    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
    Мой дом в стадии строительства.
    Имею холодный чердак, подбоя пока нет, уложена металлочерепица, перекрытие между этажом и чердаком-плиты. Дерево обработано Огне-био защитой "Сенеж".
    После дождя все дерево внутри чердака и снаружи (свесы) под крышей сырые.(сырые пятна).
    Сфоткал стропилы которые выходят наружу, и по ним видно что концы стропил другого оттенка, я так предполагаю что они либо просохли т. к. солнце на них попадает, либо дождик смыл "Сенеж", и окончание просохло.
    Может моя защита еще не высохла? Нанесли ее уже месяца два назад.
    Может ли "Сенеж" притягивать к себе влагу? Или это считается нормой?
     

    Вложения:

    • IMG_0588.JPG
    DNmani4 , 15.09.13
    #1 + Цитировать
  2. seleond
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    8

    seleond

    Живу здесь

    seleond

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Если гидроизоляция? Стропила полностью мокрые или частично?
     
    seleond , 16.09.13
    #2 + Цитировать
  3. DNmani4
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21

    DNmani4

    Участник

    DNmani4

    Участник

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Дмитров
    Гидроизоляция имеется, но дело не в ней 100%, мокрые не только стропила, но и брусья на что опирается крыша. Возможна ли проблема из за отсутствия подбоя?
     
    DNmani4 , 17.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    3.717

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    3.717
    Адрес:
    Москва
    Нет, подбой здесь ни причем. У Вас какая вентиляция в верхней части крыши устроена?
    Может от большой влажности воздуха?
     
    Ростика , 17.09.13
    #4 + Цитировать
  5. DNmani4
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21

    DNmani4

    Участник

    DNmani4

    Участник

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Дмитров
    Гидроизоляция разрезана под коньком, вот я и думаю что большая влажность воздуха здесь всему причина, так как плиты перекрытия местами становятся мокрыми.
     
    DNmani4 , 18.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    3.717

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    3.717
    Адрес:
    Москва
    Как пленка называется?
    Форма крыши какая?
    Можно с фото.
     
    Ростика , 19.09.13
    #6 + Цитировать
  7. DNmani4
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21

    DNmani4

    Участник

    DNmani4

    Участник

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Дмитров
    Пленка Техноспан С
    Крыша ломанная.
    картинку подшил
     

    Вложения:

    • Снимок.PNG
    DNmani4 , 19.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    3.717

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    3.717
    Адрес:
    Москва
    Где Вы их только откапываете?
    Даже описания нет и самой маркировки Техноспан С.
    Вполне возможно, что это пароизоляция, потому и мокрое все.
     
    Ростика , 19.09.13
    #8 + Цитировать
  9. veresov
    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    286

    veresov

    Живу здесь

    veresov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.08
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Боровичи
    Может техноспан не той стороной постелен?
     
    veresov , 26.09.13
    #9 + Цитировать
  10. DNmani4
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21

    DNmani4

    Участник

    DNmani4

    Участник

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Дмитров
    Здравствуйте!
    Так все и произошло, это пароизоляция!, можно ли этот косяк как то вылечить не разбирая черепицы? скажем утеплив чердачное перекрытие?
     
    DNmani4 , 22.02.14
    #10 + Цитировать
  11. chetvericov
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    913

    chetvericov

    Живу здесь

    chetvericov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Москва
    Нет снимайте кровлю и переделывайте. И дайте фото дома, дайте общий план, дайте больше фото проблемных мест.
     
    chetvericov , 22.02.14
    #11 + Цитировать
  12. DNmani4
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21

    DNmani4

    Участник

    DNmani4

    Участник

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Дмитров
    @Ростика, @Ростика,
    Ок, сфоткаю все выложу!
     
    DNmani4 , 22.02.14
    #12 + Цитировать
  13. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    3.717

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    3.717
    Адрес:
    Москва
    По идее - можно.
    Перекрытие утеплить и вентиляцию устроить двойную, нужно и из чердачного помещения воздух выводить и из вентзазора выводить. По горизонтальным конькам можно поставить вентконьки. Из пространства чердака вывести трубы- аэраторы.
     
    Ростика , 22.02.14
    #13 + Цитировать
  14. chetvericov
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    913

    chetvericov

    Живу здесь

    chetvericov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Москва
    @DNmani4,
    Если они ему элементарно не могли правильно гидроизоляцию положить то надо думать и остальное так же сделали. Надо смотреть чего и как они ему там нагородили тут только фотки помогут определить масштаб бедствия.
    Сомневаюсь насчет ваших предложений. Что у него там за мембрана которая не дает выйти никакой влаге. Хотя и пирог сделать элементарно но и здесь наши горе заказчики чудят по полной программе заливая свои локальные пожары рублевой ликвидностью.
     
    chetvericov , 22.02.14
    #14 + Цитировать
  15. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    3.717

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.758
    Благодарности:
    3.717
    Адрес:
    Москва
    Если нет никаких выходов для воздуха в крыше и все пароизоляцией затянуто, то почему нет?
    Крыша то глухая.
     
    Ростика , 22.02.14