    На каркасе все просто и понятно...там верхняя обвязка связывает стены между собой...а вот в связи стен мансарды не совсем понятен правильный узел связки двух этих стен...фото нагуглино лиш для понимания о каких стенах речь...
     

    Вложения:

    • gallery_1710_800.jpg
    Amateur222 , 27.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Karnazh
    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    1.117

    Karnazh

    Проектирую дОма...

    Karnazh

    Проектирую дОма...

    Регистрация:
    07.02.11
    Сообщения:
    2.047
    Благодарности:
    1.117
    Адрес:
    Воронеж
    Гвоздями через стойки и с помощью обшивки плитной.
     
    Karnazh , 27.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    2.510
    Благодарности:
    1.486

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    2.510
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Россия
    Karnazh, ваы не поняли вопроса. Amateur222, сам думал на этим вопросом, пока не начал ставить страпила. они как раз и выполняют роль укосин для стен мансарды. во всяком случае они перестали шататься. вчера как то стремно было за них, сегодня стоят как вкопанные. но тут одно но..необходим несущий конек, тогда получится жесткий треугольник..да и ригеля, которые станут потолком.
     
    Данил117 , 27.08.13
    #3 + Цитировать
  4. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.133
    Благодарности:
    2.195

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.133
    Благодарности:
    2.195
    Адрес:
    Гвадалахара
    Не ...никакие досточки и укосинки тут не помогут. Я сейчас такое строю. Если есть как Вы правильно сказали коньковый прогон, но опертый на продольную несущую стену, тогда да. А если будут висячие стропила, только сплошная плитная обшивка всей крыши. Есть еще скандинавский вариант (у них часто встречается) но толщина полустенка получается 50см мин. Параллельно стойкам внутри ставится еще один ряд и укосины отвнутренних к наружным.
    Все остальные варианты как у нас любят: висячие стропила, обрешеточку из дюмовочки через 350 и получается палатка чингаджгука. Если конечно по стропилам внутри не делают обшивку вагонкой. Этот вариант канает в каменных домах, там фронтоны жесткие, а каркасные без подпорки будут качаться оба.
     
    grrysha , 27.08.13
    #4 + Цитировать
  5. Amateur222
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.848
    Благодарности:
    1.011

    Amateur222

    Живу здесь

    Amateur222

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.848
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    Находка
    Ну я так и предпологал что связь через стропила...коньковая доска планируется меж стропил,
    мансарда по типу пятистенка, плитная обшивка то же в планах, куда ж я то нее денусь...кровля мягкая...:) пролет у меня 6 метровый, длина стропил 4 метра, порядка 30 градусов скат, поэтому стропилка самакя простая в форме А...ну почти самая простая...:) там пару кукушек запланировано на одну сторону...
     

    Вложения:

    • index_clip_image024.jpg
    Amateur222 , 28.08.13
    #5 + Цитировать
  6. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.047
    Благодарности:
    3.685

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.047
    Благодарности:
    3.685
    Адрес:
    Минск
    Все верно: стропилка связывает стены мансарды - тут главное что бы стропы не разъехались и не выдавили стены, поэтому и нужны запилы в стропилине и их хорошее крепление. Первое фото - у нас. Последующие - у них. И никаких укосин в стенах не требуется, как и необязателен конек (последнее фото - висячая схема).
     

    Вложения:

    • Ветровая.jpg
    • vol.2.0-roof-pic-6.jpg
    • vol.2.0-roof-pic-1.jpg
    • vol.2.0-roof-pic-4.jpg
    • vol.2.0-roof-pic-5.jpg
    • Подмога.jpg
    aqualand , 28.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Amateur222
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.848
    Благодарности:
    1.011

    Amateur222

    Живу здесь

    Amateur222

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    2.848
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    Находка
    :) ну чтоб стропила не разьехались и делается перемычка на уровне будующего потолка, ну или затяжка кому как удобней в терминах ...образуется жесткий треугольник который собственно говоря не дает разьехаться стропильным ногам...ну запилы само собой нужны... с коньком мне удобней, помошников у меня нет...
     
    Amateur222 , 28.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    2.937
    Благодарности:
    5.148

    Maxbrovin

    Живу здесь

    Maxbrovin

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    2.937
    Благодарности:
    5.148
    Адрес:
    Москва
    А вот я стесняюсь спросить, это что ж за чудо на первой фотографии? Проём под окно?
     
    Maxbrovin , 28.08.13
    #8 + Цитировать
  9. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    2.937
    Благодарности:
    5.148

    Maxbrovin

    Живу здесь

    Maxbrovin

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    2.937
    Благодарности:
    5.148
    Адрес:
    Москва
    Aqualand,
    Давно хочу разобраться с одним вопросом, мне кажется Вы знаете ответ. В стропильной системе без конька, на какую высоту можно поднимать ригель (затяжку)? Допустим середина стропила или 2/3 длины. После какой высоты ригель перестаёт держать распор?
     
    Maxbrovin , 28.08.13
    #9 + Цитировать
  10. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.047
    Благодарности:
    3.685

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.047
    Благодарности:
    3.685
    Адрес:
    Минск
    Maxbrovin, да Вы его тоже знаете: классика - это расположение затяжки в нижней 1/3 части "высоты треугольника". Дальше - хуже...И в результате требуется усиление части стропил, которая ниже затяжки (последнее фото).
     
    aqualand , 28.08.13
    #10 + Цитировать
  11. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    2.937
    Благодарности:
    5.148

    Maxbrovin

    Живу здесь

    Maxbrovin

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    2.937
    Благодарности:
    5.148
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Просто я и про фронтонные свесы кровли тоже сам знал, а сейчас предполагается, что в КОДе в явном виде давно прописано. Ждём вердикта Роракоты. Здесь тот же случай, такие вещи должны быть прописаны в правилах однозначно, но что-то не попадалось. Наверное не умею работать с документами:)]
     
    Maxbrovin , 28.08.13
    #11 + Цитировать
  12. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    2.510
    Благодарности:
    1.486

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    2.510
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Россия
    А по мне без конька стремно, я понимаю когда страпила встают на лаги пола, а так на неполноценных стенах как то ссыково.
     
    Данил117 , 28.08.13
    #12 + Цитировать
  13. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    2.937
    Благодарности:
    5.148

    Maxbrovin

    Живу здесь

    Maxbrovin

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    2.937
    Благодарности:
    5.148
    Адрес:
    Москва
    А фермы не ссыкотно? Стропила с затяжкой та же ферма.
     
    Maxbrovin , 28.08.13
    #13 + Цитировать
  14. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    2.510
    Благодарности:
    1.486

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    2.510
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Россия
    Maxbrovin, да понимаю я это. только ферма это максимум метр а тут у меня вышло бы 6 метров страпила, примерно 4.4 затяжка, вполне допустимо складывание затяжки на такой длинне. сила конечно должна быть не маленькая, но теоретически шанс есть. я даже ферму сделал под конек со всеми укосинами, что бы фронтоны не сложились. если честно у меня нет укосины только в перегородке туалета, а так везде стоят, хотя и говорили что не нужно. ну такой вот у меня маленький комплекс. :)
     
    Данил117 , 28.08.13
    #14 + Цитировать
  15. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.692
    Благодарности:
    10.965

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.692
    Благодарности:
    10.965
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По КОДу (IRC) пользоваться табличными значениями подбора стропил можно для случаев расположения затяжки не выше 1/3 от высоты конька. При этом сечение стропил если затяжка (rafter tie) расположена выше уровня стены нужно увеличивать используя adjustment factor (как уже писал выше aqualand):
    Rafter ties.JPG

    Если затяжка нужна еще выше (верхний предел 1/2 от конька) табличными значениями подбора стропил пользоваться нельзя - нужен инженерный расчет. Причем следует учитывать что при высоком положении затяжки появится определенное горизонтальное смещение (развал) стен мансарды с чем надо считаться (возможны трещины в отделке)

    "When the rafter tie is above 1/3 the ridge height, or the rafter tie is 2-feet above the wall plate, lateral wall deflection may exceed 3/4-inch"
    Т. е. для случаев высокого расположения затяжек надежнее перейти к схеме с несущей коньковой балкой.
     
    Росвуд , 28.08.13