1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18

Клеммники WAGO

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.

  1. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    261

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    261
    Так ясно ж кто - марсиане!
    Мысль о том, что до редакторов ПУЭ дошли иностранные каталоги и практика применения продукции - не посещала?

    На ютубе куча роликов с замером сопротивлений соединений. Пренебрежимо мало для протекания тока. Ну появится в цепи эквивалент еще одного метра провода, и что? Много на нем мощности выделится? Надежность соединения - вот что згначение имеет.
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.916
    Благодарности:
    11.592

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.916
    Благодарности:
    11.592
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Конечно. В их влажных мечтах
     
  3. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Краснодар
    2022-11-11_11-45-33.png
    Т. е. вот здесь всё проложено так, что легко меняется безо всякого демонтажа? Круть:cool::super:!
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.916
    Благодарности:
    11.592

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.916
    Благодарности:
    11.592
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Я уже говорил. Пациент виляет жопой так, что от этого влияния мы имеем ураган Катрина
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.166
    Благодарности:
    26.838

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.166
    Благодарности:
    26.838
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне лениво рисовать стрелку, но там один шарик скруткосварки уже упал, вечная ему память...
     
  6. Lesha86
    Регистрация:
    03.11.22
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    23

    Lesha86

    Живу здесь

    Lesha86

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.22
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    23
    Так многожильные провода то надо в наконечник НШВИ опрессовывать, что бы не пушился.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.230
    Благодарности:
    6.542

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.230
    Благодарности:
    6.542
    Адрес:
    Рязань
    Ох, зря Вы это сказали :cool:
     
  8. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610
    Адрес:
    Москва
    Мы инспектируем тепловизором. Элементарно.

    Я даже не знаю, как это объяснить простыми словами. Технологическая межэтажная шахта, в которой проложены между этажами воздуховоды, трубопроводы, кабели силовые и слаботочные.

    Тут дилетанты постоянно что то говорят, причем все глупее и глупее. :)]:)]:)] Ну форум такой.

    :)]:)]:)]
     
  9. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610
    Адрес:
    Москва
    У нас милиомметром проверяется и кабель и все соединения. До десятых долей милиома.

    Ну в штробе новый протянуть не просто, Изначально гофру закладывали именно в штробы от верхней распайки до розетки, в ЦПР. Если потом кто то перфоратором решил поработать и перебил опуск к розетке и выключателю, то есть возможность за поврежденный кабель затянуть новый. Именно для этого и использовалась гофра. Другого назначения у нее нет и не было, так как кабель серии ВВГхх-хх Имеет двойную изоляцию и дополнительной защиты не требует. Можете его смело заштукатуривать без какой либо гофры. Ну вот ни одна норма не требует применение гофры. Но так как у нас электромонтажом занимаются в 99% люди случайные, то они эту гофру пихают везде, абсолютно не понимая зачем. Ну просто как попугаи повторяют то, что где то видели. Своего в голове нет. :)]
     
  10. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610
    Адрес:
    Москва
    Я так понял, что вы тоже не в курсе, что такое ПА гофра. Это то, что тут один дилетант обозначил как ПНД. ;)

    :)]:)]:)] Трудочасы они оправдывают километрами никому не нужной гофры.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.230
    Благодарности:
    6.542

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.230
    Благодарности:
    6.542
    Адрес:
    Рязань
    Где? В квартирах?
    А в чем преимущество в этом случае полиамидной гофры перед гофрой ПВХ?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.230
    Благодарности:
    6.542

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.230
    Благодарности:
    6.542
    Адрес:
    Рязань
    У "вас" - это у кого? А также где и, главное, зачем?
     
  13. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.916
    Благодарности:
    11.560

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.916
    Благодарности:
    11.560
    Адрес:
    Пермь
    Зачем? Единственное зачем это надо - это выделываться перед распальцованными хозяевами "элитного" жилья. Типа круто, смотри протоколы измерений.
     
  14. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610
    Адрес:
    Москва
    Да проблема у нас в стране одна - это возможность дилетантам заниматься почти любыми видами работ. Это реально беда. На сайте МЧС можно найти данные, что причина 93% пожаров - это неисправность электропроводки. По сути это не неисправность, и криворукая система изначально, собранная дилетантами. При этом дилетантом является и электромонтажник с корочками, если он взял на себя смелость что то придумывать. В цивилизованном мире ему запрещено что то делать не по проекту, а проектировать ему что либо запрещено, ибо в голове пусто. только руками и только по чертежу. У нас тоже монтажникам запрещено думать. только по чертежам, а почему так, не ваше дело. Это основа надежности систем.

    Это как если заболел, обращаться к знакомой медсестре или санитарке. Ну ведь они же делают уколы и ставят клизмы. Они вам по аналогии, вот тому то клизму назначали, и клизму вам ведерную. Почему? Ну так доктор назначал Петрову. Ну и слабительное, как Сидорову.

    Тут не сложно увидеть парад глупости от любителей и монтажников. Но по сути все написанное ими бред. Дело в том, что нет знаний и понимания сути. Это как парад глупости от медсестер на медицинском форуме. ;)

    Какое сопротивление у ваги через год. Вот назовет кто то реальные цифры? Нет, ибо нет ни приборов, ни знаний. На ютуб кто то ссылался, а ведь это постоянная работа как на входном контроле, так и по окончанию монтажа. ;)
     
  15. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.610
    Адрес:
    Москва
    Это по нормам так должно быть на поднадзорных объектах. Есть такое понятие, как система контроля качества. Понятно, что у шабашников ее нет от слова совсем. Но попробуйте погуглить, что такое входной контроль. Вы кабели как проверяете на соответствие ГОСТу? А контроль сварочных работ как? Что в журнале у вас пишет технадзор? :)