1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18

Клеммники WAGO

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.

  1. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    1.871

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Россия
    Wago вообще многие не одобряют, но многие их используют и без проблем. Но такие соединения не являются необслуживаемыми, нужно оставить доступ к коробке. И важно не превышать токи указанные на клеммнике. В вашем случае, как я понимаю, это не проблема.

    224-ая серия не предназначена для алюминиевых проводов. Для них есть клеммники с пастой серии 2273.

    PS: Не понял почему, но наши сообщения перенесли в эту тему... Из-за упоминания Wago что ли? Причёо они упоминаются в той теме регулярно.
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797
    откуда такие сведения?
     
  3. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    1.871

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Россия
    Какие именно? В процитированном фрагменте несколько тезисов.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797
    Ну для начала дайте определение, что такое обслуживаемые и необслуживаемые соединения, неразборные и разборные.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Как Вы себе представляете обслуживание соединения проводов в коробке?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Я применяю Ваго. В освещении. Особенно при подключении многочисленных точечных светильников.
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.947
    Благодарности:
    3.558

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.947
    Благодарности:
    3.558
    Адрес:
    Краснодар
    Зачем вы врете?
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще-то у меня их поставлено несколько тысяч, я предпочитаю делать в принципе соединения на них, если условия позволяют. До сих пор претензий не было.
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Открыть коробку. Посмотреть на состояние соединения. Подергать проводочки.
    Неужели вы до сих пор не знаете про регламент X-23-08-2514 от Минросзадолба?)
     
  10. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    1.871

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Россия
    Суть вы поняли, зачем цепляться к словам. Можно же было просто поправить... ;)
    Тем более, что там была опечатка.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Помилуйте, кто ж к Вам цепляется?
    Вас просто спросили, как Вы себе представляете обслуживание соединений.
     
  12. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    1.871

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.904
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Россия
    Там же по смыслу понятно, что имелось в виду то, что к таким соединениям нужно оставлять доступ, как бы это не называлось.
    А обслужить, к примеру, можно клеммники с винтами, протянув винты.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    А как Вы будете обслуживать СИЗы или ваги?
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну вообще то:
    1. И СИЗы и ВАГО по формальным признакам не относятся к соединениям 1 класса. Просто по этому делать эти соединения без доступа просто нельзя
    2. Визуальный и инструментальный контроль на предмет нагрева, плохого контакта, искрения и тому подобного является частью (в данном случае единственной) техобслуживания.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Я в курсе.
    Как Вы предполагаете провести визуальный контроль нагрева и плохого контакта?
    Что касается инструментального, даже, если есть необходимые приборы, на какие нормативы будете ориентироваться?