    Нет теплосъема. Куда девается тепло?
     
  2. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.730

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.730
    Адрес:
    Москва
    Приветствуем, рады пополнению рядов самодельщиков.
    Поподробнее про конструктив можно?
    Ведь ВД может расти по многим причинам, - и от скопления неконденсируемых газов в верхней части конденсатора, как намекает Дед Марос и от недостаточного теплоотбора от конденсатора и даже от банальной перезаправки, когда весь сконденсировавшийся фреон просто не помещается в конденсаторе...
     
  3. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Екатеринбург
    В ожидании дидактического материала, на правах топикстарера, позволю себе рекламную паузу:)
    Моё ТН-чудо самоотверженно отработало 52 суток практически без выключения. С сегодняшнего для, с понижением забортной температуры до -19С и с изрядным ветерком, немилостивые уральские холода заставили таки затопить пиролизник. Внутренние температуры понизились до некомфортных 18С, и, дабы избежать бунта домочадцев, было принято компромиссное решение - днём топить котёл, а по ночному тарифу пускать ТН. Последние показания приборов: НД - 3,3 бар, ВД - 15,9 бар. Темп. подачи в пол +32С, обратка +30С. Геоконтур: подача в скважины -3,5С, из скважин +1С.
     
  4. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Всё супер, только помощнее надо было делать. И скорость насоса в теплых полах можно снизить. Дельта в 2 градуса на подаче и обратке в конденсатор это мало. 5 градусов хорошо.
     
  5. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Saga, насос, работающий на тёплые полы - WILO 25/7 работает на 2-й скорости, думаю, если поставить на 1-ю, то понизится темп. обратки и упадёт давление конденсации.
    Наверное, лучше дом утеплить:). 100мм пеноизола внутри стены - по нынешним реалиям уже не есть достаточно. 7,5 кВт тепла на 128м2 при -19С с ветром уже никого не удивить:no:
     
  6. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Saga, маленько не так. В тёплые полы вода поступает не напрямую из конденсатора, а минуя 4-х ходовой смесительный кран (виден на фотке), т. е. к подаче из конденсатора подмешивается обратка из тёплого пола, таким образом, поворачивая кран, и изменяя соотношение подачи и обратки можно регулировать давление конденсации. Фактическая дельта на конденсаторе 6-7 градусов.
     
  7. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Это большая ошибка, подавайте в полы теплую воду из конденсатора напрямую. Тем самым вы снизите температуру жидкости выходящей из конденсатора, понизите высокое давление, снизите потребление эл-ва и повысите COP. Для теплового насоса смесительный узел не нужен.
     
    Последнее редактирование: 16.12.13
  8. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Чем ниже высокое давление, тем меньше эл-ва съедает компрессор.
     
  9. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Екатеринбург
    Пробовал. При сильно низком давлении конденсации, порядка 14 бар, резко идёт вниз давление кипения, и в смотровом окне - пена.
     
  10. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    мало фреона или ТРВ прикройте.
     
  11. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если уменьшить давление конденсации и прикрыть ТРВ, то тем самым снизим массовый расход фреона, как следствие, уменьшим холодопроизводительность? Или я неправ?
     
  12. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Как правило, ТРВ с завода крутить не надо, я иногда приоткрываю на полоборота. Если закрывать ТРВ, то мы действительно будем снижать производительность машины, но если он сильно отрыт, то будут пузыри, компрессор может заливать.
    Скорее всего надо просто добавить фреон.
     
    Последнее редактирование: 16.12.13
  13. Saga
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387

    Saga

    Живу здесь

    Saga

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    1.387
    Адрес:
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    14 бар это не сильно низкое давление. Пузыри должны пропадать через несколько минут после запуска тн (от 10 сек до 3 мин)
     
  14. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Екатеринбург
    ТРВ не крутил, с заводской установкой. При ВД порядка 16-17 бар пузырей практически нет, изредка проскакивают 0,5-1мм в диаметре, но это, вроде как, считается нормой.
     
  15. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    628
    Адрес:
    Екатеринбург
    Странно. У меня при пуске происходит быстрый всплеск фреона в см. окне, буквально полсекунды, затем чистая жидкость без пузырей до давления 15-15,5 бар, после начинают появляться редкие мелкие пузырьки, давление стабилизируется на отметке 16-17 бар, в зависимисти от положения 4-х ходового крана.