Нужна ли гидрострелка?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.

  1. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    Дело в не правильной обвязке котла.
    1. для разгрузки котла на первый контур (гс) с практически нулевым сопротивлением достаточно маленького насоса, никакой запредельный литраж там не нужен.
    задача этого насоса снять 40 квт с котла на гс.
    2. диаметра труб достаточно.
    нужно удалить все лишнии насосы краны, обратные клапана и прочий технический загон и все будет работать. как надо.
     
  2. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    физику подтяните и все прояснится, как гольфстрим течет поймете, он смешивается или нет?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    А Вы считаете, что нет ?
    это Вы не поняли - там нет одного действа. там и смешивается и разделяется.
     
  4. Evgenos1
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Evgenos1

    Новичок

    Evgenos1

    Новичок

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Понял, что не описал.
    Распишу подробнее. У меня подключен бКН к котлу через датчик NTC, чтобы котел когда нужно отключал насосы на радиаторы и работал только на нагрев бойлера. Все работает нормально.
    Но проблема в том. Что если выбрать температуру на котле 60, то разница в первичном и вторичном контуре в пределах 10 градусов. Все нормально. Подмес обратки в ГС небольшой. уходит в радиаторы около 55-57 градусов. обратка на котел 53-55. Вроде хорошо. НО когда поставить например 70 или даже 80 (это когда котел работает на нагрев БКН), то тут беда начинается... входи в ГС 80 (с выбегом до 87), размешивается это все до 65 в ГС и подается в БКН. При этом я специально оставляю для эксперимента один контур не отключенным. То есть туда уходит часть теплоносителя и в бойлер. И тогда в обратку приходит 55-60, а подача 80-85. Это вредно для котла, насколько я понимаю.
    Оставляю я один контур работающим для того, что бы понять, как будет себя вести ГС когда будет подключен теплый пол. Он же не будет отключаться никогда. Хватит ли ему теплоносителя, будет ли адекватный разбор воды.

    Также, понятно, что напор не причем у насосов. И понятно, что расход должен быть на первичке больше. Но его почему-то меньше. Вот почему. У насоса циркуль 25-80 расход на максимум: 12куб/ч. А у грундфуса 25-60 на средней скор. (точно не помню) 3 куб/час, у 25-40 на средней 2 куб. час, на 25-40 на макисимальной 3куб/час. Это уже с учетом сопротивления гидравлического. Итого 12 против 8. ТО есть подача теплоносителя ГС, то есть расход при подаче все равно должен быть больше при всех трех работающих насосах, ежели чем при их разборе. Она должна работать, а не работает.

    Может труба конечно узковатая. Выход из котла 1 дюйм. А труба 32 платик pn20 это 21 мм в диаметре. Может. Но при расчете нужно знать скорость теплоносителя. А как я его могу узнать. Данных нет. Есть только напор. Нашел одну таблицу в инете. Там при 20 мм максимальный объем воды через такое сечение 10кубов в час. Может и это как раз. К тому же я не знаю как спаяно в котельной данная подводка. Дом только купил. Первая зима. Котлу уже 9 лет. Может он забит. Хотя я ливал и промывал систему летом. На фильтрах сеточных вроде нет отложений больше.
     
  5. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    смешивается в узле подмеса, а в настоящей гс разделяется. во первых по потокам гидравлически, во вторых - то что смешалось термодинамически переходит в верхние слои, расслаивается вода на холодную и теплую, вернее просто переносится тепло.
    поэтому в гс не должно быть большого протока, должно успевать расслоится .
     
  6. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    Вы просто ошибаетесь.
    внимательно прочитайте что я выше написал. если не поймете, то уже ни чего сделать нельзя. нужно идти в школу.
     
  7. Evgenos1
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Evgenos1

    Новичок

    Evgenos1

    Новичок

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    А может такое быть, что слишком мощный насос на отбора с котла в ГС не позволяет адекватно или как сказать мешает теплоносителю нормально размешаться в в стрелке и раздаться в потребители? у меня остался насос 25-40, его попробовать поставить? или 25-60?
     
  8. Evgenos1
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Evgenos1

    Новичок

    Evgenos1

    Новичок

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Про школу только вот не надо... Я не спорю что все профессионалы здесь кроме меня. Я совершенно из другой отрасли. Но я пытаюсь разобраться САМ в данном вопросе, потому что уже 4 "профессионала" включая проектировщика приходили и смотрели и говорили что нужно сделать и все по разному. и один хрен ничего не работает! Поэтому вот не надо...
    Что касается вашгих советов.
    1. Спасибо. Хоть что-то дельное написали. Попробую поставить маленький насос. Начну с 20-40. на малой скорости.
    2. Снимать из запорной аппаратуры там нечего. Там два ккрана всего для насоса и все.
    3. Если снимать обратные клапаны на гидрострелке, то при отключении насосов котлом в различных режимах, будут паразитный подмес воды из нерабочих контуров. Потому оставить надо.
    Я, обращаюсь сюда на форум, надеюсь на адекватное разъяснение, если это возможно. так как надеюсь найти здесь профессионалов своего дела. Если не хотите делиться опытом или помогать, то лучше просто не пишите ничего. Не надо браваду тут устраивать.
     
  9. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    Для вашего котла хватит самого маленького насоса,
    если есть регулировки переведите насос в положение один.
    да может мешать быстрая циркуляция.
    считать нагрузку нужно в киловатах а не в литрах. это решающая ошибка которую делают почти все.
    это же очевидно. киловаты.
     
  10. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    @Evgenos1, А вообще перепад температур нормальное явление, бойлер обладает большим теплообменником, надо просто посмотреть за сколько он нагревается и сколько потребляет газа, посчитать.
    это же не проточный нагреватель ему нужно время. он поддерживает температуру.
    может это ваши фобии. что типа долго.
    по моим прикидкам ваш котел должен греть 200 литров 15-20 минут работая на всю катушку. это 5 кубов в час. расчеты примерно.
     
  11. Evgenos1
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Evgenos1

    Новичок

    Evgenos1

    Новичок

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Спасибо. Сегодня попробую. по квт тоже рассчитать попробую
     
  12. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    1.570

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    1.570
    Адрес:
    Москва
    Не надо, будет только хуже. Вам нужно переделать обвязку котельного контура на больший диаметр.
     
  13. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.737

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо ГС убрать)
     
  14. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Майкоп
    ,
    настенный 32 квт котел еще меньшим диаметром трубы и одним средним встроенным насосом полностью реализует потенциал котла. 300 м2 окучивает с такой трубочки. и проблем нет.
     