1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перепутали паропроницаемую пленку и пароизоляционную. Что делать?

Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Сквырл, 29.09.13.

  1. Сквырл
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0

    Сквырл

    Участник

    Сквырл

    Участник

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пенза-Москва
    Перепутали паропроницаемую пленку и пароизоляционную. Что делать?
    Сруб обкладывается кирпичом, включая фронтоны.
    Пирог планировался такой:
    1) Штукатурка по рабице
    2) Сруб
    3) Ветрозащита
    4) Вентзазор 2-5 см.
    5) Кирпич с продухами по нижнему ряду.

    По недосмотру прорабом была закуплена пленка Magnel, тип С, пароизоляционная.
    На настоящий момент сруб уже обложен на 2,5 метров в высоту.

    Вопрос: насколько критично применение пароизоляционной пленки вместо паропроницаемой?
     
  2. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.827
    Благодарности:
    585

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.827
    Благодарности:
    585
    Адрес:
    Рига - Москва
  3. sasa123
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    268

    sasa123

    Живу здесь

    sasa123

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Москва
    полностью согласен, как минимум необходима всеми доступными путями удалить пароизоляцию, лучше не будет ничего, чем пароизоляция
     
  4. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    8.067
    Благодарности:
    4.830

    парильщик

    Модератор

    парильщик

    Модератор

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    8.067
    Благодарности:
    4.830
    Адрес:
    Россия, Москва
    Присоединяюсь к sasa123, и Хазад, пароизоляцию одназначно удалять.
     
  5. АндрейМосква
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    532

    АндрейМосква

    тоже профессор

    АндрейМосква

    тоже профессор

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    532
    Адрес:
    Москва
  6. Игорь Коханов
    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    672

    Игорь Коханов

    Гость

    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    672
  7. Zika
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    1.749

    Zika

    Живу здесь

    Zika

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    Зачем проводить такой объём работы, если после реконструкции дом не "пролазит" ни в какие нормы?
    [​IMG]
    Если оставите пароизоляцию, то получите конденсат в бревне.
    [​IMG]
     
  8. Игорь Коханов
    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    672

    Игорь Коханов

    Гость

    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.085
    Благодарности:
    672
    Нифигасе скока циферек? И буковок!
     
  9. Zika
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    1.749

    Zika

    Живу здесь

    Zika

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    Лучше сначала разобраться в циферках и буковках, чем потом переделывать или платить немеренные денюжки за отопление.
     
  10. Владимир113
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.910
    Благодарности:
    1.152

    Владимир113

    Живу здесь

    Владимир113

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    1.910
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Москва
    Хазад, sasa123, парильщик, реально видел кто нибудь сгнивший сруб изза пленки?
     
  11. Vapour
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    1.291
    Благодарности:
    1.137

    Vapour

    Если надо - повторим!

    Vapour

    Если надо - повторим!

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    1.291
    Благодарности:
    1.137
    Адрес:
    Мытищи - Обнинск
    " - Не влезай, убьет, чудила!
    Ну конечно влез. Убило.
    Следом лезет обормот
    с криком: "Всех не перебьет".
    Что бы там ни говорили,
    несгибаемый народ."

    (с) Тимур Шаов.
     
  12. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    8.067
    Благодарности:
    4.830

    парильщик

    Модератор

    парильщик

    Модератор

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    8.067
    Благодарности:
    4.830
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вот ОСП под ЭППС - почти тоже самое что под пароизоляцией.


    А люди всё лепят и лепят.
     

    Вложения:

    • Фото-0120.jpg
    • Фото-0123к.jpg
    • Фото-0143.jpg
  13. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    8.067
    Благодарности:
    4.830

    парильщик

    Модератор

    парильщик

    Модератор

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    8.067
    Благодарности:
    4.830
    Адрес:
    Россия, Москва
  14. Zika
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    1.749

    Zika

    Живу здесь

    Zika

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Великий Новгород
    Парильщик И что Вы хотели показать этими картинками ?
    По Вашей логике может и машины уже покупать не нужно ?
    [​IMG]
     
  15. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    8.067
    Благодарности:
    4.830

    парильщик

    Модератор

    парильщик

    Модератор

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    8.067
    Благодарности:
    4.830
    Адрес:
    Россия, Москва
    Zika, Что хотел показать то и показал, кто хотел понять, тот понял.