1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3

Боринские котлы

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.

  1. mikhail_rzn
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    597

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Рязань
    Немного не по теме, но меня удивляют такие расчеты. Как влияет высота системы на выбор насоса? Не все ли равно 4 или 30 метров?
     
  2. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359
    Адрес:
    липецк
    Представьте тогда насколько перестраховываются специалисты со своими расчетами, или не расчитывают напор вообще, запас ...у не ...
    Ну класс энергоэфективности так же влияет. Я себе сам считал,- муторное это дело, но для себя попотеть можно, получилрсь 1,2метра,но посттавил на 2метра на средне положении, при 1,2 метра это приблизительно 15ВТ
     
  3. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359
    Адрес:
    липецк
    Вру, на 1 положении 10, на 2-20,на 3-30Вт,показывает на эл ектронном эл. счетчике
     
  4. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359
    Адрес:
    липецк
    Когда глубоко ныряете в воду, на уши сильно давит?
    Простите за такой ответ:hello:
     
  5. Brother Fox
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    222

    Brother Fox

    Живу здесь

    Brother Fox

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Тольятти
    Ответ не в тему. Представьте замкнутый контур высота 50 метров, горизонталь пусть будет по 10 метров. Теперь положите его горизонтально на землю. Мощность насоса надо изменять для обеспечения одинаковой скорости циркуляции? ;)
     
  6. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359
    Адрес:
    липецк
    Для столба высотой 50 метров необходим напор 5 метров, чтоб протолкнуть горизонталь 50 метров необходимо 0,5 метра напора, все правильно, вы забываете умножать на силу тяжести 9,8
     
  7. del09
    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    del09

    Участник

    del09

    Участник

    Регистрация:
    28.11.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Виктор 488 Вы же себе насчитали 1.2 метра напор, да и насос 2м. Неужели у помещения высота меньше?
    Напор насоса зависит от сопротивления системы и необходимого расхода. Ну ещё вязкость среды.
    В гравитационных системах напор - миллиметров.
     
  8. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359
    Адрес:
    липецк
    Давайте просто прикинем от котла до верхней точки отопления 4метра это 0,4м напор плюс в расширителе 0,9,0,4плюс 0,9 равно 1,3метра напор, по расчету 1,2.В гравитационных делают стояк как можно выше чтоб создать давление в системе
     
  9. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359
    Адрес:
    липецк
    Это не панацея, а приблизитенный прикид, если система отопления правильно сделана, т. е не зажата, нет перекоса по крыльям.
     
  10. mikhail_rzn
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    597

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Рязань
    Придется Вас огорчить, Вы глубоко заблуждаетесь. Циркуляционный насос создает разность давления между входом и выходом. И вся эта разность давления идет на преодоление гидравлического сопротивления СО, которая в принципе не зависит от высоты столба этой СО. Т. е. Гидравлическое сопротивление СО определяется диаметром и материалом труб, элементами регулирования, но ни как не высотой стлба СО.
     
  11. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359
    Адрес:
    липецк
    Можно прикинуть через гидростатику, считать через гидродинамику, мы оба правы, не переживайте:hello:
     
  12. Brother Fox
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    222

    Brother Fox

    Живу здесь

    Brother Fox

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Тольятти
    Как ни прикидывай а mikhail_rzn дал абсолютно точное определение. Вы забываете что вертикальных стоблов 2, которые в динамике компенсируют друг друга и усилие насоса нужно лишь для преодоления гидравлического сопротивления, а не на "подъем" жидкости на высоту столба. Поэтому нет никакой разницы стоят эти 50-ти метровые столбы вертикально или лежат горизонтально.
     
  13. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.359
    Адрес:
    липецк
    @Brother Fox, спор ни о чем, покажите что мой прикидочный расчет не верен. :hello:
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Вот и меня тоже это удивляет в замкнутой системе.
    Вот и я так всегда считал.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно верно. Сопротивление насосу высотой столба на подаче компенсируется высотой столба на обратке. Со стороны всасывания это высота столба действует, как подпор.
    Естественно говорим о закрытой системе.

    Эксплуатационная характеристика насоса
    Потери напора на трение в трубопроводе зависят от качества шероховатости поверхности стенок трубопровода, и квадрата скорости потока жидкости и, конечно же, от протяженности трубопровода.
    Потери давления на трение можно представить на графике "напор/производительность (расход)" как кривую характеристики гидросистемы. В случае замкнутых систем, таких как
    системы центрального отопления, текущая высота нагнетания может не учитываться,
    поскольку она уравновешивается положительным напором со стороны
    всасывающего патрубка.


    Вы же рассуждаете о геодезической (статической) высоте всасывания и о статической высоте подачи (статическом напоре). Но у нас не фонтан с вертикально расположенной трубой, насос которого всасывает воды из корыта. У нас замкнутая вертикальная система. Если её расположить горизонтально, то практически ничего в работе системы не изменится.

    Рисунок12.png