1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Tahiti dual тактует помогите справится с проблемой

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Александp13, 29.09.13.

  1. Александp13
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Александp13

    Новичок

    Александp13

    Новичок

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Tahiti dual тактует помогите справится с проблемой
    Подскажите с чем связана неисправность котла Tahiti dual турбо 24 кВт, при работе на СО и ГВС сам включается и через 2 сек сам выключается не набрав заданной температуры (приходил мастер заменил датчики ntc оба, электрод ионизации и плату, но положительного результата это не принесло) буду благодарен любому совету
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Может быть фильтр какой-нибудь забит. Есть у Вас фильтр на СО? :)
     
  3. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Вилку в розетке переверните на 180 град, это фазозависимый котёл...:)
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Никита, ты думаешь, мастер обо этом не знал? :ogo:
     
  5. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Думаю знал... ;)
     
  6. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Приходил мастер заменил датчики ntc оба, электрод ионизации и плату, но положительного результата это не принесло

    Не слышал, что он замерил напряжение в сети...:|:
     
  7. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Правый крайний светодиод быстро мигает... и котёл выключается...!?
     
  8. Александp13
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Александp13

    Новичок

    Александp13

    Новичок

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    светодиод индикации пламени зажигается и тутже тухнет вместе с пламенем горелки, напряжение в сети 225 волт


    фильтра на СО нет
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Александp13, а вилку перевернули?
     
  10. Александp13
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Александp13

    Новичок

    Александp13

    Новичок

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Про то что котёл фазозависимый мне говорили ещё при покупке, пробовали конечно вилку переворачивать
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Давайте поподробнее про котел, если можно. Когда началось, при каких обстоятельствах. :hello:
     
  12. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Архангельск
    Давление газа мерял?
     
  13. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    После выключения в аварию, какой светодиод, с каким значком, цифрой мигает..:)
     
  14. Александp13
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Александp13

    Новичок

    Александp13

    Новичок

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Котлу 2 года, первую зиму отработал без нареканий, лето тоже не было проблем, переключил его на зимний режим он сперва работал нормально при включении на ГВС начинает трактовать. странно что ошибки не выдаёт, т. е. при включении на СО загорается светодиод индикации пламени температура 30 град потом 40 и горелка тухнет через 2 сек сама разжигается


    вот давление газа не мерили, подскажите какое оно должно быть?