1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Анестезиолог, 28.09.13.

  1. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Так без этого клапана ОК на подаче, насос будет давить в котел сверху.
     
  2. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Клапан ОК #1 это имеется ввиду тот, что в подаче как клапан ЕЦ рекомендован?

    Я имел ввиду который между перемычками, вы его у finnrus убрали. Без него нельзя в рекомендованной схеме.
     
  3. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    925

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    925
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    У меня по высоте врезки разнесены. Вход от насоса системы выше и дальше от котла почти на метр. Может поэтому все работает и ничего не давит. Насосы примерно одинаковые по производительности.
     
  4. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    925

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    925
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    А как он будет давить в котел, если в контуре котла температура будет выше, чем после перемычки?
    Это если насос котла встанет, тогда температура будет выравниваться в котле и в системе
     
  5. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.578
    Благодарности:
    10.896

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.578
    Благодарности:
    10.896
    Адрес:
    Тольятти
    Я не понял ваш ответ.

    Измерьте точнее температуру на обратке. Левее перемычки (то, что приходит из дома) и правее (после смешения с водой из перемычки). И лучше подальше от перемычки, чтобы уменьшить взаимное влияние температур.

    Я не говорю, что циркуляции нет.
    Я говорю, что циркуляция, создаваемая насосом в большей степени идет по малому контуру.
    В дом идет поток ЕЦ и насос тут значительного влияния не оказывает.

    Жара в доме потому, что температура подачи в дом должна быть меньше! И, главное, должна быть регулируемой.

    Связаны, но не одно и то же.
    Расход воды (м³/ч) через дом (все радиаторы и трубы), конечно, влияет на количество энергии, которую можно этой водой принести в дом.

    Но от того, что вы сильно уменьшите расход, лишь увеличится величина остывания воды, т. е. разница между подачей в дом и обраткой из дома. В зависимости от схемы радиаторов где-то будет очень горячая вода (которая совершенно там не нужна, например, в межсезонье), где-то уже остывшая (может и некомфортная)

    При отсутствии регулировки температуры подачи вашу систему регулируемой назвать нельзя. И комфорта в доме вы не получите, имхо.

    Я так не считаю.
    Может быть и есть возможность настолько придушить ЕЦ, чтобы расход воды через отопительные приборы и толстенные трубы по дому стал настолько маленьким. Чтобы уменьшить теплосъем настолько, чтобы в доме не стало жарко.

    Это можно сделать с помощью эксперимента - душить ЕЦ краном на подаче или обратке. Есть у вас кран? Пробуйте.

    При этом все равно в дом будет заходить "огненная" труба (60-70°, как на выходе из котла)
    Там где она будет проходить - всё равно будет рядом жарко. И находиться около неё должно быть некомфортно.
    Может и будут в доме места, где будут только холодные трубы/радиаторы. Там, наверное, будет обратная ситуация.
    Может примерно в итоге и получится, что средняя температура "по больнице" окажется нормальной.

    Но по-моему вы придумали ЕРУНДУ. Полнейшую.
     
  6. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Еще раз повторю, у меня ПЦ с возможностью ЕЦ на случай аварии в сетях ээ.
    На подаче кран ставить нельзя, пострадает ЕЦ.
    На обратку можно в линии насоса (на байпасе у меня), это будет 3-хх кран.
    Если бы я его поставил сразу, то не спрашивал бы здесь, уже бы придушил циркуляцию в дом.
    При этом, если закрыть систему совсем, теоретически (как уже говорил уважаемый Ярослав), котел будет греть только сам себя, соответственно уменьшив выработку тепла. ЕЦ стоит (обратный клапан под байпасом закрыт).
    Рекомендованная производителем схема мне не подходит из-за ОК №1, который нарушает возможность ЕЦ.
    Короче. От обратного.
    Для снижения температуры в доме до комфортной, я снижаю температуру в системе отопления.
    Для подогрева обратки, ставим 3-хх кран в точке соединения подмеса и обратки перед насосом.
    Неравномерность температуры в доме регулируем кранами на батареях (термоголовки)
     
    Последнее редактирование: 07.03.17
  7. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Измерил. Количество замеров 6. Показания средние. Время с11-00 до 11-10. В котельной +3, улица -11.
    Температура на дисплее (подача) 63 град.
    Тобратки до подмеса 55,4 град.
    Тобратки после подмеса 59,2 град.
    Все линии ф40. Вентиль на подмесе открыт полностью.
     
    Последнее редактирование: 07.03.17
  8. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Клапан ЕЦ закрыт. Байпас насоса ф20.
     
  9. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Согласен 100%
     
  10. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Краны, т. головки на батареях.
     
  11. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А я думал, надо температуру в доме поддерживать.
     
  12. Белик
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129

    Белик

    Живу здесь

    Белик

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Улан-Удэ
    В любом случае, спасибо за ваше мнение.
     
  13. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    925

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    925
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    Если ЕЦ была хероватая, то ухудшать, собственно, нечего. А если нормальная ЕЦ, то не думаю, что сильно ухудшится ЕЦ. Вы же сами пишите, что основная у вас ПЦ, а ЕЦ - запасной вариант!
    У знакомого лепестковый ОК на 2" стоит на выходе котла горизонтально, наверное, уже лет 10, если не больше. Насоса перед ТТК нет, а только с параллельно подключенным электрокотлом есть насос. ТТК работает только на ЕЦ и проблем никаких нет. ОК он поставил для того, чтобы ЭК не грел ТТК. И всё!
     
  14. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    925

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    925
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    А вот с этого и надо было начинать обсуждение. Может термоголовками безо всякого подмеса и решается ваша задача. У меня вот почти нет кранов на батареях на 2 этаже (кроме 1 батареи из 4-х), регулировать нечем, кроме, как снижением Т теплоносителя.
     
  15. PavelTLT
    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.578
    Благодарности:
    10.896

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    PavelTLT

    Переехали и доделываем

    Регистрация:
    25.05.12
    Сообщения:
    5.578
    Благодарности:
    10.896
    Адрес:
    Тольятти
    Я не внушаю вам рекомендованную схему.
    Просто не пойму, как вы температуру подачи в дом будете регулировать? Никак?

    Ну прикроете вы радиаторы термоголовками. Ну задушите циркуляцию с помощью трехходового. Допустим.
    А как вы собираетесь бороться с толстенными лежаками, температурой 60° ? Может где-то лежаки будут прохладнее (особенно, если циркуляцию придушить).