Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DOKER, 05.11.08.

  1. DOKER
    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    334

    DOKER

    Живу здесь

    DOKER

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Москва
    Индикатор напряжения светодиодный отображает напряжение в сети.А датчик напряжения отключает нагрузку при повышенном или пониженном напряжении в сети.Уставки задаются потенциометрами,а также можно выставить время отключения нагрузки при понижении напряжения от 2 до 10 сек.И время повторного включения нагрузки после ее отключения от 2 до 30 сек.
     
  2. mmmx
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22

    mmmx

    Живу здесь

    mmmx

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Пушкино МО
    У вас датчик напряжения включен по первой схеме. А нужно - по второй, через контактор: ток контактов датчика - 10А, а вводной аппарат - на 32. Не выдержат.
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.534

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.534
    Адрес:
    Киев
    Полезные вещи добавили, особенно датчик напряжения, но не устранили все предыдущие замечания.

    Нужно поменять УЗО на 40А или вводной автомат на 20А!

    Действительно контактор нужен обязательно!

    У Вас стоит УЗО, если будете использовать заземление, то лучше поставить двух полюсные автоматы, а то если где-то закоротит нейтраль с землей придется помимо выключения всех автоматов отключать нейтрали всех цепей. Это долго, при отсоединении и присоединении много раз нарушается контакт нейтральных проводников, а при куче отсоединенных нейтралей может быть опасно.

    Если будете менять на двухполюсные автоматы то постарайтесь найти с характеристикой В и сразу ищите двух полюсную шину (гребенку), чтоб не делать П-образные перемычки, будет надежней, быстрей и красивей. Хотя и так красиво, но если есть возможность повысить надежность лучше её повысит.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2672980/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2672982/original.jpg

    Повторюсь, не критично, но лучше УЗО поставить после вводного автомата.

    Зеленую шинку нужно было оставить зеленой и зарезервировать для заземления.
     
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Какая селективность между УЗО и Автоматом! это два разных устройства. На УЗО указан не ток срабатывания 25А А максимальный ток, при котором в случае срабатывания УЗО сможет погасить элекро дугу. Иными словами, если через УЗО расчитанное на 25А потечёт ток 32А и в это время где то произойдёт утечка, оно просто не сможет вовремя отключится. А если учесть, что автомат на 32 А может переносить перегрузку на 10% в течение около часа, то...

    А про селективность в бытовых условиях говорить вообще очень сложно, так как все бытовые автоматы имеют примерно одинаковое время срабатывания.

    В общем присоединяюсь к мнениям что УЗО нужно заменить на 40А.
     
  5. mmmx
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22

    mmmx

    Живу здесь

    mmmx

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Пушкино МО
    Кстати, шнайдер гарантирует полную селективность своих автоматов, если их отношение номиналов равно или более 2,5 (номинала вышестоящего к нижестоящему). То есть через шаг из нормального ряда: 6-10-16-25-32-40-50-63...

    А вот УЗО действительно должен быть в номинал или больше номинала вышестоящего аппарата.
     
  6. parcev
    Регистрация:
    05.01.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    parcev

    Участник

    parcev

    Участник

    Регистрация:
    05.01.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краматорск
    на сколько мне извесно на ВЛ 0,4кВ нейтральный провод всегда находится самым нижним, упасть ему на какой либо фазный провод ркайне сложно, за мою 30-и летнюю практику я такого еще не наблюдал, другое дело если на ВЛ нейтраль вверху окажется (такое может быть), был случаай в ноль фазу загнали (по холатности монтера овб, ну попутали), так 1 из трех просто фозировка изменилась, а вот на двух других фазах - ?!?!?!?
     
  7. DOKER
    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    334

    DOKER

    Живу здесь

    DOKER

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте все и сразу! Только приехал с дачи.Спасибо большое за полезные советы.УЗО обязательно поменяю на 40А.Но попозже.Поставил щиток в домике и тут же обнаружил собственный косяк.Запитал датчик напряжения с выхода его же контактора!Вот блин!Конечно переделал,но датчик всеравно отказывался давать в дом напругу.Горел сигнальный светодиод,говорящий о том,что сработала защита по перенапряжению.Загрубил на полную катушку(250v) один хрен!Замерил напругу,а там 265v прет!Я немного прибалдел.Но как-то нужно переночевать и желательно с обогревом.Так и пришлось коротить контактор.Запустил по очереди 2 обогревателя по 2КВт.Напруге хоть бы что!Как было 265v,так и осталось!Зажег все лампады в доме - напруга таже!Дом стал похож на новогоднюю елку,а что толку-то,защитой я пользоваться не могу!Буду ждать лета.Может тогда напряжение немного упадет. А если оно упадет в другую крайность?:(Я уже подумал,что если будут такие перепады,то что будет с холодильником в мое отсутствие летом?А заземления у меня нет и делать я его буду в следующем году.Вот начитаюсь здесь всего и сделаю.
     
  8. parcev
    Регистрация:
    05.01.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    parcev

    Участник

    parcev

    Участник

    Регистрация:
    05.01.08
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краматорск
    265в. 45вольт, это гдето 20% свех номинала - многовато для перекоса фаз, хотя проверить по фазно не мешоло бы, надо обращаться в РЭС, или кто там у вас поставляет эл. энергию.
     
  9. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Стабилизатор спасёт отца Руссой демократии :)
     
  10. DOKER
    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    334

    DOKER

    Живу здесь

    DOKER

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.08
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Москва
    Стабилизатор сколько сейчас стоит?Хороший и надежный.где-то на 500вт?
     
  11. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    На 500 не знаю, Lider 900 Вт где-то 7000р, Штиль 600 Вт - 3000р
     
  12. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    701

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    701
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно и я похвастаюсь. Дома начались проблемы с отключением автоматов и запахи проводки, открыл щиток и . Пришлось закупить новые автоматы с номиналом для квартиры, а не производственного цеха. Потом разобрался с существующей паутиной и все перебрал, вот что получилось.
     

    Вложения:

    • Фото0063.jpg
    • Фото0066.jpg
    • Фото0067.jpg
    • Фото0068.jpg
    • Фото0069.jpg
  13. mmmx
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22

    mmmx

    Живу здесь

    mmmx

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Пушкино МО
    Нормально, главное - функциональность! :) Автоматы, правда, справа налево стоят... Правильно, что ДЭК выкинули. Стремные аппараты (не пробовал и не собираюсь :)) Но честные ребята, надо сказать (на одной из выставок не темнили по поводу качества своих аппаратов, все по правде выкладывали).
     
  14. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    2 kapik Чото не разобрался, а вводной автомат у Вас какой?
     
  15. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.534

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.534
    Адрес:
    Киев
    Между автоматами, особенно мощными, если есть возможность нужно делать зазор, для обеспечения температурного режима или чередовать со слаботочными света.

    А на свет что 16А там, что вместо люстр прожекторы?

    Там стоял В16, как раз характеристика для быта на розетки и УЗО на 32А тоже можно было использовать.

    По поводу двух полюсных автоматов писал на 1 странице темы.

    Сложно понять, что куда идет.