1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не сработал дифавтомат при КЗ

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Skorotovo, 05.08.13.

  1. Skorotovo
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    21

    Skorotovo

    Живу здесь

    Skorotovo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Не сработал дифавтомат при КЗ
    Приветствую,
    Есть удлинитель метров 20. Был подключен через диф автомат 16А характеристика B. В розетке удлинителя коротнуло и она поплавилась, провод в ней, видимо, отгорел, напряжение пропало.
    Автомат при этом не сработал.
    Что это такое, брак автомата, менять его?
     
    Skorotovo , 05.08.13
    #1 + Цитировать
  2. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    159

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Калининград
    Если выбило вышестоящий автомат то такое часто случается, если не выбило ничего, то быстрее всего провод быстрее обгорел чем сработал автомат, хотя если розетка успела оплавиться, странно

    поменяйте, лишним не будет
     
    Zuich , 05.08.13
    #2 + Цитировать
  3. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    109

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Москва
    Это Вам еще повезло. Удлинитель то наверное 0.75х2
     
    roman757575 , 05.08.13
    #3 + Цитировать
  4. Skorotovo
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    21

    Skorotovo

    Живу здесь

    Skorotovo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    В принципе при открытой прокладке до 15 ампер.
    Вопрос в том, имел право автомат штатно не сработать или нет. Жалко 2.5 тыщи выкидывать.
     
    Skorotovo , 05.08.13
    #4 + Цитировать
  5. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    275

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Пермь
    А Вы уверены в том, что именно коротнуло? Может все тривиальнее - плохой контакт в розетке, перегрев, отгорание провода? В этом случае дифф имеет плное право не срабатывать.
    Вскрытие проводили?
     
    DenBak , 06.08.13
    #5 + Цитировать
  6. Skorotovo
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    21

    Skorotovo

    Живу здесь

    Skorotovo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Вскрытие проводил, визуально провода не соединены, пластик основательно оплавлен, до того, что вилку вынуть не представляется возможным. А так, вообще, может быть из-за плохого контакта?
     
    Skorotovo , 06.08.13
    #6 + Цитировать
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.106
    Благодарности:
    7.883

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.106
    Благодарности:
    7.883
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Такое встречается при плохом контакте вилки с розеткой. Штырьки вилки нагреваются и вплавляются в пластмассу розетки. Это не КЗ.
     
    Иванов Костя , 06.08.13
    #7 + Цитировать
  8. Skorotovo
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    21

    Skorotovo

    Живу здесь

    Skorotovo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Ребята, спасибо! На выходных сфоткаю, посмотрите?
     
    Skorotovo , 06.08.13
    #8 + Цитировать
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.106
    Благодарности:
    7.883

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.106
    Благодарности:
    7.883
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Ага...
     
    Иванов Костя , 06.08.13
    #9 + Цитировать
  10. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    7.005
    Благодарности:
    3.123

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    7.005
    Благодарности:
    3.123
    Адрес:
    Владимир
    Skorotovo, то что вы описали вполне возможно если автомат только на "тепловой" защите, правда по маркировке незнаю как это обозначается.
    Если автомат с тепловой и магнитной защитой, то его выбьет мгновенно. При КЗ спасает именно такой, обычные бытовые не спасают - отгорает в месте КЗ.
     
    АлешинНиколай , 09.08.13
    #10 + Цитировать
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.418
    Благодарности:
    3.868

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.418
    Благодарности:
    3.868
    Адрес:
    Брест
    Большое заблуждение.
     
    ДмитрийМ , 09.08.13
    #11 + Цитировать
  12. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    7.005
    Благодарности:
    3.123

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    7.005
    Благодарности:
    3.123
    Адрес:
    Владимир
    Может быть...
    Ну по крайней мере те что я использовал (советсткие 3-х фазные) реально вырубались при КЗ (3 раза коротило патрон с лампочкой в погребе), а вот тепловой в квартире не сработал...
     
    АлешинНиколай , 11.08.13
    #12 + Цитировать
  13. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    7.005
    Благодарности:
    3.123

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    7.005
    Благодарности:
    3.123
    Адрес:
    Владимир
    ДмитрийМ, а какой автомат тогда лучше всего?
    Я всю жизнь думал что магнитно-тепловой.
    Типа тепловая от перегрузки, а магнитная от КЗ
     
    АлешинНиколай , 12.08.13
    #13 + Цитировать
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.418
    Благодарности:
    3.868

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.418
    Благодарности:
    3.868
    Адрес:
    Брест
    Лучше всего - правильный:aga:. Т. е. правильно выбранный и поставленный.

    Абсолютное большинство модульных (да и не только) АВ имеют и тепловой и электромагнитный расцепитель. Поэтому с этим рядовому покупателю заморачиваться не стОит.

    А вот с токами КЗ нужно внести ясность. Пример - автомат С40.Электромагнитный расцепитель работает при токах под 10 Iн. А это 400 А. То есть при этом токе он отключится мгновенно, или почти мгновенно (см картинку). А всё, что меньше этого тока - он ещё подумает некоторое время.
    Из картинки видно, что при кратности 3,5 (ток 140 А) он будет думать аж 10 секунд.

    И вот представьте слабенькую перегруженную подстанцию, разветвлённую протяжённую и не менее загруженную ВЛ 0,4кВ, хилый ввод... Да ещё и стаметровый удлинитель из ПВСа 0,75... В итоге, при КЗ в доме ток может в принципе и не вырасти вообще до нужного для отключения автомата...

    Более того, при дуговом КЗ, в отличие от металлического, ток ещё ниже. Вот и получай деревня трактор - автомату С16 нужно 160 А, а во время КЗ имеется только 50... И за 10-20 секунд, пока автомат подумает, и вилки пообгорают, и руки...

    [​IMG]
     
    ДмитрийМ , 13.08.13
    #14 + Цитировать
  15. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    7.005
    Благодарности:
    3.123

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    7.005
    Благодарности:
    3.123
    Адрес:
    Владимир
    Спасибо за разъяснения! я даже и не думал про это...
    У нас напряжение всегда 230-240, не меньше, да и трансформатор похоже на всю деревню стоит с огромным запасом - никогда проблем с падением напряжения нет, даже когда сварку 25 А (входной ток) в розетку включаешь. А а доме вся проводка из медного 4-х квадратного и автомат на вводе 30 А стоит.
     
    АлешинНиколай , 13.08.13
    #15 + Цитировать