Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я готов увидеть Вашу версию срабатывания диф. автомата. учитывая факты. 1. Он срабатывает не сразу, а по истечению некоторого времени работы кабеля. 2. Сопротивление изоляции кабеля около 10мOhm. 2. Длина кабеля 50м. 40Вт/м, установлен на трубе водозабора.
     
    Последнее редактирование: 10.02.20
  2. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Москва
    Правильно ли я думаю, что и терморегулятор можно один общий на 2 нитки запараллелить?
    Вопросы к спецам в данном вопросе:
    1. Интересует Ваше мнение по поводу выбора такого кабеля.
    2. Какой нужен УЗО (выключатель дифференциальный) и какие автоматы (автоматические выключатели) на две нитки по 5 м? Или на каждую нитку ставить по своему дифавтомату (автоматический выключатель дифференциального тока)? На сколько ампер нужно брать, на какой ток утечки, как это можно выяснить?

    ЗЫ: Уважаемые гуру, прошу не пинать сильно, т. к. в этом направлении инженерки я не являюсь специалистом. Уточнения в скобках я больше для себя писал, чтобы не запутаться потом и, чтобы при ответах стало ясно, что Вы имеете ввиду под той или иной электротехнической продукцией и изделиями. Возможно Вас, как опытных электриков, у которых может быть не одно короткое замыкание за плечами, и благоприятный выход из таких ситуаций, такие вопросы могут даже обидеть, но я это не хочу. Хочу лишь прояснить для себя данный пробел в знаниях и сделать правильный выбор.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Имея двадцатилетний оппыт постройки крыш я ни разу не столкнулся с необходимостью установки подогрева в своих конструкциях. Поэтому не могу быть стопроцентно точен, но предположу, что измерять надо забортную температуру, а не температуру какого-то участка кабеля. Соответственно, метеостанция одна на всё.
    2. УЗО ставим одно на всё. Проще всего поставить 40/0.03, и по двухполюсному автомату С10 на каждую линию.
    40 ампер - с хорошим запасом, если не понадобится в будущем, то можно и 25 поставить.
     
  4. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Москва
    С этим то как раз мне понятно, что управление по температуре воздуха: выставить рабочий диапазон температур, °С -5+5.
    Скажите, чем лучше такая комбинация, нежели использование дифавтоматов? И второй вопрос сюда же, почему автоматы 2 по 10, а УЗО 40, а не 25?

    Заходя немного вперед схема подключения такая должна быть?
    схема подкл гр кабеля.jpg
    На вложенной схеме просто указан другой датчик и вместо УЗО - дифавтомат и еще добавлен трехпозиционный переключатель.
     
  5. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    @Windy5, вы слишком заморачиваетесь.
    у вас 10 м. кабеля, 300 Вт
    поставьте на выключатель, или напрямую управляйте с автоматов - не нужны вам термостаты. Куда потом это дорогостоящее оборудование девать будете?
     
  6. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Москва
    сегодня утром длина увеличилась до 20м, а кабель 30Вт/м достаточно или все же лучше такой 40Вт/м? (разница в цене 5 руб. за 1 м кабеля).
    Терморегулятор и датчик температуры - 2400 руб. (полагаю, для удобства родителей нужно установить)
    Останется все смонтированным. Даже после ремонта утепления, не буду демонтировать.
    По деньгам получается:
    Комплект заделки концевой и соединительной муфты 150 руб (3 шт) 450 руб
    Терморегулятор программируемый Е 32 на DIN рейку. с датчиком температуры 3,5 кВт 2 400 руб (1 компл.) 2 400 руб
    Греющий саморегулирующийся кабель SRL/GWS/SRF 40-2CR UF (кровля и водостоки) 160 руб (20м) 3 200 руб
    Монтажные крепления для греющего кабеля в желоб водостока 45 руб (10 шт.) 450 руб
    Итого 6 500 руб
    и плюсом сюда:
    1 Щит распределительный навесной 12 мод. щрн-п-12 с din-рейкой, abs-пластик ral9016, ip41 tdm1 шт. 434.42
    2 Устройство защитного отключения вд1-63 электромех. 40а, 30ма, тип ас, 2п tdm1 шт. 688.72
    3 Автоматический выключатель ва 47-29 4,5ка, с 10а, 2п tdm 3 шт. 205.06 615.18
    4 Модульный переключатель трехпозиционный мп-63 1p 40а tdm 1 шт. 312.24
    5 Шина "n" нулевая в изоляторе 6х9мм 6 групп tdm 1 шт. 41.38
    6 Шина "n" нулевая (для заземления) в изоляторе на din-рейку 6x9мм 7 групп tdm 1 шт. 53.85
    7 Кабель ввг-п нг(а)-ls 3х1,5 ок(n, pe)-0,66 гост (5м) tdm 20 м. 41.45 829.00
    Итого: 2 974.79
    Грубо 10 000 руб самовывозом за материалы.

    Всем Огромное спасибо за помощь и участие в обсуждении вопроса.

    Но остался еще один вопрос: правильно ли подобраны токи срабатывания автоматов и классы защиты?
    Гуру, скажите Ваше мнение, пожалуйста.
     
    Последнее редактирование: 11.02.20
  7. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    @Windy5, купите отдельно клеевую термоусадку и отдельно поверхнабора заизолируйте отрезком сантиметров 10 как концевую, так и соедиительные муфты. Недоверяю я дешевым наборам, тем более на этом сайте фото честно украдено у Ensto и что внутри не знает никто.
    Кабель без разницы, хоть 30, хоть 40. Если в одну нитку в желобе, то лучше 40
     
  8. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.086
    Благодарности:
    50.328

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.086
    Благодарности:
    50.328
    Тут, походу, не окно виновато. Надо смотреть, как уложен утиплитель на чердаке. Либо меж венцов щель. В любом случае надо искать причину и устранять ее. Иначе сгниет быстро
     
  9. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Москва
    это понятно. Я об этом писал уже, что это отдельная статья затрат по ремонту утеплителя.
    Сейчас задача в выборе комплектующих для антиобледенения. Точнее остались вопросы открытые:
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.554
    Благодарности:
    9.530

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.554
    Благодарности:
    9.530
    Адрес:
    Москва
    И 30 вт /м достаточно с запасом.
    У меня в необогреваемом доме 17 вт установлен. Для ПП трубы 110 мм вполне хватает.
    Трубы сухие, без льда.
     
  11. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    @alex_k11, 17Вт в воздухе, в воде он под 30, если не больше.
     
  12. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Москва
    Теперь еще оказалось, что у них заземление не сделано. :facepalm: Придется вызывать наверное и везти туда электрика, т. к. сам я уж точно не потяну этот провод из земли во вводной щиток. Вот от него уже смогу.
     
  13. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    @Windy5, делайте без него.
     
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.554
    Благодарности:
    9.530

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.554
    Благодарности:
    9.530
    Адрес:
    Москва
    кабель снаружи на трубе, т. е в воздухе.
     
  15. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
Статус темы:
Закрыта.