    @adidas452017, судя по тепловому выходу 40w/m, я предполагаю, что у Вас не коммерческий, а промышленный, среднетемпературный кабель. Если сопротивление изоляции в пределах прописанных производителем, а диф. автомат выбивает, то обратите внимание на пусковые токи, которые зависят от температуры матрицы в момент включения. Возможно величина Вашего диф. автомата мала. Величины прерывателей цепи прописанные в каталоге nVent рассчитаны по EN 60898 тип "С". При длине 50 метров эта величина составляет 16А но я рекомендую взять 20А. Еще одна из возможных причин выбивания автомата это наличие КЗ. Проверяйте цепь.
     
  2. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72
    Автомат выбивает не сразу при включении а в течение работы кабеля
     
  3. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    @adidas452017,
    два варианта:
    1. замените дифф на обычный автомат такого же номинала, тогда будет понятно: сразабатывает по перегрузке или по утечке
    2. осматривайте всё: и холодные провода и саму греющую секцию, особенно концевую и соединительную муфты: ищите повреждения
     
  4. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трудно давать рекомендации по поиску неисправности, когда не известно какую работу выполняет греющий кабель т. е. где он установлен и точную его характеристику.
     
  5. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72
    Установлено на водопроводе на месторождении на трубе
     
  6. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    72
    Каким должно быть общее сопротивление? Или зависит от длины? На холодном конце какое значение?
     
  7. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    @adidas452017, ни у кого нет данных по сопротивлению.
     
  8. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, жители форума!

    У родителей с водостоком проблема. Намерзает очень много из-за того видимо, что строители накосячили с утеплением над окном, и теплый воздух из комнаты поднимается сквозь щели, растапливая снег на крыше над окном. Прикладываю прошлогоднее фото. На фото показан восточный фасад. Желоба водостока слева не видно (родители нашли только такую фотку пока), к сожалению, но он такой же как справа над крыльцом. Длина будем считать 3 метра. С южной стороны у этого угла тоже желоб метра 3 и тоже также намерзает.
    сосульки.jpg
    Хочу своими силами (т.к. все равно на такой объем даже если заказывать никто не поедет в такую глушь) установить там саморегулирующий греющий кабель. Читал, что он проще в монтаже и эксплуатации, что немаловажно. Скорее даже легкая эксплуатация родителями этой системы обогрева водостока играет первую роль.
    Планирую сделать раздельные кабели по длине желоба (3м примерно, на месте буду замерять перед покупкой) на каждую восточную и южные стороны с запуском их концов в водосточные воронки сантиметров на 30. Соответственно раздельное включение их.
    1. Какой саморегулирующий кабель лучше взять? Какой мощности? Регион: Ярославская область.
    2. Помимо кабелей с комплектом концевых и переходных муфт что еще нужно докупить? Нужны ли дополнительно какие-либо терморегуляторы и датчики? Если желательно, но необязательно, то все равно прошу Вас указать какие. В зависимости от ценника уже буду принимать решение.
    3. Правильно я понимаю, что при ширине желоба до 15см достаточно будет одной ветки (не делать петлю) кабеля?
    4. На что лучше его крепить в желобе при необходимости: просто положить, приклеить скотчем алюминиевым, купить специальные пластиковые крепления?
    5. Заземление: в видюхах говорят, что экран кабеля необходимо контачить к заземлению. Как это проще сделать в случае необходимости, если ближайшая розетка, которой планирую подключить не имеет заземления?
     
  9. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @adidas452017, причины срабатывания защиты. Диф. Автомат может выбивать из-за;
    1. Неправильно подобранное сечение питающего кабеля.
    2. Появление какой либо дополнительной нагрузки на автомат и исправность её работы.
    3. Прерыватель цепи низкого качества.
    4. Замыкание цепи на землю, проявляющееся в результате нагрева. Например, появление большого количества конденсата или влаги в распред. коробке или в муфте.
     
  10. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    @Windy5, может окно починить?
    Кровельные самреги, все: 30-40Вт/м
    в желоб лучше 2 нити, в трубу достаточно одной. Если высота трубы не более трех метров - можно без разгрузочного троса.
    Крепление - пластиковое берите. Вашем случае система все равно будет нести временный характер, поэому чем дешевле, тем лучше. С кабелем тоже самое.
    Термостат не обязательно.
    На розетке дожно быть УЗО.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Ерунда.
    2. Откуда?
    3. Ерунда. Если речь не о собственных контактах автомата.
    4. Не обязательно замыкание, и не обязательно при нагреве. Просто утечка при повреждении изоляции.
     
  12. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Москва
    это да, там как оказалось не только это окно нужно будет, поэтому это отдельная статья затрат и не сейчас увы(
    читал, что 2 нитки это при диаметре желоба более 150мм... Как говорится "будем посмотреть" на ценник. (а то в инете разница за 1м от 70 до 500 руб. Вот поэтому и консультируюсь. Знаю пока, что д. б. в черной изоляции для наружной прокладки, устойчивый к УФ, и всё.
    А в трубу на всю длину надо? Или достаточно 30-50см опустить?
    "Нет ничего более постоянного, чем временное" (с) :aga: Можете ткнуть ссылкой, хоть на что лучше смотреть?)
    Понял. А если все-таки пытаться немного автоматизировать систему, то:
    Я правильно понимаю, что он включает и отключает кабель по температуре воздуха? Но тогда он должен быть на открытой улице под осадками? Или еще нужны каки-то датчики? Из какого типа/модельного ряда смотреть, чтобы выбрать или отказаться?
    т. е. заземление экрана отдельно тянуть не обязательно, правильно?
    УЗО на каждый кабель или общее?
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Неправильно. Заземление нужно.
    Можно общее, но отдельный двухполюсной автомат на каждую нитку.
     
  14. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.363
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Питер
    по правилам нужно, но это временная история, поэтому наверное, не обязательно, с окнами разберется и снимет.
    да, в вашем случае да. Даже если он всего-лишь год отработает, то без разницв. За 70 руб не УФ, без экрана и слабенький. Вам нужно 30-40Вт в талой воде, смотрите именно такую характеристику.
    на всю длину. Кабель не испаряет воду, он просто не дает ей замерзнуть, всего-лишь. Кабель кончился - вода замерзла, труба отвалилась.
    Датчик выводится на улицу, смотрите такой, который умеет отключать нагрузку при температуре ниже -10С, например, т. к. при совсем сильных морозах обогрев уже не справится и будет просто вхолостую работать.
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Посмотрите в электрофлудилке про подключение временной торговой точки. Всё сразу встанет на место.
    А именно - времянкам защита сильно нужнее, чем постоянным конструкциям.
     