    В одной из уложенных плит перекрытий, серия ПНО, обнаружил две трещины, поперечные. Трещины сверху плиты, делят плиту примерно на три части. Что с этим делать? Только демонтаж плиты или есть варианты оставить как есть? 20130908_185723.jpg 20130908_185733.jpg 20130908_185800.jpg 20130908_185808.jpg
     
  2. sergey8
    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.179
    Благодарности:
    568

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    sergey8

    дилетант широкого профиля

    Регистрация:
    02.09.07
    Сообщения:
    1.179
    Благодарности:
    568
    Адрес:
    Москва
    Нагрузите эту плиту соответствующей нагрузкой - аоддонами с кирпичом и т. п. Убедитесь, что плита держит расчетную нагрузку. Если помещение сухое, то риски минимальны.
     
  3. fiesta555
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    fiesta555

    Участник

    fiesta555

    Участник

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! По первому взгляду можно сказать что бетон был заморожен. В какое время года заливался бетон ?
     
  4. Spicach
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Spicach

    Новичок

    Spicach

    Новичок

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Нижняя плита в стопке скорее всего была и лежала неровно на какой-нибудь земле. Видел такое нередко, кладут такие плиты без боязни. Сам в этом году с двумя такими же буду строить.
     
  5. archicon
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    30

    archicon

    Живу здесь

    archicon

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Донецк
    Главное, чтобы трещин не было снизу, вся рабочая арматура находится там
     