    Задача:
    В моём СНТ 3 фазы. На меня выделено всего 5кВт. Между фазами жуткие, постоянно изменяющиеся перекосы.
    Считаю обычную стабилизацию неудачным решением, т. к. постоянно придётся выбирать на какую фазу сегодня вешать котельную, а на какую холодильник. Всё скачет.

    Пожелание:

    Хочется поставить такой ИБП, который снимал бы напряжение с 3-х фаз с "любыми перекосами", а выдавал на выходе 1 фазу.
    Тогда я навсегда решу все проблемы с перекосами между фазами и проблемой выбора на какие фазы что вешать. Также такая система позволит снимать большую мощность единовременно, чем при разбросанных вручную по фазам нагрузками.

    Что вы думаете?
     
    Biopower , 26.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Avs7153 , 26.09.13
    #2 + Цитировать
  3. zamerz
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    13

    zamerz

    Участник

    zamerz

    Участник

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Зашеек
    Реле выбора фаз РВФ-01 Не уверен, что подойдет, но у меня ситуациая таже. Пока выручает.
    [​IMG]
     
    zamerz , 26.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там выбирать не из чего. Подозреваю, что на вводе 10-амперник стоит. То есть, более 2.2кВт мы не получим.
    ЗЫ: И как выручает, с учётом Вашего ника? :aga:
     
    Avs7153 , 26.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Геополис
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    14

    Геополис

    Живу здесь

    Геополис

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Biopower, ибп с тремя фазами на входе и одной на выходе достаточно много, но они дороги довольно... В соточку вам обойдется такое удовольствие в среднем... Можно трансформатор поставить, но он мощность вам порежет, а это критично, как я понимаю.
     
    Геополис , 27.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Avs7153, в Вашей ссылке (пост №2) Каспер показывает троян
     
    Просто Вячеслав , 27.09.13
    #6 + Цитировать
  7. zamerz
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    13

    zamerz

    Участник

    zamerz

    Участник

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Зашеек
    В идеале хотелось бы МВФ-3М, но в нашей деревне ничего нельзя купить. Освещение, телевизор, маленький холодильник вот и все потребление. А тут еще, по случаю, достался стабилизатор на пять киловатт. Теперь, когда народ в выходные на дачи прибывает, лампочки светят нормально. Переход с фазы на фазу почти незаметен. Моргает конечно, но не смертельно.
    http://www.l-techno-k.ru/files/Image/modul-15.jpg
    Такую хочу. :)
     
    zamerz , 27.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    8.248

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    8.248
    Адрес:
    Москва
    Это Каспер сплошной троян! :mad:
    Блин !
    Отключите Каспера и посмотрите.
    Проблему может и решите, но цена этого решения Вас не порадует! :aga:
     
    Alex992 , 27.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Biopower
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Biopower

    Участник

    Biopower

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответы.

    С симметрирующим трансформатором я уже разбирался. Он действительно идеально бы подошёл, если бы не срезал в 2 раза мощность. И так 5кВт всего. будет вообще 2.5. Маловато.

    ИБП в соточку выйдет. Что делать. Придётся тянуть. Зато он при 50% нагрузке аж 140В по каждой из фаз на входе держит. Поставил такую коробку и забыл. И для котлов с насосами всякими хорошо. Сколько-то проработают в полном отключении от сети. Тогда, правда следующий вопрос встаёт, который я предполагаю решить фазными переключателями.
    1. Если в двух фазах ниже 140В выше 270В, нужно, чтобы они начинали питаться от третьей хорошей. Автоматическими фазными переключателями можно решить эту проблему? Тогда мой ИБП вообще почти никогда не остановится.
    2. Если я куплю 3-х фазный генератор и поставлю на вход к ИБП. Как сделать так, чтобы он запускался в тот момент, когда ИБП начинает от батареи питать нагрузку? Не раньше и не позже?

    Тогда бы я на 100% решил все свои проблемы. А то весь СНТ бегает в ужасе. У всех всё горит. А я буду спокойно сидеть на попе и в ус не дуть.

    Спасибо.
     
    Biopower , 28.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    8.248

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    8.248
    Адрес:
    Москва
    Проблема решается установкой реле РВФ-01 и 3-х контакторов! :super:
    Яндекс в помощь! ;)
     
    Alex992 , 28.09.13
    #10 + Цитировать
  11. Biopower
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Biopower

    Участник

    Biopower

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, спасибо. Т. е. я покупаю 3 реле, по одному на каждую фазу ИБП и в каждое реле по 3 фазы завожу.
    Проблема в том, что хотелось бы выставлять приоритетную фазу. В этом реле этой функции нет, как я посмотрю. Видимо вот такой лучше: Переключатель фаз автоматический электронный ПЭФ-301.
    Правильно?
     
    Biopower , 29.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280

    Konstantin11

    Се человек

    Konstantin11

    Се человек

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Мытищи
    Интересно, если для вас соточка - подъемные деньги, то, может, лучше скинуться с соседями, поменять транс на более мощный, поменять провода на более толстые... А? Тогда и мудрить не надо будет...
     
    Konstantin11 , 29.09.13
    #12 + Цитировать
  13. Biopower
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Biopower

    Участник

    Biopower

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Согласен с вами абсолютно.
    Только я один за всех не хочу что-то скидываться. Есть проблема и с нулём (кабелем), и с трансом. Кабель подземный. Лет ему много. Расстояние от трансформатора 2 км. У нас СНТ колбасой вдоль ЛЭП расположен с большими пробелами между участками. В итоге кабель дорогущий.
    Множество скруток. Ноль СНТешники пытались отдельно прокинуть... восстановить... и так и сяк. Лишь бы кабель не менять.
    А его нужно менять. А бабки вопят, что готовы с одной лампочкой Ильича жить. Ни копейки не дают. Без шансов что-то там с ними сделать.
    Заявления строчат в милицию, что правление - жулики, председатель вор, и у них вымогают средства. И их там большинство.

    Не повезло? Да. Но тем интереснее задачка
     
    Biopower , 29.09.13
    #13 + Цитировать
  14. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280

    Konstantin11

    Се человек

    Konstantin11

    Се человек

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Мытищи
    Есть такая детская загадка - можно ли сделать конфетку из какашки? Ответ - можно, но это будет... не очень вкусная конфетка.

    Так и у вас. У себя вы можете городить что угодно, но если сам источник энергии запредельно изношен и перегружен - толку не будет.

    Если вы такой индивидуалист - поставьте себе персональную ктп-шку.
    Сама маломощная подстанция столбового исполнения стоит относительно недорого, 25-40 кВа - 40-60 тыс, 63-100 - от 60-100.
     
    Konstantin11 , 29.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Biopower
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Biopower

    Участник

    Biopower

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да уж не революционер. :)

    Поясните по КТП, пожалуйста. Свой частный трансформатор?
    1. А как разрешение получать?
    2. У меня точка подключения трансформатора: 2 км сам СНТ (к сожалению мой участок самый последний)+ 1.5 км от СНТ до точки подключения. 3.5 км кабель бросать? Моя ЛЭП ближайшая, вдоль которой СНТ расположен - резервная. Пустая.

    Что-то мне кажется, что это вообще неподъёмная тема.
     
    Biopower , 29.09.13
    #15 + Цитировать