Потеки на пароизоляции

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Lightorange, 09.09.13.

  1. Lightorange
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    Lightorange

    Участник

    Lightorange

    Участник

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Потеки на пароизоляции
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Нужна Ваша помощь. Две недели назад закончили монтаж и утепление крыши. После первых дождливых осенних дней появились потеки на пароизоляции. Так же обнаружила, что бруски, которые набиты поверх пароизоляции тоже мокрые. Вода явно текла из мест, где стыковалась пленка, видимо еще и недостаточно проклеили. Так же нужно сказать, что в этой комнате пароизоляцию положили не по правилам, ряды идут горизонтально и верхний ряд находит на нижний, в других комнатах пленка положена иначе - нижний на верхний.
    Помогите. Что делать? Как искать причину?
    Кровля возведена силами специалиста с данного форума, которая сейчас утверждает, что это конденсат.
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
    • image.jpg
    Lightorange , 09.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699
    Адрес:
    Москва
    Ну, конденсата там сейчас быть не может - не те погоды. Типичная протечка. Пароизоляция вообще не при чем. Хотя сделана она неаккуратно и почему-то черновая подшивка прибита вдоль стропил, а надо бы поперек и раза в 3 чаще.
    Что у вас над утеплителем?
    И кто специалист? Страна должна знать своих героев.
     
    Matilda , 10.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Lightorange
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    Lightorange

    Участник

    Lightorange

    Участник

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Matilda, спасибо за ответ.
    Напишите, пожалуйста какие огрехи в плане пароизоляции, как она должна быть положена? Могу сказать только, что местами утеплитель держится только на пароизоляции.
    Черновая подшивка прибита вдоль, так как под ней набиты бруски поперек и положен слой утеплителя поперек стропил, перекрывающий их, стропила сдвоенные и я хотела перекрыть мосты холода. И еще я хотела чистовую отделку делать из евродоски поперек стропил. Про частоту не знала...
    Как выявить место протечки? Ждать дождя и вскрывать все?
    Пирог следующий:
    Пароизоляция
    Бруски поперек стропил между нами утеплитель роквул 5 см
    Стропила 20 см в них 15 см утеплителя, над ним 5 см воздуха
    Мембрана евровент классик
    Контрбрусок 2,5 см
    Обрешетка доска
    Осб
    Подкладочный ковер iko
    Мягкая черепица iki кембридж
    Самодельный вентконек
     
    Lightorange , 10.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699
    Адрес:
    Москва
    Утеплитель должны были нарезать на 1-1,5 см. шире пролета и он там должен стоять. При широких пролетах и большой толщине утепления утеплитель норовит вывалиться. Но его придерживают доски черновой подшивки. Если бруски прибиты поперек, то подшивка вдоль. Но что-то ее уж совсем редко сделали.
    Питер 017.jpg
    Пароизоляцию надо было проклеить и прижать к стенам там, где она завернута вниз. Но огрехи пароизоляции аукнутся вам зимой. Сейчас же нужно найти протечки. Это сделать очень сложно.
    Непонятно зачем вам сделали двойной вентзазор при мягкой то кровле. И уж совсем непонятно как мягкая кровля, да еще с подкладочным ковром может протечь. Лезьте на крышу, смотрите где явные грубые огрехи. Проверьте как себя чувствуют гвоздики под лепестками. Осмотрите ендовы и примыкания к трубам. Все что не очень ровно и некрасиво - сфотографируйте.
    Вообще то нужно иметь очень кривые руки, что бы накосячить с герметичностью мягкой кровли. Если бы эти неприятности у вас случились зимой, то я бы тоже сказала, что только конденсат.
     
    Matilda , 10.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Lightorange
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    Lightorange

    Участник

    Lightorange

    Участник

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Дело в том, что у нас даже не закрыт тепловой контур, ни окон, ни дверей, ни черновых полов. Отчего утверждения Ростики о том, что это конденсат особенно удивительны. По поводу примыкания пароизоляции к стенам Ростика сказала, что им это делать сейчас бессмысленно. Надо пропенивать в этих местах, прижимать пароизоляцию и сразу бить чистовые доски, дабы прижать пену, а не срезать ее потом.
     
    Lightorange , 10.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Lightorange
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    Lightorange

    Участник

    Lightorange

    Участник

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Matilda, а не могло так случится, что при сильном ветре под конек дождь заливало? Конек 60 см шириной.
     
    Lightorange , 10.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699
    Адрес:
    Москва
    Пенить ничего не надо. Приклейте к стеновому брусу и прижмите тонкой рейкой.
    По поводу конденсата:
    точка росы.jpg
    Температура воздуха в помещении, влажность в помещении. На пересечении смотрите при какой температуре выпадает конденсат. А количество его зависит от качества монтажа пароизоляции.
     
    Matilda , 10.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699
    Адрес:
    Москва
    У вас же пленка под кровлей есть. А вообще я всегда была против вентилируемых коньков как готовых, так и самодельных в нашем климате. Есть же подкровельные вентили через которые никогда вода не зальется.
     
    Matilda , 10.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Lightorange
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    Lightorange

    Участник

    Lightorange

    Участник

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Может ли конденсат образовываться между пароизоляцией и утеплителем? Текло точно из стыков. И только в одной комнате при всех равных...
     
    Lightorange , 10.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699
    Адрес:
    Москва
    Смотрите кровлю над этой комнатой и выше. Наверняка найдете серьезные дефекты монтажа кровельного покрытия.
     
    Matilda , 10.09.13
    #10 + Цитировать
  11. leskos
    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    12.051
    Благодарности:
    7.262

    leskos

    Гость

    leskos

    Заблокирован

    Гость

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    12.051
    Благодарности:
    7.262
    Адрес:
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Во-первых: спасибо за доверие:hello:.
    По поводу внутренних контрн. реек, бред что надо было бить их поперёк стропил:aga:. В начале бьют вдоль, а точнее на стропилу, а уж потом делая основание под обшивку поперёк и то, если обшивка слабая, типа гипсокартона. Если обшивка например имитация бруса и толщиной 22мм, а то и более, то монтируют прямо на контр рейки. Да и как будет конденсат образующийся на пароизоляции просыхать? А никак:no:, соответственно от влаги, которая будет тормозиться на рейках, начнут эти рейки в начале плиснуть, а уж потом гнить.
    Ну а сказать причину от чего это, этих фото мало, да и что за изоляция. Если бы так бы полазить;), то тогда можно понять что это и от куда:victory:, а так практически не реально. Уж извините! :hello:
     
    leskos , 10.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.595
    Благодарности:
    4.699
    Адрес:
    Москва
    Позвольте возмутиться насчет "бреда". На стропилину их бить - это редкий шаг получится. Да и зачем вдоль? Это ж вам не вентзазор, где воздух должен вдоль перемещаться. Опять же поперечной доской попадают на стык полотнищ пароизоляции. Скотчу легче.
    Lightorange, пытались вызвать на осмотр Ростику? Я так понимаю, что это ее бригада вам крышу делала?
     
    Matilda , 10.09.13
    #12 + Цитировать
  13. Lightorange
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    Lightorange

    Участник

    Lightorange

    Участник

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Matilda, да делала Ростика. Сообщили ей, она сказала, что этого не может быть. Выслали фото. Ответ следующий - "Я вижу потеки на внешней стороне пленки изнутри помещения. Пленка не просвечивает, потому потеки снаружи. Так собирается конденсат от влажного воздуха."
    На просьбу приехать и разобраться, сказала, что сообщит дополнительно, когда освободится "бригада".
    Сегодня не брала трубку.
     
    Lightorange , 10.09.13
    #13 + Цитировать
  14. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.736
    Благодарности:
    632

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    1.736
    Благодарности:
    632
    Адрес:
    Big City
    Неприжатая к стене фронтона пароизоляция в этом доме вряд ли приведёт к образованию конденсата. В срубовых домах пар из помещения вылетает сквозь стены значительно лучше чем в каменных. Да и время года не конденсатное. В доме без окон.
    Меня друг позвал осмотреть кровлю из мягкой черепицы, сделанной 5 (!) лет назад. Потекло по ендове. Пялился я на кровлю, не могу понять в чём дело, пытаюсь отодрать лепестки, не получается, уже монолит. Ну не может она течь. Потом случайно заметил краешек шляпки гвоздя, пару мм всего, выглядывает из под гонта в ендове. Причём, он ржавый уже, этот оцинкованный гвоздь, потому не сразу и засёк. Полез отдирать гонты в ендове. И что же я обнаружил. Все гонты в ендове прибиты, а не приклеены, как это положено по инструкции. А столько лет прошло.
    Это я к чему. Вплотную осматривая, чуть ли не через лупу, и то еле нашёл причину. А в вашем случае хотя бы фото поверхности кровли.
    Да разберётся. Бывает, человек доверит исполнение непроверенной бригаде и не подумает даже, что можно не сделать элементарных вещей - покрытие под вентконьком, примыкание к трубе .
     
    Топор , 11.09.13
    #14 + Цитировать
  15. leskos
    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    12.051
    Благодарности:
    7.262

    leskos

    Гость

    leskos

    Заблокирован

    Гость

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    12.051
    Благодарности:
    7.262
    Адрес:
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Бред и ещё какой! Если стропила с шагом 1.5м. то конечно же редко:aga:, только это нарушение и очень даже.
    Вот как раз он и есть;). Для начала почитайте и вникните для чего нужен зазор и где. Есть конечно пароизоляция для которой производители не требуют этого зазора, только от такого монтажа она быстрее выходит из строя. Любая плёнка служит дольше, когда она натянута и просыхает легко, а так влага попадает и преет там всё!
    Если монтаж правильный, то и скотч на фиг не нужен, т. к. влага туда не попадёт:no:, в плане не скатится.
    Да и запомните сами и передайте другим - лучший утеплитель это воздух:victory:! Поэтому зазоры желательны с любым утеплителем, кроме пенопласта и подобного и то некоторые делают даже с ним. :hello:
     
    leskos , 11.09.13
    #15 + Цитировать