1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    1.182

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    1.182
    Адрес:
    Москва
    Тройник это сантехнический фитинг. Ищите там.
    Герметичный фитинг для ввода кабеля в трубу, это уже предлагают производители систем электрообогрева.
    И уясните еще раз. Труба имеет D 14 мм. Кабель самый тонкий 7-8 мм и концевая около 10мм (писал уже подробно об этом).
    от вашего диаметра останется 4-5 мм. Это не допустимое значение. Будут проблемы.

    ПС Был в Корее на фабриках. Фактического производства самрегов не увидел. Заказывают в Китае матрицу наплавленную на контакты, а на своей фабрике наплетают защитный экран и наплавляют только наружную изоляцию, ставя свой принтинг. То же самое касается и самого известного Российского производителя. Как мы понимаем, матрица это ключевой момент. Тайвань, Малайзия и так далее, это просто маркетинг, фабрик там нет. Тот же Дэви заказывает саморегулирующиеся кабели тоже у другого качественного и известного производителя, ставя свой брендинг и давая дополнительную наценку.
     
    Последнее редактирование: 24.12.21
  2. sashauk
    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15

    sashauk

    Живу здесь

    sashauk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15
    Добрый день!

    Как писал ранее, хочу поставить скважину на прокачку.
    Наконец-то купил все детали:
    - Саморегулирующийся греющий кабель (24 Вт/м, 30 метров)
    - Таймер розеточный для включения насоса по заданному циклу (16А, 3500 Вт)
    - Реле температуры Line Energy RT-12-16 (16А, 2600 Вт)
    - Дифавтомат IEK АД12 (С16, 30 мА)

    Насос будет включаться каждый час на 3 минуты.

    От самого насоса к розеточному таймеру 60м 3x1.5 + 15м 3x2.5 кабеля.
    От сети до Дифавтомата расстояние примерно 50 м. Кабеля 3x1.5 хватит?

    Правильно ли я нарисовал схему подключения?

    Спасибо!
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  3. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.318
    Благодарности:
    12.641

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.318
    Благодарности:
    12.641
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а в водном щитке дифавтомат или узо имеются?
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если речь о греющем кабеле, то да. Если о насосе, вместе с ним, то нет. Норма - не более 4%.
    2022-01-24_21-17-02.png
     
  5. sashauk
    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15

    sashauk

    Живу здесь

    sashauk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15
    @Suvorovsk,
    Да, УЗО имеется.
    Можно ли 50 м кабель подключать прям в тот удлинитель?

    @Arsenij d,
    Тогда берем 3х2,5мм?
    Для расчетов 50м кабеля, надо еще прибавлять длину кабеля от насоса до розетки №2?

    Дополнил схему.

    Спасибо!
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
    • 20210513_154555.jpg
  6. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.318
    Благодарности:
    12.641

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.318
    Благодарности:
    12.641
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а зачем Вам ещё и дифавтомат?
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, его хватит.
     
  8. sashauk
    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15

    sashauk

    Живу здесь

    sashauk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15
    @Suvorovsk,
    Для большей надежности, чтобы током никого не ударило - бывает что соседские ребятишки там бегают, могут в провода полезть...

    @Arsenij d,
    Спасибо
     
  9. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.318
    Благодарности:
    12.641

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.318
    Благодарности:
    12.641
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    так уже УЗО стоит! :ogo:
     
  10. sashauk
    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15

    sashauk

    Живу здесь

    sashauk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15
    @Suvorovsk,
    Где-то читал что Дифавтомат лучше чем УЗО.
    Т. е. если я еще дополнительно поставлю дифавтомат, то это будет в корне неверное решение?
    Или все же его можно дополнительно поставить? Все равно оно у меня куплено.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно хоть 10 УЗО цепочкой поставить. Смысл будет иметь лишь одно, ну и для параноиков - второе, на отказ первого.
     
  12. sashauk
    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15

    sashauk

    Живу здесь

    sashauk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15
  13. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.048
    Благодарности:
    2.160

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.048
    Благодарности:
    2.160
    Адрес:
    Питер
    лучше только тем, что занимает меньше места в щите.
     
  14. sashauk
    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15

    sashauk

    Живу здесь

    sashauk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.20
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15
    Добрый день!

    Нашел у себя кабель 2*2,5 (без заземления) как раз метров 50.
    В случае чего со скважным насосом и греющим кабелем, УЗО, стоящее в эл щите, выключится?
    Или кабель обязательно нужен трехжильный?
    Не хочется новый покупать.

    На фото указал как рабочие запитывали свою бытовку, тоже двухжильный кабель.
     

    Вложения:

    • IMG-20200411-WA0008 колпия.jpg
    • 20210605_123804 копия.jpg
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Оно выключится только тогда, когда уже вас током долбанет. Причем весьма прилично :)
     
Статус темы:
Закрыта.