1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,62оценок: 13

Клеммники WAGO

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.

  1. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.073
    Благодарности:
    107

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.073
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Воронеж
    Скажитею как соединить провода в коробках распределительных разеточного контура? Один электри сказал что только спайка-остальное фигня, но так как сам этот человек с загонами, приходится ему не верить. Скрутку деалть не хочу, так как очень долго и муторно, обычные клемники не вызывают доверия по нескольким объективным причинам. А вот клемники ВАГО для многожильных медных проводов понравились простотой в монтаже и быстротой соединения. Что скажите про эти клемники?
     
    Павел Ильин , 30.10.08
    #1 + Цитировать
  2. SSergey
    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    92

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    SSergey

    Инженер-Бауманец

    Регистрация:
    05.12.06
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Сам у себя делал такими клемниками, только под одножильный провод.
    Очень понравилось. Всё работает.
    WAGO - уважаемая фирма. Думаю, что ей можно доверять.
     
    SSergey , 30.10.08
    #2 + Цитировать
  3. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сварка, пайка, опрессовка гильзами, СИЗы... любой способ рекомендованный нормативами.
    ВАГО или подобные им ППЗ предлагаются чуть ли не домохозяйкам... А при криво сделанном соединении или превышении нагрузки (если АВ не успел сработать) плавятся в лучшем виде.
     
    sergey_sav , 30.10.08
    #3 + Цитировать
  4. Nick Zubarev
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    61

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Киров
    За многолетнюю практику у меня сложилось такое мнение:
    Если нужна высокая надёжность, то опрессовка медными гильзами. Минус этого способа - дороговизна, специальный инструмент.
    Если надо повыпендриваться перед клиентом:)], то WAGO, но только на достаточно слаботочных цепях, потому что площадь контакта внутри клеммника невелика.
    В остальных случаях - СИЗ. Просто, дёшево, надёжно.
     
    Nick Zubarev , 30.10.08
    #4 + Цитировать
  5. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    2.805
    Благодарности:
    1.591

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    2.805
    Благодарности:
    1.591
    Адрес:
    Москва
    Одно из направлений моей фирмы- проф.электрика. Года три назад окончательно перешли на указанные клемники. Соответсвенно клемники от настоящего производетеля и прочий прилагающийся инструмент. Причин для отказа от них не было. Но и не надо ставить их тупо туда, для чего они не предназначены.
     
    Wiktar , 30.10.08
    #5 + Цитировать
  6. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо. Можно чуть подробнее? Интересно, какие альтернативы рассматривались, где Вы применяете клеммы Wago, какие серии, в каких количествах, как отличить настоящие клеммы от подделок, где их правильно приобретать, примеры использования не по назначению (превышения по току, или что-то еще...). Примеры проблем с Wago действительно существуют, и очень интересно, на что надо обращать внимание, чтобы обеспечить надежность.
     
    MichaelSB , 30.10.08
    #6 + Цитировать
  7. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.073
    Благодарности:
    107

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.073
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Воронеж
    До какого тока их можно использовать? На разетки в дом пойдут?
     
    Павел Ильин , 30.10.08
    #7 + Цитировать
  8. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Какие конкретно гильзы Вы используете для однопроволочных жил сечением 1.5 и 2.5 кв.мм, какой производитель, какой инструмент? Если можно, дайте пожалуйста ссылку на информацию по Вашему инструменту и гильзам.
     
    MichaelSB , 30.10.08
    #8 + Цитировать
  9. Nick Zubarev
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    61

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Киров
    Производитель гильз и инструмента особой роли не играет. Диаметр гильз зависит от количества зажимаемых проводов. Для соединения трёх-пяти жил обычно идут гильзы диаметром шесть миллиметров.
    А инструмент - если Вам только один раз дома сделать, то можно взять самые дешёвые клещи китайского производства, ценой рублей 300...500. Если работать много, то, соответственно, инструмент нужен более качественный. А какой конкретно - это Вы поглядите в любом магазине электротоваров. Номенклатура настолько велика, что конкретных советов я давать не буду, потому что то, что продают у нас, может отсутствовать в ваших краях.
    Но ещё понадодбится строительный фен и термоусадочная трубка на каждую гильзу. Фен выбирается по тому же принципу, что и клещи.
     
    Nick Zubarev , 30.10.08
    #9 + Цитировать
  10. MichaelSB
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7

    MichaelSB

    Живу здесь

    MichaelSB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо большое. Вы луженые гильзы применяете?
     
    MichaelSB , 31.10.08
    #10 + Цитировать
  11. Nick Zubarev
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    61

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Киров
    Нет, обычно простые медные.
     
    Nick Zubarev , 31.10.08
    #11 + Цитировать
  12. kravchuk14
    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    9

    kravchuk14

    Живу здесь

    kravchuk14

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Киев
    Посмотрел клемники ВАГовские серии 222, не могу им доверить проводку у себя на даче, для слаботочки - пожалуйста. На в монтажных коробках монтировать стремновато как-то, ищу альтернативу - пока только винтовое соединение советское, струбцевинное зажимание проводов. Колодку в распредкоробки засуну и усе.
     
    kravchuk14 , 22.12.08
    #12 + Цитировать
  13. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.073
    Благодарности:
    107

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.073
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Воронеж
    Я думаю у следующих поколений это пройдёт. Я вам рекомендую какое-то одно соединение сделать через ВАГО и вы убедитесь через несколько лет что оно отвечает нормам.
     
    Павел Ильин , 22.12.08
    #13 + Цитировать
  14. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.073
    Благодарности:
    107

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1.073
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Воронеж
    Ну у меня в коридоре в коробке винтовой клемник тоже подгоревший был, да и спайка гарантии не даёт. главное что как мы видим корпус ВАГО остался цел. Да и не знаем мы какая мощность через него проходила.
     
    Павел Ильин , 22.12.08
    #14 + Цитировать
  15. 10delta
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    1.619

    10delta

    Сам себе мастер

    10delta

    Сам себе мастер

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    1.619
    Адрес:
    Краснодар
    Переделывая проводку у себя дома, все соединения в распредкоробках я посадил на клеммники WAGO. Через розетку, выведенную на улицу, постоянно включаю сварку - полёт нормальный, ни чего не оплавляется!
    Клеммы для распредкоробок у WAGO есть до 6 кв. мм., считаю, что для монтажа проводки частного дома - этого вполне достаточно. Клеммы брал у официального дилера, дабы на нарваться на китайскую подделку. ВОЗМОЖНО, одна из таких подделок, приведённая на фотографии постами выше и выгорела.
    wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-2A74807C/wago/style.xsl/rus-325.htm
    Перед ссылкой, естесно, допишите три www
     
    10delta , 23.12.08