1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Усилить проем в перекрытии?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем V01demar, 23.09.13.

  1. V01demar
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    V01demar

    Участник

    V01demar

    Участник

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Макеевка
    Усилить проем в перекрытии?
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Необходим Ваш совет. Возможно ли сделать такой проем в перекрытии, 2 на 2,5 метра?
    Перекрытие по профлисту Н75-750-0,7, общая толщина 150мм.
    Арматура: низ 12, верх 10.
    По контуру проема балка двутавровая №14. (на рисунке пунктирная линия) Опирается на несущие стены.Схему перекрытия увидел здесь на форуме, к ней вопросов нет.
    А вот с балкой вопросов масса.
    1. Хватит такой балки?
    2. Можно так делать?
    3. Можно приварить профлист к балке по краям?
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • балка под лестницу.jpg
    V01demar , 23.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.395

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.132
    Благодарности:
    11.395
    Адрес:
    Кемерово
    Да, как раз будет.
    Приварить вряд ли получится, прикрутите саморезами под шестигранник.
     
    Winder , 23.09.13
    #2 + Цитировать
  3. V01demar
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    V01demar

    Участник

    V01demar

    Участник

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Макеевка
    Огромное Вам спасибо.
     
    V01demar , 23.09.13
    #3 + Цитировать