1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Причем тут мощность кабеля? 10 лет его хватало, а тут не хватило? Перегорел просто. Вот выну, буду изучать, в чем дело. Но вынимать рано, пока не принято решение на что заменять.
    Есть мост такой, в подполе. Но избавиться от него по ряду причин у меня не получается. Труба там в двух слоях энергофлекса, больше ничего сделать нельзя.
    Труба 32.
     
  2. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.079
    Благодарности:
    6.406

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.079
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да все просто: размещенный в саморегулирующемся кабеле полимер имеет ограниченное количество включений. Это не сильно афишируют, но физику - не обманешь...
     
  3. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    432

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Arsenij d,. Я Вас не правильно понял. Я почему-то подумал, что при работающем кабеле труба замерзла. :)) Такие случаи бывают. Извините.
     
  4. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    432

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот, только, ни кто не знает это количество. :))
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну к моему случаю неприменимо - кабель включается один раз в год. Терморегулятора нет...
     
  6. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    432

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В любом случае, кабель надо извлекать, а далее вскрытие покажет от чего "умер пациент". :)
     
  7. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.079
    Благодарности:
    6.406

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.079
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это - заблуждение: он на то и "саморегулирующийся", что при достижении определенной температуры начинает работать "в раскачку" меняя свое сопротивление.
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    То есть вы хотите сказать, что связи в полимере начинают "изнашиваться"?
     
  9. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.079
    Благодарности:
    6.406

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.079
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. Там, грубо говоря, прослойка расплавляется и кристаллизуется меняя сопротивление. Видимо процесс в какую-то сторону идет с выгоранием проводящих частиц и в конечном итоге сопротивление холодного кабеля начинает расти. Про это больше пишут в темах "самовосстанавливающиеся предохранители".
     
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @aostspb, не знал. Да, у него сопротивление есть, но очень большое, порядка сотен килоом вместо сотен ом.
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.599
    Благодарности:
    15.525

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.599
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Новая Москва
    С термостатом, настроенным на 1,5+-0,1*С этот кабель прожил бы гораздо дольше, т. к. включался бы гораздо реже.
     
  12. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    432

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В выключенном состоянии он и должен показывать сопротивление несколько сотен кОм, примерно 1 кОм на метр. Нашел видео
    То, что стареет матрица SR кабелей факт общеизвестный, но динамику этого явления Вам никто не скажет. Кабель, находясь в холодной воде +3 - 6 градусов под давлением, работает на критических режимах т. е. выше своего номинала в 1.3 -1.5 раза, но это не значит что он "скончается" гораздо быстрее чем кабель смонтированный НА трубе. В гораздо большей степени на жизненный цикл SR кабелей влияют; частые стартовые токи, неправильно подобранная длина, скачки напряжения и т. д.
    В конце концов это может быть банальное нарушение технологии неизвестного производителя.
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну, во-первых если 1 кОм на метр, то с увеличением длины сопротивление падает, естественно :)
    Во-вторых, я второй мерял - получилось что-то порядка 1 кОм на 6 метров кабеля.
    В-третьих, если просто посчитать, исходя из мощности, то при 10Вт/м на 6 метров так и получается - 900 Ом. На метре должно получиться около 5,5 кОм.
    Но у меня там сотни кОм, чего быть не может.
    Ладно, я его сегодня, наконец, выдернул, буду изучать.
     
  14. Docker78
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    432

    Docker78

    Живу здесь

    Docker78

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно, Вы правы. Желаю успеха. В понедельник, на работе, я сделаю замеры аналога Вашего кабеля и сообщу что получилось. (если конечно выздоровлю. проклятый Грипп) А что говорят представители Devi по Вашей проблеме?
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Через 10 лет? Кстати, выяснилось, что это таки не Devi, а Ensto)
    Спасибо. Хотя с вероятностью 90% придется идти в магазин...
     
Статус темы:
Закрыта.