    Добрый день!
    Прошу помочь советом, в чем может быть проблема.
    2-х этажный дом 250 м2, стены пенобетон, снаружи штукатурка + термопанели "фрайд". Отопление газовое.
    Проблема заключается в следующем: зимой при включенном отоплении вода в трубах огненная, в правой части дома (первый и второй этаж) все радиаторы (алюминиевые) также огненные, а в левой части дома, еле теплые.
    Циркуляция осуществляется с помощью насоса.
    При попытке спустить воздух идет только жидкость. В системе залит антифриз.
     
  2. Турокм
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Турокм

    Участник

    Турокм

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Неужели никто не знает хотя бы примерного решения данной проблемы? :faq:
     
  3. Santechnikoff
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    44

    Santechnikoff

    Живу здесь

    Santechnikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Какая система ? Двухтрубка ? Мало исх данных
     
  4. Турокм
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Турокм

    Участник

    Турокм

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    по всему дому одна труба (т.е входит и выходит из радиаторов). Котел viessmann 100F.
    С удовольствием сообщил бы больше данных, но систему делал не сам, собирали строители...Если не сложно, подскажите на что обратить внимание, чтобы более конкретно описать систему для понимания проблемы.
     
  5. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Нет схемы? фотки хотя бы. Иначе только гадать. :hello:
     
  6. Турокм
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Турокм

    Участник

    Турокм

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Прилагаю схематичные изображения дома и расположение радиаторов. На картинке сверху - первый этаж, снизу - второй. На сколько я понял, трубы из котельной идут сначала на второй этаж, но это только моя догадка.
     

    Вложения:

    • image.jpg
  7. Santechnikoff
    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    44

    Santechnikoff

    Живу здесь

    Santechnikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Набросайте схему от руки, будет более понятно. И фото желательно.
     
  8. Турокм
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Турокм

    Участник

    Турокм

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Наконец то добрался до дома и сделал фото, надеюсь теперь будет понятнее моя схема
     
  9. Турокм
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Турокм

    Участник

    Турокм

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Первое фото-котельная
    Второе-радиатор второго этажа
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
  10. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Обозначьте буквами радиаторы Г (горячие), Х (холодные), а то непонятно какая сторона правая, какая левая.

    1. На фото котельной трубы полипропиллен, на фото радиатора трубы металл?
    2. На фото котельной три самые нижние трубы справа это водоснабжение?(ХВ,ГВС,ЦВ)
     
  11. Турокм
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Турокм

    Участник

    Турокм

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    К сожалению, в данный момент не могу обозначить буквами холодные и горячие радиаторы на схеме, т. к. Мобильное устройство не дает такой возможности (попробую объяснить на пальцах: на схеме верхняя часть является холодной (верхняя чать обоих рисунков) и торцевые радиаторы в правой части рисунка, также еле теплые.
    В котельной трубы полипропилен. К радиаторам подходит металл, все верно.
    Что касается труб фото в котельной, затрудняюсь с ответом, может приложенное фото поможет?
     

    Вложения:

    • image.jpg
  12. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Если на каждом радиаторе стоят краны, то их надо прикрыть (или на время совсем закрыть), на горячих радиаторах. У Вас неравномерно работают крылья.
     
  13. Smiler
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    158

    Smiler

    Экспериментатор

    Smiler

    Экспериментатор

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Киров
    Да, а на холодных открыть полностью, посмотреть что будет, потом везде отрегулировать. Найдите сантехника, он быстрее на месте разберется чем так гадать.
     
  14. Турокм
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Турокм

    Участник

    Турокм

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Да, на каждом радиаторе стоит терморегулятор. Попробую их закрыть, посмотрим как поведут себя холодные.
    По результату сообщу.
     
  15. Турокм
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Турокм

    Участник

    Турокм

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Порезультатам прошедшей ночи: холодные батареи, с закрытими кранами на горячих, теплее не стали(