1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по брусковым перемычкам

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем urail, 02.09.13.

  1. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    583

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    город Тобольск
    Вопрос по брусковым перемычкам
    Добрый день! Заказал перемычки брусковые 2ПБ-13-1п, но прораб сказал, что такие перемычки не подходят для несущих стен и надо брать 3ПБ. Быстрое гугленье подсказало, что вроде бы как это в самом деле так... Подскажите, можно ли использовать эти перемычки для перекрытия дверных и оконных проемов в несущих стенах? Стена из двойного кирпича (64 см), сверху на них опираются плиты перекрытия.
     
    urail , 02.09.13
    #1 + Цитировать
  2. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    583

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    город Тобольск
    Тот же самый вопрос про перекрытие оконных проемов: 160 и 208 см шириной... для них заказал перемычки 2ПБ-19 и 2ПБ-25 соответственно... Подходят ли они или опять надо усиленные 3ПБ брать? :(
    Сверху надо окнами ничего кроме стены высотой в 1,5 метра примерно - плиты туда не опираются.
     
    urail , 02.09.13
    #2 + Цитировать
  3. nikson78
    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    13

    nikson78

    Участник

    nikson78

    Участник

    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Киров
    Там где над перемычками не будут опираться плиты можно использовать 2ПБ, там где опираются плиты нужны несущие перемычки 3ПБ или 5ПБ. У 2ПБ армирование слабое, нагрузку перекрытий не выдержат. Там где опираются плиты можно положить на проем под местом опирания плыты одну несущую (3пб или 5 ПБ) и 2 не несущие (2ПБ)
     
    nikson78 , 02.09.13
    #3 + Цитировать
  4. nikson78
    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    13

    nikson78

    Участник

    nikson78

    Участник

    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Киров
    Как-то так
     

    Вложения:

    • IMAGE_454_1.jpg
    nikson78 , 02.09.13
    #4 + Цитировать
  5. -Jordan-
    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    14

    -Jordan-

    Живу здесь

    -Jordan-

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Владимир
    Добрый день.

    А можно ли перемычки 2ПБ укладывать боком?
    (Перемычки для окна. Плиты на них не опираются.)
     
    -Jordan- , 11.07.16
    #5 + Цитировать

Смотрите также