1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нужна ли гидрострелка?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.

  1. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    642

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    642
    Адрес:
    Красноярск
    @Iakov_S, откройте все терморегуляторы на полную (как на обычных и стандартных системах) отбалансируйте по обратке каждый контур и батарею - как балансировать много информации на ютубе, и уже после стабилизации работы системы можете включить свои терморегуляторы. И как настройщик котлов советую в это время. пока отключены терморегуляторы настроить сразу работу котла- так проще и надежнее.
    По дополнительным циркуляционным насосам, то не один насос влияет на прокачиваемый объем - есть и регулирующая арматура и вентили (на крайний случай обычные вентили), которыми тоже можно отрегулировать правильную работу контуров и батарей.
     
  2. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    типичная ошибка измерять со в литрах., это киловаты. и отношение киловат,
    насос котла просто должен снимать мощь котла и выдать в гс, для этого хватает и первой скорости. сопротивление маленькое.
    вторичные разборы отдельно смотреть.
    никаких там литров, ты не огород поливаешь.
     
  3. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    154

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Екатеринбург
    Чот не в тот огород все
    Насос котла и на третьей скорости не вывозит передавать все что надо на ГС, а тут надо, оказывается, его ещё и на первую перевести.

    Вторичные насосы все на первой, на радиаторы чуть поджал дополнительно краном, на гараж тоже сначала, но уж больно тяжело там прогревать, сейчас минус 30 с ветром, пришлось его полностью открыть и на вторую скорость

    На котле 70, на коллекторе после ГС 60-64 в зависимости от того, сколько термоголовок открыто на радиаторы
     
  4. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    как это не справляется насос? котел перегревается и тактует?
    если насос первого контура не будет успевать снимать тепло то котел наберет 70 гр и выключится, при холодной гс. это происходит?
    обычно большие скорости в гс мешают конвеккции. ,
     
  5. dmitry_rf
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    302

    dmitry_rf

    Живу здесь

    dmitry_rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    302
    Добрый день!
    Просьба подсказать, так ли необходимо в моем случае устанавливать в котельной гидрострелку? и отдельные насосные группы и насосы на каждую группу (1 и 2 этаж, соответственно)

    2х этажный дом 170 м2 (90м2+80м2), газ, 2-трубная система отопления, одноконтурный настенный котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240i со встроенным цирк насосом, 2 контура отопления (1 и 2 этаж), отопление - радиаторы (боковое подключение)
    ГВС через бойлер косвенного нагрева (подача воды на обогрев от настенного котла - отдельные питающие трубы на БКН)
     
  6. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    @dmitry_rf, нет необходимости
     
  7. dmitry_rf
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    302

    dmitry_rf

    Живу здесь

    dmitry_rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    302
    а в целом. при встроенном цирк насосе в котел бакси... нужно ли ставить 2 отдельные насосные группы ? или можно попробовать обойтись?
     
  8. dmitry_rf
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    302

    dmitry_rf

    Живу здесь

    dmitry_rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    302
    а если сюда добавить теплый водяной пол (пока думаю делать его или нет) - тогда нужна гидрострелка ?
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.727
    Благодарности:
    7.317

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.727
    Благодарности:
    7.317
    Адрес:
    Минск
    @dmitry_rf,
    ГС нужна:
    - если 2 контура и более;
    - контур загрузки БКН - тоже контур.
     
  10. dmitry_rf
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    302

    dmitry_rf

    Живу здесь

    dmitry_rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    302
    а если контур БКН - идет напрямую от котла, а не от распред. коллектора ?
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.727
    Благодарности:
    7.317

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.727
    Благодарности:
    7.317
    Адрес:
    Минск
    А без контура загрузки БКН сколько контуров?
     
  12. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    2.743

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    2.743
    Адрес:
    Подольск
    нет, не нужна. А вот теплый пол нужная штука.
     

    Вложения:

    • Screenshot_15.png
  13. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    нет
     
  14. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    штатного насоса хватает полностью на этот котел, трассы не заужать. грязевик большого сечения ставить.
     
  15. dmitry_rf
    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    302

    dmitry_rf

    Живу здесь

    dmitry_rf

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.15
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    302
    2 контура: 1 и 2 этажи