый специалист. Ну а собственно по моему вопросу то завтра жду визитации регионгаза:))
     
  7. Toliko1
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    Toliko1

    Участник

    Toliko1

    Участник

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Прохладный
    Чем все закончилось ?
     
  8. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Для того чтобы закончиться слишком мало времени прошло, но тему действительно надо поднять...
    @Dnipro, что сказали через два дня?
     
  9. Nordland
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Nordland

    Участник

    Nordland

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    Доброго дня
    В моём случае ещё не закончилось. Обратился в контору продавшую счётчик по гарантийной замене, параллельно должны были приехать газовщики для замеров. Приехали и стали сразу снимать счётчик в ихнюю "поверку". Когда я понял что в замен они ничего ставить не собираются, то решил отказаться от такого весёлого времяпрепровождения без газа в квартире. Они конечно же с радостью его вернули на место и... он стал нормально работать. Вот как тут не подумать про косорукость установщиков. В общем пока вялотекущая пикировка письмами.
     
  10. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    124.512
    Благодарности:
    455.682

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    124.512
    Благодарности:
    455.682
    Адрес:
    Уфа
    ;)
    Может они как фокусники вам его отремонтировали или недостающую запчасть незаметно вставили?
     
  11. Nordland
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Nordland

    Участник

    Nordland

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    Нее, точно не разбирали и не продували, номер списал до их прихода так что всё моё:)) За спиной стоял и бдил за их рукоблудием аки сокол:))
     
  12. Nordland
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Nordland

    Участник

    Nordland

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    А вообще вот такие мысли посетили меня в этой теме:
    1. Не установлен пылевой фильтр на входе в счётчик (попавший мусор в сенсор)
    2. Не установлена диэлектрическая втулка (наводки)
    3. Не закрепленна труба подобающим образом (вибрация)
    4. Не соблюденны требования завода по геометрии подводящей трубы (скорость потока)
    всё вышеперечисленное могло быть причиной возникновения данного дефекта
     
  13. Domchel
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Domchel

    Участник

    Domchel

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    Так же встрял с этим ГРАНДОМ, прочитал тему, так и не понял что делать конкретно: другой тип счетчика ставить?
     
  14. Domchel
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Domchel

    Участник

    Domchel

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
  15. Nordland
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Nordland

    Участник

    Nordland

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    Нормальный счётчик,ну по крайней мере на опыте моей эксплуатации. Кстати после программирования котла бакси стало ещё меньше газа расходовать. В чём кстати косяк?