    Схема проста, и придумана специально для каркасника.
    Во первых все розетки в комнате связаны в кольцо. От распаечной коробки провода в пол, и идут по кругу, розетки подключаются параллельно, в конце провод вводится в распайку снова.

    Достоинства:
    1. Надежность кольцевой схемы, при отгорании в одной розетке все остальные остаются в работе.
    2. Сопротивление уменьшается вдвое.
    3. Пропускная способность схемы увеличивается вдвое.
    4. Расход провода меньше чем при радиальной схеме
    5. Провод убранный в пол лучше защищён от повреждения. Когда в пол убрать нельзя то делать в 10 см от пола под штукатуркой либо, вести внутри стены просверливая стойки.
    6. В случае проводки в стене для добавления розетки достаточно просто вставить подрозетник в нужное вам место и подтянув провод ввести его.

    Недостатки:
    1. по ПУЭ так розетки соединять нельзя. Я выходил из положения не разрывая провод, т. е. очищал изоляцию на конце петли в подрозетнике и зажимал провод не разрезая.
    2 Розетки по буржуйскому ГОСТу на доступной шаловливым детским ручка высоте 30 см.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.320
    Благодарности:
    14.732

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.320
    Благодарности:
    14.732
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.959
    Благодарности:
    9.704

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.959
    Благодарности:
    9.704
    Адрес:
    Ярославль
    Avs7153, :)] именно.
    Первая статья очень плохо перведена. Вторая отличная но к теме не относится.
    Есть что сказать по существу?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314
    Адрес:
    Москва
    По существу всё написано по ссылкам.
     
  5. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.196
    Благодарности:
    232

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.196
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Краснодар
    Ага, встречал, здесь нужны розетки с встроенными дифавтоматами, и такие есть (серия бтичино, цена-запредельная) дешевле и надежней в несколько раз проложить 20 отдельных проводов на каждую розетку, и еще 20 запасных
     
  6. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.282
    Благодарности:
    12.259

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.282
    Благодарности:
    12.259
    Адрес:
    Можайск
    А если припаивать "хвостик" для розетки? Наверное надёжнее будет.
     
  7. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    950

    Konstantin11

    Дома построил, деревья и сына вырастил

    Konstantin11

    Заблокирован

    Дома построил, деревья и сына вырастил

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    950
    Адрес:
    Мытищи
    Скажите пожалуйста - какова цель такой новации?
     
  8. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.959
    Благодарности:
    9.704

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.959
    Благодарности:
    9.704
    Адрес:
    Ярославль
    Первое собщение вырвано из контекста потому возможно выглядит не понятно.
    По приложенной Avs7153 ссылке можно увидеть чисто британскую схему всей сети дома, которая появилась не от хорошей жизни, из желания сэкономить. Но речь вовсе не о ней.

    Я же предлагаю обсудить внедрение общего подхода к построению сети.
    В частности:
    1. параллельное соединение розеток.
    2. Проводку к розеткам на уровне пола или под полом
    3. Установку розеток в 30 см над полом
    4. Применение кольцевой схемы на уровне отдельной комнаты с сохранением радиальной схемы всего дома.
    5. Использование подрозетников в качестве распаечных коробок, а самих розеток в качестве шин с болтовым соединением.

    На своем опыте я уже испытал эти принципы в квартире при передеке проводки. 4 года полёт нормальный (ттт)
     
  9. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.959
    Благодарности:
    9.704

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.959
    Благодарности:
    9.704
    Адрес:
    Ярославль
    У британцев исходя из статьи тоже не нужны. У них вся проводка квартиры завязывается на один единственный предохранитель или автомат, потому для улучшения защиты ставится отдельный предохранитель в вилку каждого прибора.
    Розетки с встроеным УЗО применяют американцы. Прочитал в одной из теме SB3. ;)


    Тогда уж лучше ничего не паять а соединять под болт розетки с обязательной ревизией
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.320
    Благодарности:
    14.732

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.320
    Благодарности:
    14.732
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Увы, это и есть запрещенное шлейфование. Независимо от физической целостности проводящей жилы.

    Смысл распаечных коробок, в которых делается неразрывное ответвление (кстати с физическим разрывом жил!):
    Надежность соединения в коробке на два порядка выше, чем в розетке.
    Коробка намертво сидит в стене, розетки же иногда вырываются из стены "с мясом".
    Искрение, подгорание и пр. происходят в области контактов и зажимов розетки. При соответствующей нагрузке даже физически неразрывная петля легко расплавится.

    Горизонтальная разводка розеток возможна.
    Специалисты умудряются сделать распайку на 3 розетки в глубоком подрозетнике одной из них, чаще используют пустое посадочное место, закрытое заглушкой в общем стиле.

    Чтобы всем было понятно, о чем идет речь - картинка выполнения ответвления к розетке (до изолирования и укладки):

    [​IMG]
     
  11. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.196
    Благодарности:
    232

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.196
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Краснодар
  12. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.282
    Благодарности:
    12.259

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.282
    Благодарности:
    12.259
    Адрес:
    Можайск
    Почему лучше, чем плоха пайка?
    Вопрос непраздный, собираюсь так делать.
     
  13. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.959
    Благодарности:
    9.704

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.959
    Благодарности:
    9.704
    Адрес:
    Ярославль
    Скептик, Контакт греется = провод греется = пайка греется. Уж лучше тогда (ловлю тапки) ваговский зажим.

    Avs7153, спасибо за развернутый ответ. Буду учиться
     
  14. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    950

    Konstantin11

    Дома построил, деревья и сына вырастил

    Konstantin11

    Заблокирован

    Дома построил, деревья и сына вырастил

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    3.200
    Благодарности:
    950
    Адрес:
    Мытищи
    Честно говоря не понимаю что тут обсуждать.

    Здесь нет ничего нового, так часто делается. В советские времена это вообще было нормой.

    И? В чем новость? Это тоже часто делается. В штробах стен, в стяжке пола, в электротехнических коробах, в плинтусах и т. д.

    Тут в чем новость?

    Так делать нельзя.

    Не совсем понял последнюю фразу.
    Да, установочные коробки (подрозетники) часто используются в качестве распаечных коробок. Выпускаются специальные глубокие установочные коробки.
    Да, на клеммах розеток соединяются провода.
    На многих импортных розетках, которые соединяются с проводами встык, есть даже по четыре-шесть отверстий - для подводящего и отходящего проводов.

    Так что же вы предлагаете обсуждать? В чем, так сказать, принципиальная новизна установки розетки в 30 см. над полом по отношению, скажем, к установке в 25 см. или 35?

    Все бы ничего, кроме кольца.
     
  15. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.282
    Благодарности:
    12.259

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.282
    Благодарности:
    12.259
    Адрес:
    Можайск
    Страно. Если 4м хвост от распаечной коробки до розетки- ничего не будет греться?
    А если 10см хвостик до розетки- будет греться?
     