    @mentew, Добрый день. Из SR кабелей, "породистого сегмента", можно и такой вариант рассмотреть. Оптимальный и очень надежный.
     

    Вложения:

  2. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.711
    Благодарности:
    19.569

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.711
    Благодарности:
    19.569
    Адрес:
    Россия
    Да это грубый подсчет максимально возможного потребления. А регулятор я как раз такой же заказал, какой вы указали.
     
  3. Ruslan174
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    1.013
    Благодарности:
    717

    Ruslan174

    Живу здесь

    Ruslan174

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    1.013
    Благодарности:
    717
    Адрес:
    Челябинск
    Всех приветствую. Взял кабель Raychem R-ETL-A, вроде как саморегулирующийся. Включил в квартире в розетку, тактильно немного греется по всей длине. Так и должно быть? Думал что он при комнатной температуре не должен греться.
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.424
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.424
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Народ, приветствую. Есть такой вопрос. Нужно защитить тормоза крана от примерзания при переходе через ноль. Есть ли такой контроллер, который включает обогрев только если температура воздуха переходит через 0, и при этом только сверху вниз или это мои фантазии? Сам не гуглил ещё. Программировать ПЛК не предлагать, т. к. хочется этого избежать
    и второй вопрос. А есть ли кабели которые сразу же совмещенны с двухсторонним скотчем? То есть их наклеивают на поверхность как скотч
     
  5. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    @Ruslan174, самрег греется всегда, когда на него подается питание. Мощность только разная, в зависимости от Т окружающей среды. С температурой на поверхности связано нелинейно.
     
  6. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    любой терморегулятор с датчиком воздуха. Ставите уставку на +1...2, как только температура опускается ниже, обогрев включается.

    Кабелей со скотчем не существует, нужно использовать спец. алюминиевые ленты.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.424
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.424
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Там дело в том что при более глубоком минусе проблем нет и при -5 нужно снова отключать. Да и при подъёме температуры не хотелось бы включения. Первую часть я уже понял как реализовать на овене или термодате. Там же есть не только уставка регулирования, но и аварийная. Задействуем её. А вот идёт ли увеличение или уменьшение - тут прибр не различает
     
  8. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    @GBS electrik, задайте диапазон +1...-2
    вопрос только в чувствиетльности прибора...
     
  9. stareekk
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.061
    Благодарности:
    4.904

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.061
    Благодарности:
    4.904
    Адрес:
    Москва
    Воду давит через вилку у греющего кабеля. Видео не могу загрузить
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Именно через вилку? Это называется продольным затеканием. Кабель на замену.
     
  11. stareekk
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.061
    Благодарности:
    4.904

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    stareekk

    Строю и перестраиваю постройки из дерева!

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.061
    Благодарности:
    4.904
    Адрес:
    Москва
    Ага. Через вилку.
     
  12. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.124
    Благодарности:
    1.218

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.124
    Благодарности:
    1.218
    Адрес:
    Москва
    Я так понимаю у Вас установлен кабель для обогрева трубы. Так бывает только в трех случаях.
    1. Самый распространенный - это размещение соединительной термоусаживаемой муфты (утолщение на кабеле, которое объединяет между собой греющую и силовую чать) внутри сальника/фитинга (который вкручивается в тройник и позволяет ввести кабель внутрь трубы с сохранением герметичности). Даже размещение части соединительной муфты внутри сальника приводит к тому, что вода под давлением проникает внутрь. Располагать внутри можно только греющий кабель!
    2. Второй вариант - попадание воды под оболочку в результате ее повреждения (бывает даже такие случаи: перед установкой достают продукт из коробки, кабель свернут в бухту и закреплен хомутами, горе-монтажники срезают пластиковые хомуты канцелярским ножем в другую сторону и повреждают оболочку).
    3. Третий случай - повреждение концевой заделки на конце греющего кабеля (например могут устанавливать кабель зимой при существующей проблеме с замершей трубой, проталкивают кабель, включают чтобы растопить лед, ломают заделку) или при чрезмерном физическом усилии при прохождении 90 градусных углов.
    Если установлено УЗО, которое должно быть установлено обязательно! То автоматика отключит кабель при попадании воды внутрь. Если его нет, то вода может пройти под давлением до вилки силового кабеля и даже произойти возгорание.
    В любом случае матрица саморегулирующегося кабеля гигроскопична (впитывает влагу) и она уже не пригодна для дальнейшей эксплуатации. Кабель на замену!
     
    Последнее редактирование: 12.08.20
  13. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем добрый день. Нужно купить и смонтировать греющий кабель для ввода воды в дом от скважины. Пожалуйста подскажите кабель саморег-ся EASTEC SRL 24-2 M=24W без оплетки нормальный, если примотать кабель к ПНД трубе изолентой или хомутами и сверху одеть трубную изоляцию которая трубкой из вспененного ПЭ наверное так делают, к такому кабелю ещё нужен какой-то регулятор или контроллер или просто подключается сразу в сеть?
    Спасибо большое!
     
  14. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    @energos2015, нет

    кабель без оплетки можно применять только на стальной трубе, которая заземлена.
    второе, ищите кабель с вилкой для установки внутрь трубы, из хорошего: DEVI Pipeheat-10, Ensto (не помню название).
    Если дом на сваях, то рекомендуемая длина кабеля 3-4 м.
    Ну и суммарная толщина теплоизоляции на трубе должна быть не меньше 30мм - т. е. нужно несколько слоев из серого утеплителя разных диаметров.
     
  15. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Дом с полами по лагам, да и в общем то вся труба можно сказать будет идти по наружке, под полом 4 м и снаружи 5м закопаных на 30 см прикрыто сверху ЭППС все в трубной изоляции, систему планирую сделать со сливом т. е. вода в трубе постоянно не будет стоять, только во время пользования.
    Кабель планирую на всю длину трубы на всякий не пожарный случай, подогреть трубу до и после использования в морозное время так как перестраховываюсь вдруг не сольётся.
    Всё таки внутри трубы более эффективно и можно смонтировать и поменять при необходимости в любой момент, а если кабель будет греть внутри пустой трубы, чем это черевато для кабеля и трубы и любой ли кабель можно поместить внутрь трубы?
    Спасибо!
     