1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Элементы крыши под гибкую черепицу

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Eisson, 01.09.13.

  1. Eisson
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Eisson

    Участник

    Eisson

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Элементы крыши под гибкую черепицу
    Добрый день!
    Такая ситуация:
    Строители предлагают сделать такую конструкцию под гибкую черепицу: ОСП 9 мм по стропилам 50х150 с шагом 625мм.
    Угол наклона ската 35 градусов, снеговая нагрузка 200-240кг.
    У меня вопрос: хватит ли толщины ОСП 9мм? Или нужно применять толще, например12мм?
    Или может есть какая-то литература или таблицы по которым можно подобрать толщину осп по стропилам с принятыми размерами?
    Что говорит опыт строительства?
    Спасибо всем откликнувшимся!
     
    Eisson , 01.09.13
    #1 + Цитировать
  2. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    893

    leks

    Консультант

    leks

    Консультант

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    Москва
    Без обрешётки, прямо по стропилам и 12 мм маловато для ОСП. Где-то была таблица Egger http://www.forumhouse.ru/threads/142495/#post-3632968
     
    leks , 02.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Опыт говорит- плохое предложение. ставьте обрешётку.
     
    Почти профи , 02.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Eisson
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Eisson

    Участник

    Eisson

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Спасибо за ответы!
    А есть ли какие-то снипы или просто весомые (документальные) аргументы, что бы внушить это застройщикам? Может ещё ссылки какие-нибудь в инете?
     
    Eisson , 02.09.13
    #4 + Цитировать
  5. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    459

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Пенза
    да пусть строят... фото сделайте ДО и ПОСЛЕ... а мы по хихикаем по факту :)
     
    ПензатайлЪ , 02.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Игорь Коханов
    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.277
    Благодарности:
    678

    Игорь Коханов

    Гость

    Регистрация:
    27.12.08
    Сообщения:
    2.277
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Риодежанейро
    ОСБ должно быть толщиной неменее 12мм.
    В общем пирог такой:
    1. По стропилам супердиффузионная мембрана (если утеплённая крыша).
    2. По стропилам брусок 50мм (контррейка) для формирования вентканала.
    3. Пошаговая обрешетка из дюймовки (25мм) с шагом через одну и под стыки ОСБ.
    4. ОСБ 12мм.
    Фотки только что исполненой кровли.

    И исчё. Если дом например мансардного типа то стропил 150мм маловато для утепления. Д. б. минимум 200мм..минимум для средней полосы России.
     

    Вложения:

    • PICT0333.JPG
    • PICT0355.JPG
    • PICT0351.JPG
    • PICT0365.JPG
    • PICT0364.JPG
    Игорь Коханов , 02.09.13
    #6 + Цитировать
  7. leks
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    893

    leks

    Консультант

    leks

    Консультант

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    893
    Адрес:
    Москва
    Есть же http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/05/300511-s-7.pdf таблица 7 на странице 11, там написано 600мм - ОСП 12мм, но это тоже маловато.
     
    leks , 02.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Eisson
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Eisson

    Участник

    Eisson

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Казань
    Спасибо, я забыл уточнить, что это холодный чердак, утепления не будет.
     
    Eisson , 03.09.13
    #8 + Цитировать
  9. kostyaef
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4

    kostyaef

    Участник

    kostyaef

    Участник

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Б. Югославская Респуб. Македония
    Не зависимо от того утепленная крыша или нет, прогибаться от нагрузок будет по любому. Пробовали строить с шагом 600мм для 9 мм плиты - под ногами играла будь здоров (в процессе укладки черепицы) думали пронесет, хрен черепица треснула. Весной переделывали крышу. Под 9-ку надо хотябы 300 шаг.
     
    kostyaef , 12.03.14
    #9 + Цитировать
  10. ПензатайлЪ
    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    459

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    ПензатайлЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.12
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Пенза
    инструкцию видимо не читали перед монтажом и обучение не проходили! шаг бы побольше сделали в 1 метр чего уж мелочиться!
     
    ПензатайлЪ , 12.03.14
    #10 + Цитировать
  11. Ник353157
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    189

    Ник353157

    Живу здесь

    Ник353157

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Россия
    Господа о чем спор Америкосы. по глупости или по не знанию, что можно офигенно съэкономить, строят свои каркасники и кроют осп-12 по стропилам с шагом 400. Я не спец на с таки раскладом как у Вас хотя б ни кто не постродал еще в процесе укладки осп
     
    Ник353157 , 12.03.14
    #11 + Цитировать
  12. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Но у них там продаётся Н элемент для стыков края осп- у нас такого в продаже не видел.
     
    Почти профи , 12.03.14
    #12 + Цитировать
  13. Ник353157
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    189

    Ник353157

    Живу здесь

    Ник353157

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Россия
    На технониколевском сайте гляньте у них полностью инструкция. Наверное и у других производителей есть свои тех. условия.
     
    Ник353157 , 12.03.14
    #13 + Цитировать