Нужна ли гидрострелка?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.

  1. lanfir
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6

    lanfir

    Живу здесь

    lanfir

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Та же проблема!
    1. Расход в отопительных контурах 0,0195 м3/мин., а расход встроенного котлового насоса 0,02. Тоесть в котловом и отопительном контурах расходы равны. Но у котлового насоса такой расход получается при давлении в 1м.в.с. (если смотреть по его графику) Тоесть на первом конуре (котел-стрелка) нужно создать сопротивление в 1м, для того, чтобы расход был равен 0,02 м3/мин? Это так?
    2. Стрелка находится радом с котлом, и если повышать сопротивление в трубопроводе до нее, то скорость будет слишком велика (2 м/с).
    Как быть?
    Илия что-то не так понимаю?
     

    Вложения:

    • Nuvola-3 B40 - насос.jpg
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1. Раз график насоса показывает "так" - значит, так.
    Варианта создать требуемое сопротивление - 2:
    а) Расчитать точно (!) сопротивление котлового контура. (1м.в.ст.)
    б) Дать "запас" и прижать рег. краном до необходимого.
    Вар. б) - основной, т. к. рекомендуется еще и "перебор" по расходу в котловом контуре на 30% сверх
    суммарного расхода рабочих контуров.
    Это снизит "неравномерность" Т* по длине стрелки и "перестрахует" от режима ..подсОса собственной обратки раб. контурами.
    Где (?) скорость слишком велика? Если в подводящих трубах - см. пункт выше.
    К тому же возможен шум при такой скорости.
     
  3. lanfir
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6

    lanfir

    Живу здесь

    lanfir

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По графику насоса "запас" не получается, т. к. 0.02 это максимальный расход насоса.
    Вариант "а" мне больше нравится. Расчитала контур, все ок. Спасибо! Толбко терерь появился еще вопрос: при закрытии одного или нескольких коньуров отопления котловой котловпя обратка будет подсасывать теплоноситель с подачи. Чтобы этого избежать можно поставить регулятор перепада давления, чтобы он автоматически убавлял расход до равенства с отопительным. Я правильно рассуждаю?
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "Подсос" подачи котл. насоса и есть рекомендованный вар. б). Не знаю, зачем вам от него избавляться?
    Котел будет (?) "саморегулироваться" - снижать свою мощность терморегулятором или др. температурной автоматикой.
    К тому же (!) какой и где (?) перепад давлений будет регулировать РД?
    В гидрострелке перепад мал / незаметен, разве, что при уст-ке на одну из труб от котла..:um:
    Но от "чего" он, регулятор, будет тогда работать? И что регулировать, если перепад в котловом контуре явл. неизменным, также, как и расход?
    Имхо, расход в котловом контуре надо оставить в "покое", установив равенство его расхода = макс. суммарному расходу контуров.
    ...При упомянутой "саморегулировке" котла по температуре.
    В контурах же рабочих, в которых ОП отбалансированы, перепад не изменяется и "регуляторов перепада" не надО совсем. К тому же на случай нужды в этом - есть насос Альфа (Гр-фос) с 4-мя настройками на выбор...
    А на случай ..еще бОльшей нужды:close: - перепускные клапаны на раб. контурах.
     
  5. vodoved
    Регистрация:
    04.03.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    vodoved

    Участник

    vodoved

    Участник

    Регистрация:
    04.03.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Даже идеально рассчитанная и собранная двухтрубная отопительная система со временем может значительно снизить свою эффективность из-за изменения гидравлического сопротивления своих отдельных участков, что происходит вследствие отложения солевых и грязевых накоплений.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    И именно поэтому, "идеальный расчет" железных труб имеет 2 (две) расчетных цифры в таблицах:
    а) Для "новых" труб.
    б) С учетом "на зарастание". (..отложения солевых и грязевых..)
    ..
    Для систем "домашних" данная проблема не оч. актуальна,
    Ибо "заросшая", за 50 лет система, таки, меняется не из-за потери "эффективности",
    а больше по "моральному устареванию" и ..эстетике.
    ..
    И, собственно, как "это выглядит":
    Стояк 1/2" после 16-ти лет: IMG_1277 кроп 2.jpg
    Горизонтальная магистраль (возраст не установлен) :um: _1_~4.JPG
    Имеем в виду, что основную часть ..грязи - "поднесло" из вышележащих "отделов" СО, при сливе.
     
  7. vodoved
    Регистрация:
    04.03.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    vodoved

    Участник

    vodoved

    Участник

    Регистрация:
    04.03.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  8. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.488
    Благодарности:
    13.430

    Serg177

    Со мной можно на ты

    Serg177

    Со мной можно на ты

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.488
    Благодарности:
    13.430
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Прошу прощения, что подымаю динозавра. Вы имеете ввиду вот такую ГС или как он там, ГКоллектор?
     

    Вложения:

    • SAM_3907-800x600.jpg
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да, эту.
    А чем "лучше"?
    - Тем, что принцип независимости контуров существует (здесь) по умолчанию.
    "Исполнением", конечно, можно испортить все что угодно, но только не "принцип".:hello:
     
  10. Дениваново
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    962

    Дениваново

    Живу здесь

    Дениваново

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    962
    Адрес:
    Иваново
    @Lyko,
    Читаю много но так для себя не решу нужна ли гидрострелка дом 240 м2 первый и второй этаж тёплые полы по 11-12 петель на первом этаже 7 радиаторов на втором 2 радиатора. На каждом этаже стоит свой шкаф. К шкафам подводка 25 мп.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Определиться с "нужностью" оч. просто.
    1. Г/с разделяет различные (по температуре и "гидравлике") контуры просто,
    по своей "конструкции и свойствам".
    2. Того же самого можно добиться без нее, "балансировкой" гидравлики контуров между собой
    и температуры - подмесом в контурах.

    Если у вас имеется неск-ко контуров (!), требующих разных Т* и неодинаковых по "гидравлике",
    можете воспользоваться тем "способом", который для вас "лучше".

    ..С т. зрения "удобства" такого разделения, имхо, беспроблемнее не "делить" по контурам общий
    расход, ограниченный одним насосом, а дать каждому контуру гидравлическую "свободу",
    с поддержанием необх. температуры в каждом.
     
  12. Дмитрийевген
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    16

    Дмитрийевген

    Живу здесь

    Дмитрийевген

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Пенза
    ну что решил то?
     
  13. Дениваново
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    962

    Дениваново

    Живу здесь

    Дениваново

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    962
    Адрес:
    Иваново
    Ещё не чего не решил топлю пока только тёплыми полами от электро котла! :)
    Газа ещё нет по этому котельная не доделана. Но так больше склоняюсь, что бы не было головной боли поставлю:)
     
  14. kino
    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    kino

    Участник

    kino

    Участник

    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Софрино
    Подскажите пожалуйста нужна ли гидрострелка в моём случае.
    Понятно что по нижеприведённым данным трудно понять, но всё-таки.
    Планирую на днях делать отопление а у исполнителей мнение расходится.
    Дом 2 этажа, кирпич, холодный (утеплить лучше не получится), 2 котла 1) FERROLI Pegasus D-32 на жидком газе как основной и 2) Скат 9KR 13 в ночном режиме.
    Первый этаж коллектор на тёплые полы 60-70м кв 7-8 контуров (от 20 до 70м) и коллектор на панельные радиаторы Purmo 9шт, второй этаж коллектор и панельные радиаторы 10 шт, Бойлер косвенного нагрева (напольный) OКС 200 NTR Drazice. Труба на ГВС радиаторы и пол - RAUTITAN flex 16х2,2 мм
    Если брать то пока планирую Прокситерм Распределительный коллектор с гидрострелкой 60 кВт, 3+1 контур GSK 25-3.1
    Спасибо
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.712
    Благодарности:
    7.309

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.712
    Благодарности:
    7.309
    Адрес:
    Минск