1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

BAXI "жрет" сверх нормы

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dnipro, 30.09.13.

  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Похоже такой же. :)
     
  2. Dnipro
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Dnipro

    Участник

    Dnipro

    Участник

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Владимир
    Такой же поставили, просто если другой то там переваривать нужно.
    Нет. Они далеко друг от друга %)


    Так точно :)
     
  3. Dnipro
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Dnipro

    Участник

    Dnipro

    Участник

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Владимир
    Епрст. 2 дня счетчик отработал нормально и снова погнал.
    Полазил по форуму. Вот такое подозрение. А может быть это связанно с отсутствием заземления?
    У нас в домах заземления нет вообше. А насколько я понимаю при розжиге подается искра (пьезоэлементом) на жиклер (горелку).А куда она девается то? Остается на корпусе, соответственно трубах и на счетчике. И он сбоит из за этого...
    Все как делать знаю. План таков. Заземлеть отдельную розетку для котла. Так вот, если я ее заземлю, простейшим методом (треугольниу со штырями в землю) не нарежу ли я котлу? Будет ли отводится статика.


    п. с. А нельзя что ли редактировать посты? А то спешу когда пишу и ошибок куча а попраить не могу...
     
  4. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    124.417
    Благодарности:
    455.435

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    124.417
    Благодарности:
    455.435
    Адрес:
    Уфа
    Если мне память не изменяет, то даже в паспорте написано, что запрещено подключать котел без заземления:faq:.Хотя могу ошибаться...
     
  5. Dnipro
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Dnipro

    Участник

    Dnipro

    Участник

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Владимир
    Не ошибаетесь. Это написанно на всех современных приборах. НО откуда его взять если его нет в наших домах вообще! Буду делать. Но связанно ли это со сбоем счетчика?
     
  6. Dnipro
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Dnipro

    Участник

    Dnipro

    Участник

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Владимир
    А может эти счетчики вообще нельзя ставить там где идет поджог пьезоэлементом...
    Ведь если я правильно понимаю это микроразряд. А бьет то он на корпус...
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вообще то между котлом и краном опуска на газовой трубе должна стоять диэлектрическая вставка! На трубе так же бывает потенциал, при чем токи могут быть такие, что горит шнур котла.
     
  8. Dnipro
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Dnipro

    Участник

    Dnipro

    Участник

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Владимир
    Нету никакой вставки у меня. Не ставили :(
    Короче тестером меряю эликтричество на трубе (я нуб в этих делах, так что опишу как понимаю :)),вот меряю, показывает 12 вольт на газ трубе, на шланге от котла до трубы 36 светит. Выключаю кател и оно потихоньку спадает и становится 0.

    П. с. Начал землю делать блин дождь пошел. Счетчик со вчерашнего вечера накрутил снова 50 кубов :(
     
  9. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Горегаз за это не в курсе, упорно продолжают подключать котлы стальной трубой и согоном. Говорят в НАШИХ правилах этого нету, ПУЭ и паспорт котла им не указ.
    Не зная броду не суйся в воду, так и про заземление, лучше вообще его не делайте, чем делать не имея понятия что это.
     
  10. Dnipro
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Dnipro

    Участник

    Dnipro

    Участник

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Владимир
    Делаю все просто. Вбиваю три штыря в землю, равносторонним треугольником, и обвязываю их, и с розетки вывожу землю и подключаю к этому треугольнику.
    Кстати и тут на форуме есть такая тема.
    Ща побегал с тестером. В моем пилоте (сетевой фильтр) в одном отверстии 220 в другом 0 а на том крючечке который отвечает за землю 110 светит...


    Именно так и подключенно. Стальной трубой.
     
  11. ArtFateev
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24

    ArtFateev

    Живу здесь

    ArtFateev

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Зеленокумск
    Да, натерпелся человек.

    Впору уже райгазу штырь забить куда-нибудь.
     
  12. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Dnipro, вникайте в тему про заземление, не стройте сами себе смертельных ловушек, и без Вас найдутся те, кто это с радостью сделает.
     
  13. Dnipro
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Dnipro

    Участник

    Dnipro

    Участник

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Владимир
    Стараюсь. Почитал везде. В общем заземлю пилот, желто-зеленый провод от пилота подключу к треугольнику вкопанному в землю...Как на этом рисунке http://mojdom.net.ua/remont/elektrika/zazemlenie_v_chasnom_dome.php
    Купил еще сегодня муфту как посоветовал Дообик и ее поставлю.
    Что еще делать х. з.
     
  14. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    830

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Пермь
    Так делать категорически нельзя, лучше делайте систему уравнивания потенциалов. Кроме опасности поражения током появится разность потенциалов между корпусом котла и рабочим нолем. А в котле они могут быть связаны через плату между собой.
     

    Вложения:

    • заземление.JPG
  15. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Dnipro, железо забить это только начало, далее надо "перетрахнуть" всю проводку в доме с установкой дополнительных аппаратов защиты, поэтому повторяю лучше без заземления вовсе чем строить себе убийство, и НИКТО не имеет права запретить Вам использовать систему TN-С.