1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Как подключить генератор к сети дома?

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.201
    Благодарности:
    5.275

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.201
    Благодарности:
    5.275
    Адрес:
    Пенза
    Когда нибудь это обязательно "бабахнет" 100%. И судя по установленным в щите 25А автоматам "колхоз" там везде где только можно. :super:
     
  2. dgd81
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16

    dgd81

    Участник

    dgd81

    Участник

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Кострома
    Почему и что бабахнет? А что не так с автоматами 25А?
     
  3. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275
    Адрес:
    Саратов
    Вместо рубильника и с такими Амперами подойдет, все равно силы возвратных пружин не хватает для срабатывания и переключения автоматически, только вручную.
     
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275
    Адрес:
    Саратов
    Потому, что Ампераж разный город и Ваша замена рубильника:hello:
     
  5. dgd81
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16

    dgd81

    Участник

    dgd81

    Участник

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Кострома
    Ну специально так и сделано, сначала сработает автомат на 32 А Который стоит до "моего рубильника". По идее автоматы в рубильнике вообще не должны сами срабатывать конечно можно было поставить на 100А, тока смысл..?. Переключение только ручное. Не понимаю. что не так.
     
  6. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275
    Адрес:
    Саратов
    Пока АВ 32 А сработает АВ 25А уже гореть будет, Если решили так совмещать типа рубильника тогда не 25А, а от 50А и выше.
     
  7. dgd81
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16

    dgd81

    Участник

    dgd81

    Участник

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Кострома
    ? АВ 25А сам не сработает? У меня в моем рубильнике используется на АВ50А читайте внимательнее.
     
  8. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275
    Адрес:
    Саратов
    Я прочитал, только на фото номиналы этикетками заклеены, Тогда в принципе может и нормально но все равно как то страшновато с геной в 1кВт и АВ 20А.
     
  9. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Не бойтесь ... все генераторы еще имеют, на выходе, свои штатные АВ. :aga:
     
  10. dgd81
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16

    dgd81

    Участник

    dgd81

    Участник

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Кострома
    так то гену отключает АВ4А просто я предложил как вариант как можно коммутировать ввод в дом для 1 фазной сети... ведь рубильник сам тоже не переключается :)
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275
    Адрес:
    Саратов
    Меня больше волнует если при перегрузке сработает тепловой расцепитель в АВ, а АВ не отключиться потому, что его другой АВ держит. В принципе 20А для киловаттного гены вроде подойдет.
     
  12. petrycho
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    55

    petrycho

    Живу здесь

    petrycho

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    55
    У вас получился аналог переключателя без нулевого положения - необходимо длительное нулевое положение чтоб закончились все переходные процессы.
     
  13. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    А можно чуть по конкретней ... "длительное" - это сколько ... ну хотя бы примерно! :faq:
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.275
    Адрес:
    Саратов
    Кратное 0,02 сек или 20 милисекунд:hello:
     
  15. petrycho
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    55

    petrycho

    Живу здесь

    petrycho

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    55
    Это зависит от подключенного оборудования - если ничего сгорать при переключениях не будет тогда нормально...
     
Статус темы:
Закрыта.