Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209
    Да, полезная статья, спасибо. Вы наверно обратили внимание на "для нормальной работы подсистемы питания должны использоваться автоматы серии С", что странно с учетом что пол статьи посвящено высоким пусковым токам.

    Я сейчас провел эксперимент, на улице -10, автомат С10А выдержал, вчера при -3 автомат С6А не выдержал. Следующий на очереди автомат С16А и морозы -20, но они если будут то в январе.
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.266

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Новая Москва
    "Выдержал один раз" и долго надежно проработал не подгорев это - разные вещи (запасы)...
     
  3. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209
    Ну с этим я не спорю, поэтому и планирую заменить автомат на 16А. Просто разговор про большие пусковые токи, их автомат выдержал.
     
  4. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    1.446

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    1.446
    Ну какие D? Вы хотя бы посмотрите ВТХ автоматов и подумайте! Назначение автоматов D - защита линий запитывающих индуктивную (например электродвигатели) нагрузку, где пусковые токи велики, но очень кратковременны. Ставьте С и не мучайтесь.
     
  5. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @807838, добрый день.
    Нашёл! информацию из Каталога по Вашему кабелю. Посмотрите прикрепленный файл. Склонен думать, что эти табличные данные больше относятся для устройства системы обогрева трубопроводов. Для крыши и водостока необходимо выбирать следующий в строке автомат т. е 15А. В Вашем случае 16 А. С уважением.
     

    Вложения:

  6. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209
    Docker78 спасибо. Да, автомат на 16А прикупил.
     
  7. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.093
    Благодарности:
    6.118

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.093
    Благодарности:
    6.118
    Адрес:
    Москва
    Купите себе бытовой ватметр, у меня пара таких уже много лет, он всю информацию даст про максимальные токи и т. д.
     
  8. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209
    Возьму у тестя)
    Хотя наверно надо купить себе. Я только с электрикой не особо дружу. Со школьной программы вспоминается Электрический ток — направленное движение частиц. Но кто видел эти частицы?)
     
  9. SergeyVV33
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    SergeyVV33

    Участник

    SergeyVV33

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область, Коломна
    Добрый день!

    Купил кабель саморегулирующийся ОКБ Гамма 30КСТМ2-Т 14м. Хотел его использовать для подогрева пластиковых водостоков. Приделал к нему кабель ВВГ 3х1,5 в одной стороны, второй конец кабеля изолировал ТУТами, решил проверить. Померил сопротивление между рабочими жилами мультиметром - получил 13 Ом.
    13, а не 130. Посчитал - получается, что кабель будет жрать 3,7 кВт :ogo: вместо расчетных 420 Вт. И это при температуре 20-25 град. На улице при около 0 получается вообще около 8 Ом. Сначала подумал, что что-то накосячил при заделке, отрезал лишний конец 1м, померил сопротивление при 25 град - получил около 180 Ом, т. е. примерно 300 Вт на метр вместо 30-ти.
    Это вообще что, просто заводской брак, или такое с российскими кабелями через один?
    Или это нормально и при первом включении лишние связи в матрице перегорят и после будет работать нормально?
    Вот теперь думаю включить его для проверки на земле, или лучше сразу нести продавцу - пусть возвращает деньги и искать нормальный кабель?

    И еще вопрос. Почитал в этой теме - что эти самореги греются будь здоров, чуть ли не до 65 град. Он мне так водостоки не поплавит?
     
  10. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209
    Мерный товар НАДЛЕЖАЩЕГО качества возврату не подлежит. А то что он не надлежащий Вам надо доказать.

    Тут мнения расходятся, есть мнение что для пластика более 17Вт нельзя. Я обращался к официалу (кабель 30Вт), он ответил что ограничений нет.
     
  11. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    SergeyVV33, для частных домов достаточно и 15 Вт/м., Но принято почему-то считать, что чем мощнее кабель тем лучше. Греющий кабель должен обеспечить дренаж воды, которая образуется при таянии снега и льда, на кромке крыши и в системе водостока. Кабели в 30Вт/м не повредят пластиковый водосток. По сопротивлению, точно, я отпишусь завтра. Но если Вы все сделали правильно, то можете смело включать. в сеть. Замер на "холодную" SR кабеля не может определить будущую рабочую мощность кабеля.
     
  12. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @SergeyVV33, сопротивление 180 Ohm это нормальный показатель для такого типа кабеля в "холодном" состоянии.
     
  13. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.021
    Благодарности:
    3.209
    Я запускал кабель 30Вт при -3, наощупь тёпленький. Следующее испытание при -15.
     
  14. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.085
    Благодарности:
    50.327

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.085
    Благодарности:
    50.327
    Если есть какой-либо прибор для замера напряжения и нагрузки, то можно подключить его между кабелем и домашней розеткой. Старый электросчётчик с возможностью показа ваттажа и прочего. Либо на сейчас стоящем счётчике понаблюдать, сколько скушает нагревательный кабель до полного нагрева. Только поотключать надо все потребители в доме
     
  15. SergeyVV33
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    SergeyVV33

    Участник

    SergeyVV33

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область, Коломна
    честно говоря подозрительно это все конечно
    ведь 180 Ом для 1 метра кабеля при температуре 20 град.
    т. е. он должен греться еще сильнее

    а так получается, что для 15 метров пусковой ток будет более 18А при нормальном потреблении всего 450 Вт

    и непонятно, как же тогда производитель пишет о том, что при температуре 10 град. потребление всего 30 Вт/м
    ну да ладно, покупал я его год назад, чек найти не могу, так что со сдачей продавцу похоже облом
    будем экспериментировать
    поищу ЛАТР, попробую поменьше напругу на него подать и посмотрю потребление и температуру

    а то не хочется получить в лучшем случае дымовую завесу при включении
     