1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покурив форум составил схему СО

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SonOfSun, 05.08.13.

  1. SonOfSun
    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114

    SonOfSun

    Живу здесь

    SonOfSun

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    поселок Старый Городок
    Покурив форум составил схему СО
    Господа, прошу рассмотреть на предмет ошибок составленною мной схему.
    Форум курил уже наверное с месяц и уже на основании выкуренного,
    за вчера и сегодня составил схему будущей системы отопления.
    Итак вводные данные.
    МО, Кубинка, Каркасный дом, 136 метров, стеклопакеты.
    Утепление 150 мм минваты, + клинкерная плитка с утеплением 15 мм.
    Котел ТТ на брикетах proterm бобёр 20к/вт. (обвязка котла пока не важна)
    Батареи - чугуний, скорее всего Konner ХИТ.
    Обязательное условие для данной СО - ЕЦ. т. к. со светом черти-чё, а жить планирую круглогодично.
    Разводка труб - только сталь.
    Подробности в легенде.
    Заранее благодарен.

    P. S.
    В санузле нельзя поставить радиатор под окном т. к. душевая кабина примыкает к стенке.
     

    Вложения:

    • 1этаж.jpg
    • 2этаж.jpg
    • Легенда.jpg
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    Радиаторы в секциях напишите, подача обратка и 20 хватит, если менее 12 сек. где котёл? нельзя ли на 2 крыла разделить? схему в 3Д. что такое к/вт?
     
  3. SonOfSun
    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114

    SonOfSun

    Живу здесь

    SonOfSun

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    поселок Старый Городок
    Радиаторы, щас размечу.

    По подаче и обратке, вы уверены что 20 хватит для ЕЦ?
    Везде где читал в темах менее 40 не рекомендуют, я уж решил заложить по максимуму - 50.

    Мне казалось, что я и рисовал уже два крыла. слева поменьше, справа побольше.

    эммм... 3д, для меня слишком круто, если эта схема принципиально непонятна наверное попробую в 3д сделать.

    к/вт - киловатты
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    кВт-киловатт.
    у вас на картинке написано стояк - 32. я об этом, а 40 или 50 - это ЛЕЖАКИ.
    пайнт откройте, там полоски. можно даже в екселе нарисовать (полосками).
     
  5. SonOfSun
    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114

    SonOfSun

    Живу здесь

    SonOfSun

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    поселок Старый Городок
    Схемы в секциях прилагаются.
     

    Вложения:

    • 1_этаж_в_секциях.jpg
    • 2_этаж_всекциях.jpg
  6. SonOfSun
    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114

    SonOfSun

    Живу здесь

    SonOfSun

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    поселок Старый Городок
    Окей.
    лежаки - 50 мм
    Стояки - 32 мм

    Хватит? или лучше 20мм?

    Просто если вопрос в стоимости, то буду ставить 32, если реально будет хуже работать и нужно 20, то буду делать 20.
     
  7. SonOfSun
    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114

    SonOfSun

    Живу здесь

    SonOfSun

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    поселок Старый Городок
  8. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    Так то нормально. у вас 2 крыла и есть. только не забудьте на обратке крыльем потавить по шк, чтоб их регулировать.
    прощё уж 25 поставить. вход то в радиаторы 25 (должен быть). а почему кёнер, а не простые совейские? я вот себе рециклинговые прикупил. МС 140 с ребром. гармонь на 12 сек весит аж 84 кг. зулусы плакали, но тащили. да плюсом туда ещё литров под 30 воды. да это сооружение будет остывать сутки-двое даже если не топить совсем. а стоят всего 250 за секцию.
     
  9. SonOfSun
    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114

    SonOfSun

    Живу здесь

    SonOfSun

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    поселок Старый Городок
    Да на плоской схеме есть ШК, общий на обратку и по одному на крыло.

    МС140 пугает техникой опрессовки, то 6 атмосфер то 12 надо, читал читал, понял что пока не готов освоить все тонкости ремесла, поэтому решил брать кённер готовые сборки, на край если не хватит повешу сборки по 2 штуки.

    Подскажите еще, куда вставлять РБ? на схеме его нет.
     
  10. Владумир
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    9

    Владумир

    Новичок

    Владумир

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    садовое товарищество Русь
  11. Владумир
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    9

    Владумир

    Новичок

    Владумир

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    садовое товарищество Русь
    Возьмите схему, которая справа внизу.
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Может обойтись без опусков 32 и просто закольцевать дом на 2 крыла. Будет эстетичней и проще в монтаже. Стояк 50, кольца 40.
    [​IMG]
     
  13. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Такого не может быть, чтобы с электричеством творилось четри что постоянно... Если есть лишь незначительные перебои (ну там, на сутки), то можно заметно поправить эстетику, попридержать карман и уменьшить объем работ. Для этого нужно минимализировать систему, добавить насосный режим как основной и оставить возможность порядка 70% мощности на ЕЦ.
    Подача и кусок обратки ДУ40, магистрали ДУ32. Узел байпаса с насосом и обратный горизонтальный клапан "хлопушка" ДУ40 под ним. Нижний этаж, проходные краны ДУ20, верхний ДУ15
    Такая система без особых нареканий, фунциклирует на ЕЦ, на 50м кольцах.
    -
    Стояки... Это сильно на любителя. По всему дому их городить, а потом проводить отделочные работы за ними... Да и трудоемко, все это варить.
    -
    Интенсивный же обогрев потолка 2 эт. полтинником трубой на раздаче... (как на рисунках выше), да и само расположение труб в этом месте, ИМХО совершенно ни к чему! :hello:
     
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    на подъёме от котла (кста он должен быть большего размера, чем лежаки. и тоже после слияния обраток. к примеру 65 или 76 (если лежаки 50). рб поставьте на этом стояке, должен быть выше радиаторов.
    что пугаться то? если у вас система открытая (а она ведь открытая?), то опрессовки и на 4 очка хватит. да и продаются они так же готовыми как и ваш кёнер (а можно ли их наращивать, есливчё?)
     
  15. SonOfSun
    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114

    SonOfSun

    Живу здесь

    SonOfSun

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    поселок Старый Городок
    Хм... а как насчет 50 стояк подачи, 40 лежаки, 25 стояки батарей, и 50 после слияния?