Помогите с основами электроснабжения

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Саша1983, 15.09.13.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.839
    Благодарности:
    27.285

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.839
    Благодарности:
    27.285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как делал себе (с учетом жабы): свет и абстрактные розетки под автоматом 6А. Свет почти ничего не ест, а в розетки более 1.2кВт не воткнешь. Все мощные потребители (чайник, конвекторы, водогрей, стиралка, фен) - отдельные линии (это включается здесь и нигде иначе) под 10А автоматами (2.2кВт).
    6А, 10А - 1.5мм2
    10А, 16А - 2.5мм2
     
  2. jester
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73

    jester

    Живу здесь

    jester

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тула
    Avs7153, ну спальни у меня по 8кв.м. и конвекторы там будут по 0,5кВт, так что и 6А хватит. Как я понял на 10А можно провод и 1,5 и 2,5. Приценюсь и постараюсь усмирить жабу.)
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.839
    Благодарности:
    27.285

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.839
    Благодарности:
    27.285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно. С учетом того, что 2.5, померянный штангенциркулем, бывает и 2.0. А померянный омметром - и того хуже! Ну опять же себе и жаба...
     
  4. jester
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73

    jester

    Живу здесь

    jester

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тула
    Avs7153, вот так норм? Еще вопрос - как можно в эту схему вклинить розетку после УЗО 40А для садового удлинителя (газонокосилка, сварка, насос...)? И можно ли автомат 25А поставить не перед счетчиком в коробке на столбе, а после счетчика в распред. коробке в даче?
     

    Вложения:

    • электрика.jpg
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.839
    Благодарности:
    27.285

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.839
    Благодарности:
    27.285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Аналогично вклиниванию всего остального. Автомат 16А и хорошо бы отдельное 10мА УЗО на эту линию.
    Перед счетчиком автомат обязательно. И лучше поставить еще одно УЗО 40/30 типа ACS на столбе.
    Автомат в доме также желательно, тем более есть вероятность, что зимой он будет срабатывать по перегрузке раньше уличного, ибо в тепле.
    Разумеется, не норм. Надо было от второй схемы отталкиваться.
    Нет защиты от скачков напряжения.
    Возможны ложные страбатывания УЗО, подключено слишком много.
     
  6. jester
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73

    jester

    Живу здесь

    jester

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тула
    Avs7153, спасибо за подсказки. Я понимаю что вторая схема лучше, но бюджет на электрификацию дачи ограничен. Постараюсь в дальнейшем доустановить нехватающие до второй схемы элементы!
    P. S. позвонил сейчас в одну очень уважаемую контору прицениться по кабелю ВВГнг. Цены на кабель ТУ и ГОСТ различаются почти в 2 раза... Уверяют что ТУ выдерживает все параметры предъявляемые к маркировке кабеля...
     
  7. jester
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73

    jester

    Живу здесь

    jester

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тула
    У АВВ УЗО на 10мА вроде только 16А. А правила вроде предписывают ставить УЗО большего номинала чем автомат на этой же линии...
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.839
    Благодарности:
    27.285

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.839
    Благодарности:
    27.285
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Их даже два есть! А также бывают автоматы на 13А, например. Считать надо. И что только все варят этой сваркой, объяснил бы кто...:aga:Неужто оградки?
     
  9. jester
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73

    jester

    Живу здесь

    jester

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тула
    Avs7153, ну забор с следующем году планировал варить. Председатель СНТ сейчас по телефону сказал что автомат основной должен быть максимум 16А. При этом я своими глазами видел у двух соседей автоматы по 32А...
     
  10. jester
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73

    jester

    Живу здесь

    jester

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тула
    Avs7153, а почему перед счетчиком автомат обязательно? Что может случиться если основной автомат будет после счетчика?
     
  11. jester
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73

    jester

    Живу здесь

    jester

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тула
    Я сделал так. Автомат 16А. СИП4 2*16.
     

    Вложения:

    • ForumRunner_20131015_213619.png
    • ForumRunner_20131015_213632.png
    • ForumRunner_20131015_213638.png