1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дума о стене

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SERGEY11, 29.10.08.

  1. SERGEY11
    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    27

    SERGEY11

    Живу здесь

    SERGEY11

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Приветствую уважаемые форумчане, много читал форум и жалею что с ним не познакомился раньше.

    На данный момент у меня есть фундамент свайно-ростверковый, ростверк шириной около 40 см.

    Возведение стен запланировано на следующий сезон.
    Стены однозначно хочу каменные, но пока не определился конкретно.
    Из-за финансовых сложностей, планируется самомстоятельное возведение.
    Стены требуются полегче, т.к. есть ограничения по нагрузке на сваи.

    на данный момент задумался о монолитном керамзитобетоне (самодельном).
    и думаю в центр для утепления вставлять плиты пенопласта, далее снаружи планируется штукатурка, возможно прямо по стене.
    Подскажите как лучше.

    Дом для постоянного летнего проживания и наезды зимой.

    Не ругайте если что не так написал, я неопытен в терминах.
     
    SERGEY11 , 29.10.08
    #1 + Цитировать
  2. Сергей Пермь
    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    86

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Пермь
    Монолитный керамзитобетон, на мой взгляд трудоёмко. Рекомендую КБ блоки. Сам не строитель, за вечер, после работы укладывал 60 - 70 блоков. Материал понравился, геометрия чёткая, вес не большой, водой не напитываются.
     
    Сергей Пермь , 29.10.08
    #2 + Цитировать
  3. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    172

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Москва
    А подо что делался фундамент, если Вы только сейчас думаете о конструкции стен? Может он ничего тяжелей каркасного дома и не выдержит?
     
    Yury , 29.10.08
    #3 + Цитировать
  4. 3ло
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20

    3ло

    Живу здесь

    3ло

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    не забудь правильно законсервировать фундамент на зиму. pravi-la

    Главное - что-бы морозным пучением (если зима будет холодной) не выдавило твои сваи ... нагрузки то нет ...

    И проверь, что-бы зазор между грунтом и ростверком был ... иначе либо перекосит, либо оторвёт ростверк от свай ...
     
    3ло , 29.10.08
    #4 + Цитировать
  5. Сергей Пермь
    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    86

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Пермь
    Может у человека везде ПГС проложен. Он делает всё сам, вот и успел сделать только фундамент. Лично у меня картина была такая же. Фундамент по ТИСЭ. Ничего за зиму не произошло.
     
    Сергей Пермь , 29.10.08
    #5 + Цитировать
  6. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.102
    Благодарности:
    4.598

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.102
    Благодарности:
    4.598
    Адрес:
    Москва
    Каменный дом для наездов зимой не пригоден без дежурного отопления, а это не дешево.
     
    chicken-A , 29.10.08
    #6 + Цитировать
  7. Bormannn
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    173

    Bormannn

    Живу здесь

    Bormannn

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Да уж Yury, как всегда жестко, но метко!!
    Год брожу по форуму и сложилось впечатление , что в 80% строят наобум,
    без проекта, по знакомству или дружескому совету соседа :(
     
    Bormannn , 29.10.08
    #7 + Цитировать
  8. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    172

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Москва
    А у меня половина работы - ремонты и реконструкции. Поэтому совершенно точно знаю, к чему такое отношение приводит.
     
    Yury , 29.10.08
    #8 + Цитировать
  9. AFA
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    332

    AFA

    Живу здесь

    AFA

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    СИБИРЬ
    Пока в России в строительстве "разбираются" все, как в политике и фудболе, я тоже "без куска хлеба не останусь".
    Это ОФФ, а теперь по сути:
    Блоки из керамзито-бетона выгодно изготавливать самому долгими зимними вечерами, даже в гараже. Монолитный керамзито-бетон качественно частное лицо никогда не сделает. ИМХО
     
    AFA , 30.10.08
    #9 + Цитировать
  10. Сергей южанин
    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    478

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
     
    Сергей южанин , 30.10.08
    #10 + Цитировать
  11. SERGEY11
    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    27

    SERGEY11

    Живу здесь

    SERGEY11

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    фундамент у меня по тисэ с расширением 60 см, планировал и стены по тисэ ставить, но трудоемко это, если керамзитобетон, то быстрее будет.

    зазор под ростверком есть.

    Bormannn, Yury прошу не отступать от темы и не делать выводы не разобравшись.

    Пока только Сергей Пермь дал свой совет, может кто еще может подсказать какой мне вариант подойдет? Дерево не нравится.
     
    SERGEY11 , 30.10.08
    #11 + Цитировать
  12. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    172

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Москва
    Значит Вы не поняли совета. Нужно просчитать, а что вообще выдержит Ваш фундамент, и только потом выбирать конструкцию. Считать нужно и по несущей способности столбов, и по параметрам ростверка (сечение, армирование).
     
    Yury , 30.10.08
    #12 + Цитировать
  13. SERGEY11
    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    27

    SERGEY11

    Живу здесь

    SERGEY11

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Yury, несущая способность столбов 60 см расширение, на мелком песке
    54 столба , помоему у каждого столба несущая способность 6 тонн.

    ростверк по минимальным размерам 40*40 (минимально т.к. в неготорых местах опалубку распирало), армирование 12" арматура 3 вверху и 3 внизу.

    дом запланирован полутороэтажный.
    напомню что зимой в нем буду только наездами.
    предложите пож материал стен подходящий для моих параметров.

    керамзитобетон думаю будет ничем не тяжелее блоков по тисэ.

    Yury, очень интересны ваши советы, как я понимаю вы знаете не только теорию.

    заранее благодарен
     
    SERGEY11 , 30.10.08
    #13 + Цитировать
  14. Сергей Пермь
    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    86

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Пермь
    Керамзитобетон будет даже легче, чем блоки по ТИСЭ. Возведение из ТИСЭ для самостоятельного домостроения - очень трудоёмко.
     
    Сергей Пермь , 30.10.08
    #14 + Цитировать
  15. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    172

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Москва
    По несущей я бы больше 1,5 кг/см2 расчетного сопротивления не принял, в итоге получим 4т на столб и 200т на весь дом. Это не слишком много. Поэтому примите за исходные данные блоки 600кг/м3 и считайте все нагрузки. Потом сравните.
    По поводу ростверка - армирование не слишком впечатляет. Поищите, ontwerper приводил грубый расчет армирования, посчитаете по аналогии.
    А вертикальная арматура есть?
     
    Yury , 30.10.08
    #15 + Цитировать