1. Вы знаете, как правильно укладывать газоблоки? Кладка первого рядя газоблока – важнейший этап, от которого зависит весь ход возведения коробки дома. Подробная инструкция на нашем канале.

    Смотреть
    Скрыть объявление
  2. Для большей несущей способности здания из газоблока необходимо проводить армирование некоторых рядов кладки. Узнайте, как самостоятельно справиться с этой задачей.

    Смотреть
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дума о стене

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SERGEY11, 29.10.08.

  1. SERGEY11
    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    35

    SERGEY11

    Живу здесь

    SERGEY11

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Приветствую уважаемые форумчане, много читал форум и жалею что с ним не познакомился раньше.

    На данный момент у меня есть фундамент свайно-ростверковый, ростверк шириной около 40 см.

    Возведение стен запланировано на следующий сезон.
    Стены однозначно хочу каменные, но пока не определился конкретно.
    Из-за финансовых сложностей, планируется самомстоятельное возведение.
    Стены требуются полегче, т.к. есть ограничения по нагрузке на сваи.

    на данный момент задумался о монолитном керамзитобетоне (самодельном).
    и думаю в центр для утепления вставлять плиты пенопласта, далее снаружи планируется штукатурка, возможно прямо по стене.
    Подскажите как лучше.

    Дом для постоянного летнего проживания и наезды зимой.

    Не ругайте если что не так написал, я неопытен в терминах.
     
  2. Сергей Пермь
    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    86

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Пермь
    Монолитный керамзитобетон, на мой взгляд трудоёмко. Рекомендую КБ блоки. Сам не строитель, за вечер, после работы укладывал 60 - 70 блоков. Материал понравился, геометрия чёткая, вес не большой, водой не напитываются.
     
  3. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    254

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Москва
    А подо что делался фундамент, если Вы только сейчас думаете о конструкции стен? Может он ничего тяжелей каркасного дома и не выдержит?
     
  4. 3ло
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22

    3ло

    Живу здесь

    3ло

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    не забудь правильно законсервировать фундамент на зиму. pravi-la

    Главное - что-бы морозным пучением (если зима будет холодной) не выдавило твои сваи ... нагрузки то нет ...

    И проверь, что-бы зазор между грунтом и ростверком был ... иначе либо перекосит, либо оторвёт ростверк от свай ...
     
  5. Сергей Пермь
    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    86

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Пермь
    Может у человека везде ПГС проложен. Он делает всё сам, вот и успел сделать только фундамент. Лично у меня картина была такая же. Фундамент по ТИСЭ. Ничего за зиму не произошло.
     
  6. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    5.304

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    5.304
    Адрес:
    Москва
    Каменный дом для наездов зимой не пригоден без дежурного отопления, а это не дешево.
     
  7. Bormannn
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    193

    Bormannn

    Живу здесь

    Bormannn

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    Москва
    Да уж Yury, как всегда жестко, но метко!!
    Год брожу по форуму и сложилось впечатление , что в 80% строят наобум,
    без проекта, по знакомству или дружескому совету соседа :(
     
  8. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    254

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Москва
    А у меня половина работы - ремонты и реконструкции. Поэтому совершенно точно знаю, к чему такое отношение приводит.
     
  9. AFA
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    335

    AFA

    Живу здесь

    AFA

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    335
    Адрес:
    СИБИРЬ
    Пока в России в строительстве "разбираются" все, как в политике и фудболе, я тоже "без куска хлеба не останусь".
    Это ОФФ, а теперь по сути:
    Блоки из керамзито-бетона выгодно изготавливать самому долгими зимними вечерами, даже в гараже. Монолитный керамзито-бетон качественно частное лицо никогда не сделает. ИМХО
     
  10. Сергей южанин
    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    500

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
     
  11. SERGEY11
    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    35

    SERGEY11

    Живу здесь

    SERGEY11

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    фундамент у меня по тисэ с расширением 60 см, планировал и стены по тисэ ставить, но трудоемко это, если керамзитобетон, то быстрее будет.

    зазор под ростверком есть.

    Bormannn, Yury прошу не отступать от темы и не делать выводы не разобравшись.

    Пока только Сергей Пермь дал свой совет, может кто еще может подсказать какой мне вариант подойдет? Дерево не нравится.
     
  12. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    254

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Москва
    Значит Вы не поняли совета. Нужно просчитать, а что вообще выдержит Ваш фундамент, и только потом выбирать конструкцию. Считать нужно и по несущей способности столбов, и по параметрам ростверка (сечение, армирование).
     
  13. SERGEY11
    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    35

    SERGEY11

    Живу здесь

    SERGEY11

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.08
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Yury, несущая способность столбов 60 см расширение, на мелком песке
    54 столба , помоему у каждого столба несущая способность 6 тонн.

    ростверк по минимальным размерам 40*40 (минимально т.к. в неготорых местах опалубку распирало), армирование 12" арматура 3 вверху и 3 внизу.

    дом запланирован полутороэтажный.
    напомню что зимой в нем буду только наездами.
    предложите пож материал стен подходящий для моих параметров.

    керамзитобетон думаю будет ничем не тяжелее блоков по тисэ.

    Yury, очень интересны ваши советы, как я понимаю вы знаете не только теорию.

    заранее благодарен
     
  14. Сергей Пермь
    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    86

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Сергей Пермь

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.08
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Пермь
    Керамзитобетон будет даже легче, чем блоки по ТИСЭ. Возведение из ТИСЭ для самостоятельного домостроения - очень трудоёмко.
     
  15. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    254

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Москва
    По несущей я бы больше 1,5 кг/см2 расчетного сопротивления не принял, в итоге получим 4т на столб и 200т на весь дом. Это не слишком много. Поэтому примите за исходные данные блоки 600кг/м3 и считайте все нагрузки. Потом сравните.
    По поводу ростверка - армирование не слишком впечатляет. Поищите, ontwerper приводил грубый расчет армирования, посчитаете по аналогии.
    А вертикальная арматура есть?
     