1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вентиляция арочной кровли

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Domiron, 17.08.13.

  1. Domiron
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410

    Domiron

    Живу здесь

    Domiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Россия
    Да, вдоль стропил 40х180. На стропила прибиваю брусок 50х50 (чтобы увеличить свободный объем пространства) с пробелами через метр для вентиляции, потом поперек не сплошная доска обрешетки 25, потом ОСБ 9мм (забыл указать на плане), недорогой подкладочный ковер, черепица катепал.
    Про вентиляцию свеса не совсем понял, планировал поставить там перфорированую подшивку. Я там не планировал утепление, соответственно пространства будет достаточно для притока. Я ошибаюсь, нет?
     
  2. Хозяин дивана
    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.729
    Благодарности:
    8.472

    Хозяин дивана

    на диване

    Хозяин дивана

    на диване

    Регистрация:
    22.08.11
    Сообщения:
    6.729
    Благодарности:
    8.472
    Адрес:
    Москва
    Вдоль стропил вентиляция работать не будет... У вас выбора особого нет, контра бъется поперек стропил, причем не сплошняком, а с разрывами, для обеспечения поперечной вентиляции.
    На ковре экономить вообще не советую, у вас часть кровли почти плоская и дешевый катепал герметичности вам не обеспечит...
     
  3. Domiron
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410

    Domiron

    Живу здесь

    Domiron

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Россия
    Хозяин дивана, спасибо за ответы :)