1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153
    Адрес:
    Касимов
    Без капилляра, почему не рассматриваете? У вас у котла самостоятельный...
     
  2. Semskiy
    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41

    Semskiy

    Живу здесь

    Semskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    семипалатинск
    Здравствуйте,@касимов 2! Не понял что вы имеете в виду про вариант без капиляра? В котловом контуре у меня будет стоять смесительный TEPLOMIX (он как бы и есть самостоятельный),а вот на обратке из радиаторов у меня будет распределительный CALIS TS RD с термоголовкой (40-70).И капиляр должен монтироватся перед насосом на подаче в радиаторы, для комфортной регулировки этого контура. Как по другому?
    К тому же CALIS TS RD с термоголовкой (40-70) у меня уже имеется, а вот длины капиляра немного не хватает!
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153
    Адрес:
    Касимов
    Понятно. Тогда делайте букву ЗЮ. Или термоголову беспроводную поставьте.
     
  4. Semskiy
    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41

    Semskiy

    Живу здесь

    Semskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    семипалатинск
    Доброе утро, касимов2! Да наверное так и сделаю на обратке, не большой подьём,что бы хватило длины капиляра. Система принудительная, в доме и сейчас есть пару перепадов по обратке и всё хорошо работает.
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    11.748

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    11.748
    Адрес:
    Пермь
    Поднимите клапан выше и вопрос решится.
     
  6. Semskiy
    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41

    Semskiy

    Живу здесь

    Semskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    семипалатинск
    Приветствую вас, Юрген72!Обратку приподниму с клапаном, это понял, спасибо! Подскажите ещё пожалуйста по поводу выбора сечения труб для обвязки (25 или 32) и мощности насоса на котловом контуре?
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    11.748

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    11.748
    Адрес:
    Пермь
    В вашем случае все достаточно сделать из трубы Ду25. Насоса 25/6 хватит. На второй скорости.
     
  8. Semskiy
    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41

    Semskiy

    Живу здесь

    Semskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.18
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    семипалатинск
    Спасибо большое за помощь! :hndshk: