Нужна ли гидрострелка?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.

  1. Evgenos1
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Evgenos1

    Новичок

    Evgenos1

    Новичок

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Доброго дня. Существует проблема. У местных (городских) мастеров нет ответа на задаваемый мною вопрос. Надеюсь на вашу помощь. Во вложении я нарисовал схемку. Рисовал в Ворде. Поэтому не стал ничего расписывать согласно правилам ... Но все подписал. Вкратце. Имеется котел. Три потребителя. Скоро будет теплый пол ещё. И гидрострелка. Про ее нужность и так понятно. Проблема - имеется как я понимаю- подмес обратки в подачу. Температуру я расставил на схеме. Пробовал регулировать по скоростям в насосах. Такая тенденция наблюдается: при потреблении одного контура. Любого. Стрелка прогревается нормально но не более 70 град. Но когда влючаю еще один, то все... Выше 70 на стрелке не было никогда. Котел на режиме нагрева бойлера очень долго его греет и разница подача-обратка большая очень в данном режиме - 30 градусов уже.
    Понимаю, что подмес возможно из-за малого поступления теплоносителя. Но куда еще больше? этот насос по паспорту 12метров/час. Пусть там сопротивление на метр. по графику его характеристик - ну 10м/час будет. все три насоса на средних скоростях с учетом подъема и сопротивления (приблизительно) ну 8м/час максимум! В чем тогда дело? Труба узкая? Котел слабый? Отапливаемая площадь - 200м, нагрузка на котел по потребителям (батареи+трубы) ну пусть максимум 20квт.ну 25 это вообще максимум со всеми потерями вообще.
    Прошу Вашего совета.
    Doc1.jpg
     
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.737

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот всегда был уверен, что гидрострелку ствят при нескольких котлах а не нескольких разхных ОС)
    Накой там ГС ?
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.726
    Благодарности:
    7.316

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.726
    Благодарности:
    7.316
    Адрес:
    Минск
    В закрытой системе нет подъёма, только циркуляция.
    Правило для ГС:
    Поток ТН в первичном контуре должен быть больше или равен сумме максимальных потоков всех вторичных контуров.
     
  4. Evgenos1
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Evgenos1

    Новичок

    Evgenos1

    Новичок

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Совсем не нужна, но раз стоит, что теперь делать... Не выкидывать же. До этого был совершенно гнилой котловой коллектор, самодельный. Досталась даром ГС. Почему бы не поставить...
     
  5. Evgenos1
    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Evgenos1

    Новичок

    Evgenos1

    Новичок

    Регистрация:
    25.11.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    А что значит: нет подъема, только циркуляция?
    Понятно, что поток должен быть больше в первичном, но как это обеспечить?
    Подскажите, в насосах дело? или в трубе. Ведь по сухим расчетам, его (ТП) должно хватать.
     
  6. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.737

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ага, у меня все с этого и началось) Все работало без ГС, потом мне захотелось) уже 3й вариант стоит, раз в год переделываю из любви к искусству) теперь горизонтальная... по насосу на каждый котел + насос на ВТП ...

    Но у меня ДК, ТН И ЭК

    В общем, без ГС все работало лучше)
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.726
    Благодарности:
    7.316

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.726
    Благодарности:
    7.316
    Адрес:
    Минск
    Без разницы какая высота.
    На все вторичные контуры ставьте смесители.
    Кроме загрузки бойлера.
    Это имхо, я по контроллерам пеллетным, а не по гидравлике...)
    И, наверно, лучше буферную ёмкость, чем ГС.
    Может что гидравлики скажут...
     
  8. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.737

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Патамушта гогда насос давит вверх, в него ТН давит снизу, из замкнуто и под давлением)
    производительностью насоса, больше скорость, или производительность.
     
  9. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.737

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.043
    Благодарности:
    10.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    по мне у вас хрено все в котельно наверчено ... твм все проще д. б. и будет тогда норм работать. Если ВТП в порядке .
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    А в чем проблема? Котел не нагревает ГС выше 70*? Газа ему хватает? Качество этого газа?
    Сталь нужна ДУ 32 минимум. И насос 32\60 на котловой контур.
    БКН подключается до ГС. Это, чтобы он работал с пользой. А рекламным людям, удобнее рисовать его после ГС...
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.726
    Благодарности:
    7.316

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.726
    Благодарности:
    7.316
    Адрес:
    Минск
    Если долго греется БКН, может банально не хватать мощности теплогенератора.
    В этом случае нужен режим нагрева БКН " С приоритетом".
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Эти котлы, пожалуй есть и с мозгами. Только БКН тогда в обязательном порядке подключать до ГС.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    ГС выполняет функцию защиты чугунного теплообменника от нежелательной дельты Т
    @Evgenos1, я не понял вопроса - а что не нравится ?
    от котла выходит 80, дальше все подмешивается и раскидывается на потребителей - что не так ?
    СО со своей задачей справляется ?
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.726
    Благодарности:
    7.316

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.726
    Благодарности:
    7.316
    Адрес:
    Минск
    Но не сразу за котлом. После трехходового термостатического клапана.
    Но проблема, имхо, останется, если мал поток ТН в котловом контуре. Он всё равно поделится на поток в БКН и поток в ГС.
    По поводу трубы и насоса - поддерживаю.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Насосы все можно воткнуть через реле - остановить на контурах и оставить два - котловой и БКН, и разницы сильной не будет - до ГС воткнут БКН или после.
    ну ладно, будет небольшая - по времени нагрева