    а терморегулятор поставили?
    нет.
    можно

    Ваш кабель находится целиком в земле и на сетке... и любой ток утечки пойдет в землю, да к тому же стоИт АД...

    вот когда начнут срабатывать автоматы, вот тогда и впадайте в отчаяние... и!... готовьте снеговые лопаты:aga:
     
  2. 9909000
    Регистрация:
    23.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    9909000

    Новичок

    9909000

    Новичок

    Регистрация:
    23.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Поставили

    У меня уже был случай возгорания в помещении из-за повреждения оболочки греющего кабеля "в земле". Правда в прошлый раз не было диффавтомата. Поэтому - да, очень беспокоюсь.
     
  3. Jugador1991
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    16

    Jugador1991

    Живу здесь

    Jugador1991

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Хабаровск
    Добрый день. Возможно глупый вопрос. но нужно его задать)
    В колодец заведена труба, с греющим кабелем. все утеплено, закопано, сверху залито отмосткой, придавлено фундаментом.
    В общем чтобы не вдаваться в глубокие подробности, в колодец приходит только конец греющего кабеля, длинной около 10м.
    Теперь мне нужно его удлинить, но не напрямую, а через кусок провода.
    Допускается ли подключение греющего кабеля последовательно? схему прилагаю.
    На схеме красный греющий кабель.

    почему именно так: если я соединю просто кабеля, то потом не смогу вытащить насос, разобрав угол ПНД соединения, придется лезть в колодец, отцеплять кабель и извлекать насос.
    Завести второй провод возможности нет, по крайне мере сейчас. земля замерзла...
     

    Вложения:

    • Колодец.jpg
  4. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    1.186

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    1.186
    Адрес:
    Москва
    Какой у вас D канализации?
    Конечно я их знаю, кабель у них в комплектах идет самый обычный дешевый не во фторопласте а в пищевом ПВХ. Абсолютно не приспособленный для канализации. Деятели делают маркетинг и не понимают даже последствий.
    Это кстати легко определить на вид даже не профессионалу, фторопласты как глянец блестят, остальные изоляции матовые. Фторопласты не царапаются при надавливании ногтем, остальные оставляют следы.
    Естественно это не Германия. Его внутри труб с водой размещать можно без проблем, но в канализацию если нет вариантов наружной установки, только во фторопласте берите.
    Если D 50 мм, то подойдет, например, комплект IQ PIPE или Frostguard (будет дороже).
     
  5. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    1.186

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    1.186
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Nexans Defrost Snow это обычный резистивный нагревательный кабель для установки с стяжку, песчаную подушку, на кровлю. В горячий асфальт его можно класть до T 160C.
    А вообще для данной задачи существуют специальные кабели в минеральной изоляции, они дорогие, но выдерживают нужные температуры и нагрузки от катка.
    Предполагаю, что наружная изоляция могла пострадать.
     
    Последнее редактирование: 24.11.21
  6. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    1.186

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    1.186
    Адрес:
    Москва
    Нет не допускается.
    Самрег можно объединить с самрегом полностью аналогичных характеристик.
     
  7. 9909000
    Регистрация:
    23.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    9909000

    Новичок

    9909000

    Новичок

    Регистрация:
    23.11.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Асфальт был до 160°, замерял тепловизором.
    Укатывали ручной тромбовкой, не катком. Но это не означает, что кабель не могли повредить, поэтому и озаботился проверкой.
     
  8. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.354
    Благодарности:
    12.691

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.354
    Благодарности:
    12.691
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну тогда должен был сработать простой автомат...
    которого, как я подозреваю, не было... или был не соответствующий нагрузке
     
  9. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.354
    Благодарности:
    12.691

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    10.354
    Благодарности:
    12.691
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это сделать не сложно, но нужны дорогие ремкомплекты...
    и как уже Вам сказали, только идентичный нагревательный кабель...
    нет
    это не схема, а рисунок...
    прилагайте принципиальную схему.
    последовательное и паралельное подключение - это 2 большие разницы
     
  10. Stranger001
    Регистрация:
    25.01.21
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    14

    Stranger001

    Живу здесь

    Stranger001

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.21
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    14
    Спасибо!
    По виду этот Phonix вроде синий блестящий, я и повелся...
    Нашел Греющий кабель Raychem комплект с вилкой и заделками (цена за 8 метров около 7000 руб. со скидкой), можно любой брать, или у них есть специальные варианты/модификации под мой случай?
    Диаметр 50, переходящая через 2 по 45 угла в 100ку, и дальше 100ка уже опускается под землю, и на небольшом углублении идет до септика. Греть планировал как раз большей частью 100ку.
     
    Последнее редактирование: 24.11.21
  11. Jugador1991
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    16

    Jugador1991

    Живу здесь

    Jugador1991

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Хабаровск
    Спасибо за ответ. Но если нельзя, то смысла заморачиваться нет. мне в любом случае не вариант соединять 2 кабеля вместе, только через "гибкую вставку" длинной метра 3 (например провод КГ).
    Тогда временно кину времянку по верху, а летом уже сделаю основательно)
     
  12. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    1.186

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    1.186
    Адрес:
    Москва
    Бытовые комплекты Raychem Frostguard или IQ PIPE идут максимальной мощностью до 20 Вт на 1 м. п. для труб максимального D 50 мм.
    Защита от замерзания канализации D 100 мм, требует мощности 30 Вт при 5С. Таких готовых решений не существует. Можно изготовить на заказ, например из кабеля Raychem GM-2XT во фторопластовой изоляции. Но кабель дорогой (2224 руб за 1 м. п. розница) и широкий. В канализации нет постоянного давления, поэтому кабель можно вводить через проделанное отверстие в трубе и далее герметик, или искать сальниковые узлы подходящие под такой тип кабеля/ воспользоваться аксессуарами производителя.
    Тем не менее если труба идет под землей и имеет теплоизоляцию, то можно пробовать экспериментировать с бытовым решением. Обязательно держать его включенным всегда в холодный период. Если будет не достаточно, то можно добавить второй аналогичный комплект. В моей практике были такие случаи (внутри трубы 100 мм, установлено 2 нитки кабеля 10-20 Вт) все работает нормально. Производители естественно не рекомендуют такие решения. Но что делать, когда вариантов не так много.
     
  13. Sl116
    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146

    Sl116

    Живу здесь

    Sl116

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.13
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Москва - Заокский р-н
    Насколько я понял, надо к концу одного саморегулирующегося кабеля подключить ещё отрезок через обычный кабель, и места соединений будут находится на воздухе. Так подключить можно, и необязательно точно такой же. Места соединений лучше заизолировать клеевой термоусадкой. Фактически это будет параллельное подключение.
     
  14. Stranger001
    Регистрация:
    25.01.21
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    14

    Stranger001

    Живу здесь

    Stranger001

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.21
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    14
    Не получится - дом не ПМЖ, приезжаем не регулярно. Поэтому можем включать только на время приезда.
     
  15. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    1.186

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    1.080
    Благодарности:
    1.186
    Адрес:
    Москва
    Для быстрой разморозки нужна мощность, которая действительно может расплавить трубу.
    Нет таких решений на рынке.
    Как автомобильное стекло с обогревом. Обогрев включен, идет снегопад любой силы, снег попадая на стекло будет таять. Обогрев выключен, всю ночь шел снег, лежит снеговая шапка, включаем обогрев - ничего не происходит, не хватает мощности, корку образовало ледяную под шапкой, нужно чистить в ручную.
    Решения электрообогрева маломощные и рассчитаны на предупреждение проблемы.
    Так и у вас, если замерзнет, то может уйти несколько суток на разморозку, будет влиять на это множество факторов.
    С другой стороны, если канализационная труба будет пустая, то замерзать нечему. Приезжаете, включаете кабель, начинаете пользоваться.
     