    Добрый день, в ближайшую неделю две собираюсь делать систему отопление своего дома. Почитав форум, в голове родилась такая система. Ничего особого, но может быть на взгляд профи, есть какие то ошибки. Сам новичок, делать буду первую в своей жизни систему отопления, так что камнями не кидать, ну или кидать ну не очень большими.

    В основе ТТ котел ЯИК25 25кВт, с электротеннами 3 х 2,5кВт. На схеме от котла идет петля разгона виде стальной трубы 57мм. Вся разводка выполнена армированным полипропиленом 32мм, подача к радиаторам ПП 25мм. В системе будут установлены 6 чугунных радиаторов, каждый по 7 секций. Нижняя разводка, кран на вход и выход из радиатора, кран Маевского или автоматический клапан сброса воздуха (может название не правильно написал). Объем системы 150 литров. Расширительный бак 18 л. Насос UPS 25х40. Общая длина системы примерно 35-40 метров.

    Прошу указать на ошибки и неточности пока есть время не наломать дров. Может где забыл, что то или лишнее нарисовал.
    Спасибо.
     

    Вложения:

    • Схема.JPG
    vkvvkv , 26.08.13
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Для начала Рб отрытого типа на самую верхнюю точку подачи или автоматический розвоздушивателью
    Хотя для Тт 32 Ппр при Ец ничего не даст. Пока насос работает греть будет :hello:
     
    cantexnik , 26.08.13
    #2 + Цитировать
  3. User200
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    82

    User200

    Живу здесь

    User200

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Харьков
    Это уже даже не смешно, как новая тема - так ТТ+ППР.
    Уже вроде как очень много раз говорили, что без ТА - это ОПАСНАЯ ЗАТЕЯ!
    Форум ну хоть чуть-чуть читать надо.
     
    User200 , 26.08.13
    #3 + Цитировать
  4. vkvvkv
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    vkvvkv

    Участник

    vkvvkv

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тавда
    То есть с выключенным насосом ЕЦ работать не будет.
     
    vkvvkv , 26.08.13
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Не будет и будут проблемы с кипением котла. :hello:
     
    cantexnik , 26.08.13
    #5 + Цитировать
  6. vkvvkv
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    vkvvkv

    Участник

    vkvvkv

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тавда
    Что нужно исправить?
     
    vkvvkv , 26.08.13
    #6 + Цитировать
  7. User200
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    82

    User200

    Живу здесь

    User200

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Харьков
    Как максимум поставить ТА + поменять трубы на металл или медь, как минимум - поставить ТА.
     
    User200 , 26.08.13
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Вариантов два. Делаем нормальную Ец материал сталь при наличии средств медь. На обратке байпас с насосом при желании. Или обычную Пц с Та и насосом. тут возможено применение Ппр после Та.
    И третий вариант Пц из Ппр +Ибп и надежда что ничего не сдохнет зимой. :hello:
     
    cantexnik , 26.08.13
    #8 + Цитировать
  9. vkvvkv
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    vkvvkv

    Участник

    vkvvkv

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тавда
    ТА - это теплоаккумулятор?


    Понятно, спасибо за совет.
     
    vkvvkv , 26.08.13
    #9 + Цитировать
  10. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Да. :hello:
     
    cantexnik , 26.08.13
    #10 + Цитировать
  11. User200
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    82

    User200

    Живу здесь

    User200

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Харьков
    Да

    Уже ответили...
    Не успел - пишу с мобильника ;-)
     
    User200 , 26.08.13
    #11 + Цитировать
  12. vkvvkv
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    vkvvkv

    Участник

    vkvvkv

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тавда
     
    vkvvkv , 26.08.13
    #12 + Цитировать
  13. User200
    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    82

    User200

    Живу здесь

    User200

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.12
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Харьков
    По ТА у ув. Федот1 спросите или его тему почитайте, а в инете например так пишут:
    www.ktto.com.ua/calculation/bat
     
    User200 , 27.08.13
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    ознакомиться с http://www.forumhouse.ru/threads/98190/. хорошенько подумать и сделать как нормальные люди. ибо естетика после первого закипания пропадёт - турубы соплями провиснут. да и как то форум почитать. тут последнее время через раз такие хотельщики.
     
    федот1 , 27.08.13
    #14 + Цитировать
  15. vkvvkv
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0

    vkvvkv

    Участник

    vkvvkv

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тавда
    Почитал про СО с ЕЦ более подробнее, прорабатываю вопрос поиска в нашем городе хорошего сварщика для сварки металлических труб.
    Если вся системы будут исполнена из металлических труб. Есть ли еще какие то недочеты и недоделки? По остальной части (краны, РБ, неасос и т. п.)
     
    vkvvkv , 29.08.13
    #15 + Цитировать