  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Прикидочные теплопотери дома около 5квтч при дельте 40 градусов. Мокрый фасад 12см и в мансарде в районе 20-22см. Где-то 1.5-2квтч на окнах. Продувка только кухня и таулет.
    Итого в районе 8квтч теплопотерь.
    Объем грунта ещё не считал, смею вас заверить ...Дойду и до этого. Пока остановлюсь на 1000метрах трубы или меньше. Можно увеличить-уменьшить траншею (20-35м) и раскрыв теплосъемников (ширина).
    Грубо при 12 метровых скважинах и угле "раскрыва" 30град получу миниму ширину теплосъемника 10-12 м.
    Итого 10*10*20 (35)=2000куб. метров грунта учавствующих в теплообмене. Конечно, очень примитивно, но зато понятно чего хочу.
    https://ostroykevse.ru/Truboprovod/Truba_page_11.html
    Там можно посмотреть толщины стенок и т. д.
     
  2. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.883

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Челябинск
    @Gaunt, Понятно что вы хотите. Вам просто хотят объяснить что полипропилен не самый удачный матерьял для тепло съема. Что для горизонтального коллектора что для вертикального.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У вас есть другие разумные предложения по устройству теплосъемника типа труба в трубе из других материалов, чтобы уложиться в 1 бакс-евро на метр теплосъемника по материалу. при диаметре бурения близком к диаметру внешней трубы ?

    Поймите меня правильно, дом "в процессе":
    На сегодня залит фундамент бани ...вот где 100% нужен ТН для круглогодичного подогрева ТП ватт на 300-500:cool:
    Стоят стены и доделывается крыша.
    Грунт спланирован и частично освоен.
    Сразу после крышы буду утеплять мокрым фасадом.
    Перед этим делом неплохо бы утеплить фундамент и залить отмостку по ППС (грязь достала). Собственно именно заливка под вопросом, если всё-таки смонтировать ТН. Принципиально на голом ТН дому нужно простоять одну зиму - пока идет внутренняя отделка. В последствии планирую добавить СК на максимум 18кв.м, ибо запасать тепло особо некуда - грунтовые воды близко, да и удобное место на крыше аккурат 9*2.
    И да, с магистральным газом проблем нет, но узнав недавно про себестоимость оного 20 баксов за 1000кубов - сделаю всё, чтобы несвязываться с этими редисками=нехорошими людьми.

    Честно сказать, ещё пару лет назад ТН+СК казались баловством ..Сегодня и опыт можно перенять, и ценники адекватнее, и Китай=таобао=алиэкспресс в помощь.
    Проспал я "вспышку", теперь придется "я его слепила, из того, что было" .
     
  4. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.708

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.708
    Адрес:
    Москва
    Были, были уже попытки использования ППР в качестве внешней трубы в коаксиалах,
    Подобные эксперименты, например ещё в 2010г, проводились уже довольно опытным на тот момент монтажником РТН
    Правда сейчас он пропал с нашего форума, но не в этом суть...
    Дело на ППР зондах у него явно не пошло, с одним объектом на тот момент он бился уже более 4 лет, ТН работал, но при кипении на 15-20 градусов ниже температуры используемого источника низкопотенциального тепла (грунта), то есть с температурным напором практически как воздушных тепловых насосах.
    Судите сами:
    Тепловой насос РТН-10
    Мы в 2011 переписывались с ним по этому поводу, надеюсь он меня простит, если некоторые цитаты из лички я приведу:
    Чем закончилась эта история я не знаю, больше не переписывались.
    Также высказывались подобные мысли на форуме, например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/124529/page-25#post-6840965
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сейчас как раз изучаю ваш ликбез по ТН. В принципе понятно.
    Задам несколько вопросов здесь:
    1 Почему никто не использует напайки из медной проволоки в теплообменниках. Этакие "ерши". Ведь обрезки проволоки стандартных диаметров 0.4,0.52,0.75,1.5,2.5,4 мм можно поиметь по цене лома ?
    2 Почему невыгодно=ненужно использовать несколько маломощных ТН вместо одного расчетного ?
    Скажем б/у агрегаты от советских (ГОСТ) холодильников, ведь в этом случае можно вместо вкл/выкл одного насоса использовать пусть условно, но ступенчатую регулировку вкл/выкл количеством насосов ?
    Не считая бонуса в виде отказоустойчивости=ремонтопригодности.

    Собственно большое спасибо за подсказку=переписку. Дело весьма усложняется.
    В городе есть производитель ПП труб, аля метапол. Т. е. в середине алюминий, снаружи и внутри ПП. Труба тоньше обычной ПП. В понедельник съзжу, посмотрю. Будем надеятся !

    И ещё, к случаю с РТН ...
    По собственному опыту - плотность ПП труб сильно зависит от производителя. То бишь от сырья. Раньше, когда труб особо небыло, пользовался как уфимскими "башсантехмонтаж", так и оренбургскими "магистральпласт". Однажды попалась труба "магистральпласт" ну очень белая=красивая=сопливая.
    Разность по теплопередаче, ибо нужно попробовать приварить хотя бы заглушку, была осязаемая натурально. И это при 300 градусах на сварочнике !
    Вполне возможно, человеку попался такой "экструдированный" полипропилен. В целом, из казанского полипропилена труба пн10 потеет очень быстро. Попробую пошерстить рынок .
     
    Последнее редактирование: 21.06.14
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ура! нашел сайт местного производителя http://www.mptlider.ru/production/specifications-of-pipes.html
    Как раз на этой страничке есть Теплопроводность=0,45 Вт (мК).
    Т. е. этого должно быть достаточно. Толщина стенки трубы 3мм. Из них 0.3мм алюминиевая фольга.
    Правда ценник ...
     
  8. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Я тампонировать эти скважины замучился. Все ж вертикальным скважинам гравитация больше помогает.
    Вот наклонная ямобуром 10 метров.
     
  9. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Насколько я помню он PTH выбрал ппр исходя именно из скажем так условий его внедрения в грунт.
    Виброударным методом.

    Скорость бурения...


    За смену набуриваем в плотной глине от 8 до 12 квт.
     
  10. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.708

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.708
    Адрес:
    Москва
    Думаю доверять источнику, где на одной странице приводится два разных значения теплопроводности несколько опрометчиво:
    И там же, но чуть ниже на 20 строк:
    Поищите достоверные данные в серьёзных справочниках по органической химии...
     
  11. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    И забудьте про ппр...
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Труба состоит из 5 слоев. Один из них аллюминий.
    Вообще, я рассматривал эту трубу в теплый пол. Смущает прямошовная конструкция трубы - видел разрывы на подобной металлопластиковой трубе.
    И ещё, ПП, как и любой пластик, пропускает свет. При малой толщине возможен лучистый обмен ?
     
  13. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.883

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Челябинск
    Мне кажется все советы впустую.@Gaunt, как достойный представитель славного Башкортостана может учится только на своих ошибках.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Лучше бы подсказал, как в домашних условиях - на коленке испытать эту "теплопроводность" ...Так сказать натурально.
    Заморозить и оттаять ? Или ещё как. Дельта в цене между многослойным полипропиленом и пнд не так уж и велика - всего 30 руб.
    Если подтвердится 0.45вт ..
    ПЭНД (ПЭВП)
    Теплопроводность, λ,0,42-0,44 Вт/(м*К)
    Теплоемкость, с, 2,9-2,1,кДж/(кг*К)
    Температуропроводность, 1,9a*107, м2/с
    Средний КЛР17-55 (β*105),К-1
    Последние два параметра что значат ?
     
  15. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.883

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Челябинск
    А зачем? Мы когда перенимали всю технологию бурения и инсталляции зондов нам Немцы говорили применять ПНД-100, даже ПНД-80 нельзя. А уж полипропилен тем более. Зачем что то изобретать если все изобретено до нас? Тем более что контур из ПНД будет гораздо дешевле чем из полипропилена.